Bonjour à tous, Je me suis inscrit, car j'ai régulièrement des pannes sur mon installation Rotex GSU + Solaris R3 avec 5 panneaux. Je l'ai déjà beaucoup dépannée. Mais là je sèche. Sinon j'ai aussi 6 panneaux photovoltaïques en autoinstallation. Je suis sur Strasbourg. J'ai aussi une cabane en auton...
par Zupilam
lun. déc. 01, 2025 13:31 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Rotex GSU - module Solaris R3 - panne TK uuuu clignote
Réponses : 2
Vues : 823

Re: Rotex GSU - module Solaris R3 - panne TK uuuu clignote

Suite... Ce ne sont pas les contacts qui sont en cause. Sur les contacts des 3 capteurs au niveau de la carte, je mesure 5V à vide (4,88V). Mais dès que je branche un potentiomètre sur l'entrée TK et TR, la tension chute et varie avec la valeur du potentiomètre. Ce n'est pas le cas pour TS, la tensi...
par Zupilam
lun. déc. 01, 2025 13:01 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Rotex GSU - module Solaris R3 - panne TK uuuu clignote
Réponses : 2
Vues : 823

Rotex GSU - module Solaris R3 - panne TK uuuu clignote

Bonjour, Le module Solaris R3 est en panne : à l'écran K clignote et le code "UUUU" clignote. Le voyant vert TK clignote aussi. Dans la doc il est indiqué une panne sur le capteur TK qui se trouve dans les panneaux. Panne qui met tout le système à l'arrêt. J'ai commencé par changer les autres sondes...