45 résultats trouvés

par jpmartienne
dim. sept. 08, 2013 18:45 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : instabilité affichage température sur m3
Réponses : 7
Vues : 3131

EUREKA Grâce à vos conseils éclairés le problème est résolu!!!! et si simplement En mettant la masse du M3 à la terre... et c'est nickel. l'affichage sur le M3 est d'une stabilité parfaite.... c'est beaucoup moins fatiguant à lire!!! Merci Greg pour tes explications... ça a fonctionné. merci à tous...
par jpmartienne
ven. sept. 06, 2013 18:19 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : instabilité affichage température sur m3
Réponses : 7
Vues : 3131

Merci à tous pour vos réponses. Je vais essayer d'être plus clair et + détaillé. Ce problème existe depuis le début. Les sondes et leur s fils sont des PT1000 achetés à Pascal BIGOT. J'ai bien sûr les convertisseurs qui me donnent le 0-10v sans souci. Grégory dit"que ton boitier est la même terre qu...
par jpmartienne
mer. sept. 04, 2013 21:54 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : instabilité affichage température sur m3
Réponses : 7
Vues : 3131

Bonsoir à tous, Mon affichage des températures me pose problème. Il est impossible de lire correctement les températures à 3 ou 4 degrés près tellement l affichage varie vite (plusieurs fois par seconde. Comment faire pour stabiliser l affichage ? Merci aux programmeurs éclairés. Cordialement Jean P...
par jpmartienne
mer. sept. 05, 2012 23:02 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : implantation capteur dans le mauvais sens
Réponses : 16
Vues : 5719

je n'ai jamais eu de réponse et apparemment ça fonctionne quand même!!
merci pour ton post
Jean-PAuul
par jpmartienne
mer. oct. 05, 2011 14:12 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : PRISE DE T° sur BALLON SOLAIRE COMBINE
Réponses : 5
Vues : 2188

Merci,
Finalement je pense que la prise de sonde est bonne et le serpentin descend assez bas donc l'eau doit-être réchauffée assez bas aussi. La valeur lu dans le retour chauffage à l'arrêt ne correspond pas à la réalité du bas du ballon.
Merci à tous
Jean-Paul
par jpmartienne
mer. oct. 05, 2011 14:05 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Différenciel entre T° capteurs et T° ballon
Réponses : 5
Vues : 1908

Salut Patrick, Le temps de remplissage est plus lent que la vidange, environ 3'. Une fois bien stabilisé, l'écart capteur ballon est de 10°, mais au démarrage, la chute est spectaculaire. Par contre il va falloir que je redémonte ma carte de 4 convertisseurs, j'en ai un qui me sort toujours la même ...
par jpmartienne
mar. oct. 04, 2011 23:05 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Différenciel entre T° capteurs et T° ballon
Réponses : 5
Vues : 1908

Je démarre à T° bas ballon+20° et arrête à T° bas ballon +3°. et dans cette configuration, 3 à 4 minutes après le démarrage, les 2 T° se rapprochent de 3° et tout s'arrête pour reprendre quand la T° capteurs=T0 ballon+20. L'eau qui arrive sur les capteurs est effectivement plus froide (environ 35°) ...
par jpmartienne
mar. oct. 04, 2011 10:25 am
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Différenciel entre T° capteurs et T° ballon
Réponses : 5
Vues : 1908

Bonjour, Je termine mon installation en drain-back. Je fais démarrer la boucle solaire avec un différentiel de 20° entre T° capteurs et T° bas ballon. Elle démarre et malgré ce différentiel elle s'arrête alors que j'ai mis l'arrêt à T° ballon +3°. Comment se fait-il qu'il y a une chute aussi importa...
par jpmartienne
lun. oct. 03, 2011 14:07 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : PRISE DE T° sur BALLON SOLAIRE COMBINE
Réponses : 5
Vues : 2188

Merci Yves, en effet du fait que le chauffage ne tourne pas, il n'y a aucun mouvement dans ce ballon et tout ce qui est au dessous de l'échangeur solaire ne peut_être réchauffé. Je ne sais pas à quelle hauteur se situe le bas de l'échangeur mais je trouve qu'il y a un bon volume au-dessous qui échap...
par jpmartienne
dim. oct. 02, 2011 20:04 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : PRISE DE T° sur BALLON SOLAIRE COMBINE
Réponses : 5
Vues : 2188

Bonjour, Ma boucle solaire tourne bien avec prise de sonde T° ballon dans le doigt de gant d'origine du ballon (1/3 inférieur). Le problème est que la température tout en bas (au niveau du retour chauffage) reste toujours à 30 ou 35° alors que la prise de référence a atteint la température des capte...
par jpmartienne
ven. sept. 02, 2011 15:12 pm
Forum : Capteurs plans
Sujet : implantation capteur dans le mauvais sens
Réponses : 16
Vues : 5719

Je viens de remonter sur le toît parce que j'ai une fuite entre 2 capteurs LM1240 et je viens de me rendre compte que sur une des faces il est marqué "Down side".... et moi je les ai mis vers le haut (par inattention... une de +). Y-a-t'il problème à les laisser comme ils sont... sans dessus desoous...
par jpmartienne
ven. août 12, 2011 19:49 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Autovidange- réserve adaptée...
Réponses : 12
Vues : 3165

Salut, Depuis que j'ai vu l'installation d'Yves Guern, j'ai tout de suite voulu mettre en oeuvre cette technique qui élimine beaucoup d'inconvenients (gel, surchauffe...). Monfrère sur (44) St Nazaire est entrain de terminer son installation en drain-back aussi. Avant j'étais dans czttz région. Bonn...
par jpmartienne
ven. août 12, 2011 15:47 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Autovidange- réserve adaptée...
Réponses : 12
Vues : 3165

Salut Guy, J'ai finalement redescendu ma réserve auxiliaire dans le sous-sol. Avec mes 2 circulateurs de récup tout fonctionne. Le remplissage se fait en 2 minute maxi et à l'arrêt la vidange est immédiate et complète. Par contre je n'ai pas mis d'évent intérieur dans mon tampon mais un tube de 18 c...
par jpmartienne
jeu. août 11, 2011 22:33 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : circulateur pour Ht mano de 13m??
Réponses : 30
Vues : 7568

Finalement il a fallu que je redescende mon second ballon tampon au niveau de l'autre dans le sous-sol ,9m sous les panneaux.
Tout a l'air de bien fonctionner.
On verra demain
Bonsoir à tous
jean-Paul
par jpmartienne
jeu. août 11, 2011 9:49 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : circulateur pour Ht mano de 13m??
Réponses : 30
Vues : 7568

ça fonctionne GUY, le circuit s'est bien rempli en 3 minutes (gros bouillonnements dans le tampon bas, l'air s'est bien évacué, la tempé monte. Le tampon haut s'est bien rempli hier soir à l'arrêt des pompes, ce matin l'eau sortait par l'évent quand la T° des capteurs à vide a commencé a monter. Je ...