8 résultats trouvés

par caillou
lun. mai 07, 2012 18:21 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : Echangeur à plaques
Réponses : 14
Vues : 5444

Bonjour, la question de débit est assez simple à moins que c'est moi qui ne comprend pas ! C'est le circuit qui a le plus faible débit qui récupère ou cède le plus de chaleur. Exemple : 1/ solaire à faible débit, ECS à fort débit = l'eau froide solaire sera à minima et ECS à t°C assez variable. 2/ s...
par caillou
lun. mai 07, 2012 12:33 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : tickelman 3x3 ou 4x2
Réponses : 15
Vues : 5540

Bonjour, pour moi, mettre les panneaux en série a un inconvénient : vaincre les pertes de charge avec la pompe. L'avantage est de pouvoir faire du lowflow avec plus d'efficacité, la t° de sortie est plus stable et oui, on perd un peu en rendement. Il y a un calcul à faire avec les pertes de charge e...
par caillou
jeu. mars 22, 2012 20:51 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Projet installation capteur solaire plan et thermosiphon
Réponses : 6
Vues : 3224

140 m2 en plancher chauffant, il faut aller vite dans le solaire, c'est le top ! Chaudière condensation c'est aussi top ! Bref tout est ok, basse t°C. Si tu veux chauffer la maison, il faut plus de surface, en fonction de la part solaire souhaitée, le plancher fait aussi un bon stock. 10 m2 serait p...
par caillou
jeu. mars 22, 2012 20:36 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Protection gel - capteur - demande d'avis sur une idée
Réponses : 22
Vues : 9016

Beaucoup de tracas pour économiser quelques litres d'antigel...Moi à l'inverse, j'ai un ballon installé à l'extérieur et une ligne que je pensais suffisamment isolé...par -20°C sur une semaine, ça ne le fait pas. J'envisage d'installer un échangeur à plaque et mettre de l'antigel sur ce bout là pour...
par caillou
jeu. mars 22, 2012 20:25 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : Limite de température du réservoir atteinte et thermosiphon
Réponses : 31
Vues : 10754

Bonjour, Plusieurs possibilités qui peuvent d'ailleurs se cumuler : 1/ prévoir un vase d'expansion plus grand. Le danger quand on passe au dessus de 100°C est l'expansion et donc la surpression. La température n'est pas un problème en soi, le matériel encaisse. 2/ tant que les besoins sont là, il fa...
par caillou
mer. juin 30, 2010 11:11 am
Forum : Tout ce qui ne fonctionne pas
Sujet : cas d'école sur un CESI sous pression
Réponses : 26
Vues : 11060

Bonjour, je viens de voir ce post et la pression à 0.5 b correspond à la hauteur manométrique (6 à 7 m) Donc pas assez d'eau dans le circuit, la pompe a du mal à vaincre le dénivelé et quand elle y parvient, la vaporisation dans le capteur l'empêche de boucler le circuit. à 4 bar, pas de problème, s...
par caillou
ven. déc. 30, 2005 19:40 pm
Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
Sujet : Stratification de l'eau
Réponses : 52
Vues : 51644

j'ai exactement le même projet, mais je me pose la question en quoi le cône devra être fait ? L'idéal est d'avoir 2 cônes inversés, non ? serpentin solaire en bas, serpentin chauffage (apport ou retrait) en haut, et serpentin ECS sur toute la hauteur mon ballon est un tank à lait cylindrique de 1200...
par caillou
ven. déc. 30, 2005 19:24 pm
Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
Sujet : tanks à lait
Réponses : 1
Vues : 2645

bonjour, désolé d'apporter un peu de désillusion dans ce post mais un tank d'occase en inox est vendu parce que son échangeur est HS, sinon, il ne sera pas bradé ! ensuite, il est assez difficile de trouver un artisan qui veuille bien modifier votre tank comme vous le voulez. Je peux bien en parler ...