Bonjour, l'installation solaire de la maison que je viens d'acquérir est la suivante: actuel.JPG des panneaux solaires thermiques chauffe un ballon d'eau morte de 700L, qui a un serpentin de 60L pour le sanitaire, qui passe en série via la chaudière pour réchauffer si besoin. il y a des vannes pour ...
En fait, il s'agit d'un modèle qui n'existe plus neuf. UP Solar 25/60/130 Je ne sais pas si ta régulation fait du PWM (régulation de vitesse du circulateur). SI oui, tu ne peux pas monter de circulateur électronique ... Si non, tu peux installer un Alpha 1 ou Alpha2 à la place. que je comprenne bie...
alors tout est rentré dans l'ordre. problème d'air visiblement! je n'ai par contre pas pu purger via la vide purge en haut, car impossible de rentrer la clé 5mm (ni 4mm), le trou carré de la 4 est trop petite, il faut du 5, mais là c'est le rond qui est trop "epais". donc ca ne rentre pas... du coup...
alors ce matin voilà le comportement habituel: 1) des que la température des capteurs est monté la pompe s'est mise en route, a vitesse variable de 30% jusque 100% 2) le tuyau qui va jusqu'au ballon est chaud/tiede, 3) le tuyau qui sort du ballon est froid (normal le ballon est à 20), il reste froid...
oui là d'ailleurs elle fonctionne, j'ai vu sa sonde bouger dans le régulateur (ecran LCD°) c'etait à 30% et c'est monté progressivement à 100% (et le circulateur faisait bien plus de bruit au fur et à mesure). est ce que du coup celle là ferait l'affaire? https://www.amazon.fr/BACOENG-chauffage-cent...
C'est un circulateur Grundfos 25-60-130. Tu peux le remplacer par celui-là https://www.leboncoin.fr/bricolage/1810321099.htm/ malheureusement deja hier soir l'annonce avait disparu, as tu un lien sur un site commercial pour que je sois sûr du modèle? s'agit-il du alpha 1? https://www.eco-bricolage....
ok je vais faire ca. j'ai vu que l'ancien proprio avait laissé 20l de gycol et aussi le pulverisateur à pression de jardin, avec un bout de tuyau dessus et l'embout qui va bien, donc je vais me servir de cela comme il le faisait . le remplir d'eau, puis l'injecter via la vis de gauche ici-dessous ap...
bon ben le temps d'ecrire ce message et y retourner, et hop temp. capteur des panneaux à 168! et le circulateur ne tourne plus :-(
les temperatures du circulateur sont maintenant de plus de 60... tout ca en 2mn
ok la pompe ne tourne pas même à plus de 130 en ce moment. la regulation me donne ces températures: Tcapt: 131.1 Tres: 21.5 Sonde 1: 131.1 Sonde 2: 21.5 Sonde 5: 22.8 Sonde 6: 22.9 les autres sondes indiquent 888.8 le ballon en facade m'indique a peu pres 20 en bas, a peu pres 30 en haut. les thermo...
effectivement, ce matin, une fois que le soleil s'est levé, la température des capteurs est monté, et la pompe s'est mise en route! je pensais le problème résolu, mais non, une heure aprés je revois la température des capteurs à + de 130, et la pompe est arrêtée. je me demande dans l'ordre ce qu'il ...
voici les réglages: Sys.val.regl deltaT6on : 5k deltaT6off : 3k Systeme options: legionelle : Non Therm 1 : non Therm 2 : non Delta Fonc.5: non Horaire 1: Non Therm 3 : non Therm 4 : non Delta Fonc.6: non Horaire 2: Non Therm 5 : non Therm 6 : non Delta Fonc.7: non Horaire 3: Non Sol. Val Regl : Tre...
alors le circulateur n'a pas tourné de la journée, du coup j'ai tourné la grosse vis, ca a pissé en continue, sans jamais s'arrêter d'ailleurs, mais pas grand chose non plus (un demi verre en tout). j'ai pas pu tourner le moteur, j'avais un gros tournevis plat, mais la vis à l'interieur etait plutot...