7 résultats trouvés

par Jossoski
ven. déc. 12, 2025 18:40 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris
Réponses : 8
Vues : 5132

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Bonjour, Je ne remets pas en question l'intérêt du système de chauffe eau solaire, ni le fait d'utiliser l'eau comme fluide de transport de la chaleur. Je parlais du fait de chauffer avec une résistance le volume d'eau morte quand le solaire ne fait permet pas de chauffer suffisamment qui chauffera ...
par Jossoski
lun. déc. 01, 2025 13:11 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris
Réponses : 8
Vues : 5132

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Hello, Après recherches, s'il y a bien des éléments plus ou moins équivalent, pas facile à trouver. De plus, l'eau chauffée n'est pas l'eau chaude sanitaire, mais l'eau chaude stockée dans le réservoir qui servira à chauffer l'ECS via un serpentin en inox dans la cuve. Donc on chauffe de l'eau qui n...
par Jossoski
lun. déc. 01, 2025 13:05 pm
Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
Sujet : Fuite sur départ circuit panneau Rotex HybridCube
Réponses : 5
Vues : 12258

Re: Fuite sur départ circuit panneau Rotex HybridCube

Bonjour, Je rencontre le même problème de fuite. En démontant le tout, j'ai remarqué que la pièce qui fait passe-paroi est cassée (au niveau de l'attache du ressort du clapet anti-retour). Quelques questions : 1- Je ne comprends pas le fonctionnement de ce clapet. Vu le sens de circulation dans la d...
par Jossoski
jeu. janv. 19, 2023 11:45 am
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris
Réponses : 8
Vues : 5132

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Honnêtement je ne sais pas. C’est une régulation Solaris R3, et dans les nombreux paramètres réglables celui-ci n’est pas très lisible / visible. On peut définir les horaires de mises en route possible de la résistance, et il y a une température min pour l’arrêt du brûleur (par défaut à 99 deg C). C...
par Jossoski
mer. janv. 18, 2023 18:35 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris
Réponses : 8
Vues : 5132

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Salut, pas d’oxydation apparente, le câblage est ok.
Par contre le test a l’ohm-mètre et ampèremètre montre que le courant ne passe plus dans la résistance (ce que tu appelle coupure j’imagine ?)
par Jossoski
mer. janv. 18, 2023 11:04 am
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris
Réponses : 8
Vues : 5132

Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Bonjour, J’ai une installation CESI Daikin / Rotex Hybridcube Solaris ES pour mon eau chaude. Après changement des sondés et réparation du doigt de gant, l’installation fonctionne correctement. Cependant, après 5 ans (en 2017), la résistance de chauffe a rendu l’âme. Je l’ai changé pour une neuve. 5...
par Jossoski
lun. janv. 16, 2023 21:38 pm
Forum : Vos installations
Sujet : CESI Rotex Hydricube 343/0/0-DB
Réponses : 2
Vues : 5929

Re: CESI Rotex Hydricube 343/0/0-DB

Je confirme. Retour peu convaincant du SAV avec un pro ou perso. Suite aux sondes changées (a grand frais par l’installateur) et défaillance un mois après, on me dit qu’il faut changer la carte mère… Je mets les mains dedans (et dans ce site merci) et je trouve des sondes 25 fois moins cher ! Pour l...