489 résultats trouvés

par pacobab
mar. avr. 05, 2022 11:02 am
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Ballon compatible Themaplus condens mixte
Réponses : 11
Vues : 1462

Re: Ballon compatible Themaplus condens mixte

Bonjour, Pour avoir installé pas mal de chaudières ELM, rajouter un ballon sur une Egalis est super simple, il suffit d'acheter une sonde ballon elm. C'est une simple résistance 12k ntc, il suffit de la connecter dans la chaudière, et de l'introduire dans le doigt de gant du ballon. Référence ELM: E...
par pacobab
mer. févr. 10, 2021 13:26 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Conseils sur mur chauffant
Réponses : 37
Vues : 15209

Re: Conseils sur mur chauffant

Bonjour
Un purgeur, ça ne coûte rien, mais ça finit tôt ou tard par tomber en panne, soit en laissant fuir du caloporteur, soit en n'évacuant plus l'air.
Je trouve que c'est une très très mauvaise idée d'en enfermer un dans un mur.
Cdt
Jean
par pacobab
mer. janv. 27, 2021 18:04 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Réflexion et aide au dimensionnement d'une installation SCC
Réponses : 24
Vues : 5631

Re: Réflexion et aide au dimensionnement d'une installation SCC

+1 Isolation, isolation et isolation ! D'abord et avant tout. Et effectivement, un SSC produit une majorité d'eau basse température (40 à 50 deg), ce qui implique des émetteurs basse température, soit en général des planchers ou des murs chauffants., ou même des radiateurs extra-sur-dimensionnés de ...
par pacobab
dim. janv. 10, 2021 15:46 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Conseils sur mur chauffant
Réponses : 37
Vues : 15209

Re: Conseils sur mur chauffant

Deux petites images pour montrer le détail d'un collecteur de chauffage
par pacobab
dim. janv. 10, 2021 15:34 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Conseils sur mur chauffant
Réponses : 37
Vues : 15209

Re: Conseils sur mur chauffant

Bonjour à tous, Réponse à la puissance du circulateur, et au nombre de circuits qu'on peut alimenter avec un seul circulateur. Ci-dessous, je mets la courbe pression débit du circulateur. En pratique, chaque circuit relié à un collecteur de chauffage au sol a un débit variant entre 1 à 5 litres par ...
par pacobab
dim. janv. 10, 2021 14:26 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : installation chaudiere bois et panneau thermique le tout coupler a un ballon d eau chaude sanitaire
Réponses : 85
Vues : 13178

Re: installation chaudiere bois et panneau thermique le tout coupler a un ballon d eau chaude sanitaire

En lisant bien les réponses qu'on te fait:
1er avantage, éviter que ça n'explose à ta gueule.
2ème avantage, éviter que les suies ne condensent, que tu fasse un feu de cheminée, et que ta maison brûle.
3ème avantage, éviter les erreurs de tous ceux qui ont testé avant toi.
Salut
par pacobab
sam. janv. 09, 2021 15:18 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : Conseils sur mur chauffant
Réponses : 37
Vues : 15209

Re: Conseils sur mur chauffant

Bonjour Charles, Comme toi, je suis en pleine rénovation d'une maison ancienne dans Bordeaux métropole. Afin de préserver les sols anciens, je vais installer, là où c'est possible, des murs chauffants. Ça fait 20 ans que j'y pense, et je suis enfin passé à la réalisation. Quelques réflexions sur tes...
par pacobab
mar. oct. 20, 2020 12:27 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : vidéo intervention plombier
Réponses : 16
Vues : 4134

Re: vidéo intervention plombier

Bonjour, Moi, ce qui me gêne dans la vidéo, c'est qu'elle est sensée être pédagogique, et que, quand il s'agit du remplissage, elle n'évoque à aucun moment la purge de l'air présent après le changement de la durite. On a le sentiment qu'il suffirait de remplir le circuit de glycol sous 1 bar, epicét...
par pacobab
dim. oct. 18, 2020 17:14 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : vidéo intervention plombier
Réponses : 16
Vues : 4134

Re: vidéo intervention plombier

Bonjour, Quand on ne remplit pas ses capteurs avec une pompe d'épreuve, comme c'est le cas dans la vidéo, on peut effectivement remplir et purger les panneaux avec une pompe de remplissage. Ça permet d'éliminer les bulles et d'effectuer un remplissage sans avoir à bricoler sur le toit. Je suis insta...
par pacobab
dim. oct. 18, 2020 0:34 am
Forum : Capteurs plans
Sujet : vidéo intervention plombier
Réponses : 16
Vues : 4134

Re: vidéo intervention plombier

Et la purge ?
par pacobab
sam. oct. 17, 2020 15:30 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : vidéo intervention plombier
Réponses : 16
Vues : 4134

Re: vidéo intervention plombier

Bonjour, Sérieusement ? Du tube plastique sur une installation solaire thermique ? Et raccordée à coup de colliers ? Comment ça peut tenir à la température et au glycol, cette m....? Et en plus, c'est un SSC, visiblement pas autovidangeable, et donc surchauffe garantie en été ? On peut espérer qu'il...
par pacobab
mar. sept. 08, 2020 14:01 pm
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : 1 panneau pour mur chauffant
Réponses : 6
Vues : 3105

Re: 1 panneau pour mur chauffant

Bonjour, Je me souviens avoir lu, probablement sur ce forum, que la bonne surface pour un mur chauffant, c'est environ la moitié de la surface de la pièce. Pour rester en basse température et optimiser l'utilisation des calories du ballon, il faut aussi maximiser la capacité d'échange du mur avec la...
par pacobab
mar. sept. 08, 2020 7:32 am
Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
Sujet : 1 panneau pour mur chauffant
Réponses : 6
Vues : 3105

Re: 1 panneau pour mur chauffant

Bonjour
L'intérêt d'un mur chauffant est d'avoir beaucoup de surface pour pouvoir utiliser de l'eau dite "basse température" et ainsi utiliser au maximum les calories accumulées dans le ballon.
Donc un petit panneau, c'est pas top, autant utiliser un radiateur.
Cdt
Jean
par pacobab
lun. sept. 07, 2020 13:36 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Ce débitmètre qui m'intrigue (Y aurait il du gaz dans le glycol?)
Réponses : 40
Vues : 8205

Re: Ce débitmètre qui m'intrigue (Y aurait il du gaz dans le glycol?)

Bjr,
Dans le cas de capteurs échelle montés en série, et en autovidangeable, j'espère bien que la bulle s'évacue toute seule à la seule force du circulateur.
Mais l'installation n'est pas sous pression, et le circuit est prévu pour..
Ça n'est pas le cas de l'installation de @galva.
Cdt
Jean

Aller à la recherche avancée