- ven. juin 17, 2016 7:37 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Comment masquez-vous vos panneaux ?
- Réponses : 9
- Vues : 5714
Re: Comment masquez-vous vos panneaux ?
Bonjour, quand je m'absente pour les vacances, et que je sais qu'il y aura surchauffe (et malgré la présence d'un système des protections des panneaux à 90°C , avec évacuation du surplus vers les panneaux pendant la nuit) , j'utilise des bâches bas de gamme (vertes et bleues) qu'on trouve partout en...
- jeu. avr. 21, 2016 8:38 am
- Forum : Régulation
- Sujet : régulation difficile sur mon installation
- Réponses : 17
- Vues : 8737
Re: régulation difficile sur mon installation
Bonjour, un paramètre qu'il ne faut pas oublier: la qualité de l'isolation des canalisations entre les panneaux et le ballon.Très souvent elle est médiocre, car trop mince. Les pros achètent des canalisations toutes prêtes, déjà isolées, "étudiées pour" . Ils ont juste à les poser. A leur décharge, ...
- lun. mars 21, 2016 10:54 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Remise en question
- Réponses : 27
- Vues : 13102
Re: Remise en question
Bonjour à tous, Je me permets de réagir à vos messages, je ne partage pas du tout vos restrictions vis-à-vis d’un plancher chauffant épais. J’ai expérimenté chez mon fils un plancher chauffant de 20cm dans une maison neuve isolée par 20cm de polystyrène (blocs Euromac) située à Contes dans l’arrière...
- lun. oct. 26, 2015 10:13 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Poids sur la dalle
- Réponses : 10
- Vues : 3843
Re: Poids sur la dalle
Bonjour, dans mon sous-sol, sur une dalle en béton, j'ai mis une cuve plastique de 1500litres sur une épaisseur de 10cm de polystyrène extrudé (le dur) . Sur une surface de 1m2, cela représente une charge de 150 grammes par cm2. Le polystyrène n'a pas bronché....le béton non plus. Pas de crainte pou...
- mar. sept. 29, 2015 10:35 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Reaction hydraulique
- Réponses : 12
- Vues : 5359
Re: Reaction hydraulique
Bonjour, Ai-je bien compris le problème? Je le résume : deux boucles hydrauliques A et B (avec un circulateur dans chaque boucle) ont une partie commune C. Si tu augmentes le débit dans la boucle A (sans rien changer par ailleurs), tu augmentes en même temps la pression (perte de charge ) aux bornes...
- mar. mars 17, 2015 8:49 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Plancher chauffant avec inertie ou plafond chauffant sans ?
- Réponses : 20
- Vues : 11426
Re: Plancher chauffant avec inertie ou plafond chauffant san
Bonjour, pour la fixation des tuyaux du plancher chauffant, le problème en fait réside surtout dans la façon de travailler des gens qui coulent la chappe, et le seul risque du grillage est qu'en marchant n'importe où, on abime un tube. Chez mon fils nous avons mis un grillage fixé au sol et attaché ...
- lun. mars 16, 2015 9:10 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Plancher chauffant avec inertie ou plafond chauffant sans ?
- Réponses : 20
- Vues : 11426
Re: Plancher chauffant avec inertie ou plafond chauffant san
Bonjour, sur mes conseils, mon fils a construit sa maison (sur-isolée avec 15cm polystyrène extérieur + 5cm intérieur)avec un plancher chauffant où il a coulé la chappe anhydrite sur la dalle porteuse, soit un total de 22cm (en moyenne) d'épaisseur. Pour l'instant , il n'a que la chaudière électriqu...
- jeu. févr. 19, 2015 8:56 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : regulation PSD
- Réponses : 3
- Vues : 5464
Re: regulation PSD
Bonjour, j'ai aussi des longueurs de PER entre les panneaux et la maison. J'ai ajouté sur le régulateur une fonction de "sécurité panneaux" (qui est en fait une "sécurité PER") qui limite la température des panneaux à 90°C: elle commande le circulateur qui transfère les calories vers la cuve de stoc...
- ven. oct. 03, 2014 13:40 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : graduation débimetre
- Réponses : 12
- Vues : 3261
- ven. oct. 03, 2014 13:10 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : graduation débimetre
- Réponses : 12
- Vues : 3261
- ven. oct. 03, 2014 8:01 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : debit minimum plancher chauffant
- Réponses : 8
- Vues : 4884
Bonjour, pour le problème des boues, il s'agit surement d'algues brunes. J'ai eu ce problème, avec des circuits bouchés par des filaments agglomérés... Mes circuits sont en PEBD, et ma chaudière est un "bidon" en PE, donc ouvert sur le dessus.... donc pour la barrière anti-oxygène , évidemment, ce n...
- lun. mai 13, 2013 20:11 pm
- Forum : Les régulations du commerce
- Sujet : Regulation Vision +
- Réponses : 3
- Vues : 3919
Bonjour, Allez voir dans la doc au chapitre : 7.5 Menu "Réglage de base" Je cite: Afin d'éviter des modifications par erreur dans le menu "Réglage de base", celui-ci n'est pas éditable dans le fonctionnement normal, mais n'a qu’une fonction d'indica- tion. Pour effectuer des modifications, ce menu d...
- jeu. janv. 10, 2013 10:09 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Bruit d'un circulateur de chaudière
- Réponses : 104
- Vues : 29951
[quote="Lastronome"]complètement. En coupant le circulateur, ce bruit disparaît. C'est donc lié à la circulation de l'eau dans les tuyaux. La chaudière est dans une pièce fermée (arrière-cuisine) et on entend le bruit de l'autre côté de la cloison. On entend moins le bruit au fur et à mesure qu'on s...
- ven. nov. 30, 2012 11:26 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Pression du fluide solaire qui baisse constamment
- Réponses : 138
- Vues : 33924
Bonjour, c'est tout de même un drôle de "pro" ! En arriver à être incapable de savoir si le fluide circule ou non dans le circuit ! C'est désolant ! :cry: Dans le circuit, en série avec la pompe, y a t'il une vanne et /ou un clapet AR qui pourraient bloquer la circulation. C'est la première chose à ...
- jeu. nov. 29, 2012 16:18 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Pression du fluide solaire qui baisse constamment
- Réponses : 138
- Vues : 33924