3 résultats trouvés

par clems22
sam. sept. 26, 2020 13:45 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : PSD avec appoint - Avis P&ID et régulation
Réponses : 11
Vues : 5478

Re: PSD avec appoint - Avis P&ID et régulation

Domwood et Michel, merci pour votre retour. J'ai voulu simplifier mon 1er post en parlant de dalle béton 20cm, mais c'était maladroit, donc voici plus d'information pour mieux comprendre le système. Le serpentin PER est coulé dans la parois latérale et inferieur d'une cuve en béton hermétique d'épai...
par clems22
ven. sept. 25, 2020 13:51 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : PSD avec appoint - Avis P&ID et régulation
Réponses : 11
Vues : 5478

Re: PSD avec appoint - Avis P&ID et régulation

Bonjour Michel, Merci pour tous ces éléments de réflexion qui m'ont permit de modifier le système et de découvrir la technique back drain. Ci dessous le nouveau PID v3; qui semble bien plus simple et économique. https://i.ibb.co/F32z6F7/PID-3.jpg Est ce que c'est a cela que tu pensais? Si nous faiso...
par clems22
mer. sept. 23, 2020 11:59 am
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : PSD avec appoint - Avis P&ID et régulation
Réponses : 11
Vues : 5478

PSD avec appoint - Avis P&ID et régulation

Bonjour, Je réalise un projet perso de plancher chauffant solaire d'une pièce de 7m2 avec dalle béton 20cm. Mon prérequis n°1 est que la température à la surface de la dalle soit à 40°C 24h/24h toute l'année Le système est alimenté par 2 capteurs solaires de 2m2 respectif et un chauffe eau électriqu...

Aller à la recherche avancée