3 résultats trouvés
- mer. déc. 22, 2010 9:44 am
- Forum : Régulation
- Sujet : interférence régulation solaire et régulation chaudière
- Réponses : 8
- Vues : 4553
Bonjour, Totoche : merci pour tes schémas, cela me rassure sur mon projet ( 3 eme cas). Ma régul ( 3030B) n'a pas de sonde retour. j'ai une sonde départ, un thermostat d'ambiance, une sonde extèrieure et une sonde chaudière. le solaire lui aura une sonde de retour pour gérer le solaire en boucle ou ...
- mar. déc. 21, 2010 12:39 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : interférence régulation solaire et régulation chaudière
- Réponses : 8
- Vues : 4553
Bonjour, et merci pour vos réponses. ce qui me chagrine c'est que la chaudière démarre à la demande de chauffage. Normalement elle s'éteind une fois la température de consigne (inconnue précisement car dans la régul d'origine) atteinte. Après elle ne devrait pas se rallumer tant que l'eau du circuit...
- lun. déc. 20, 2010 18:57 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : interférence régulation solaire et régulation chaudière
- Réponses : 8
- Vues : 4553
Bonjour, Je me lance à mon tour après la lecture en tous sens du forum et de la "bible". Mon installation actuelle est une chaudiere fioul permettant de chauffer un plancher chauffant et un circuit radiateur. Je compte installer entre 25 et 30 m² de panneaux avec un stock tampon en drain back. Le ci...