252 résultats trouvés
- sam. janv. 31, 2026 14:22 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : Conseils systeme poele bouilleur+ ballon tampon + appoint électrique et solaire thermique+ régulation + mur chauffant
- Réponses : 17
- Vues : 4212
Re: Conseils systeme poele bouilleur+ ballon tampon + appoint électrique et solaire thermique+ régulation + mur chauffa
Salut, Regarde les schémas de fabricants de chaudières bûches plutôt que d'essayer de réinventer l'eau chaude (solaire) ! 8-) Sans être actionnaire chez Fröling, leurs schémas sont top ! Celui ci-dessous te correspond sauf les 2 serpentins sur le solaire et le fait que c'est une production d'ECS hyg...
- mer. avr. 02, 2025 23:30 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : pression eau glicolé chute au couché du soleil ECS schuco
- Réponses : 12
- Vues : 4674
Re: pression eau glicolé chute au couché du soleil ECS schuco
Hello,
au bout de 19 ans, je doute qu'il soit trop gonflé ! Sûrement dégonflé ou carrément percé ... En tout, cas il ne joue plus son rôle !
Bon dépannage
au bout de 19 ans, je doute qu'il soit trop gonflé ! Sûrement dégonflé ou carrément percé ... En tout, cas il ne joue plus son rôle !
Bon dépannage
- mer. sept. 11, 2024 9:21 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
- Réponses : 6
- Vues : 4207
Re: ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Salut,
Soit le circuit chaudière est en manque d'eau...
Soit la chaudière est pleine d'air ...
Vérifie ces 2 points !
Bonne journée !
Soit le circuit chaudière est en manque d'eau...
Soit la chaudière est pleine d'air ...
Vérifie ces 2 points !
Bonne journée !
- dim. sept. 08, 2024 14:09 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : poele bouilleur
- Réponses : 20
- Vues : 8961
Re: poele bouilleur
Ça dépend de son sens de montage !
A priori, le circu pousse dans la V3V et soit retour bouilleur soit départ chauffage ...
De toute manière, tout est à reprendre dans ce montage !!!
A priori, le circu pousse dans la V3V et soit retour bouilleur soit départ chauffage ...
De toute manière, tout est à reprendre dans ce montage !!!
- dim. sept. 08, 2024 11:03 am
- Forum : Bois énergie
- Sujet : poele bouilleur
- Réponses : 20
- Vues : 8961
Re: poele bouilleur
Bonjour,
La V3V est manuelle, (voir photos !) elle aurait pu être remplacée par un Laddomat ou une vanne Termovar ...
Installation à minima !
Bonne journée !
La V3V est manuelle, (voir photos !) elle aurait pu être remplacée par un Laddomat ou une vanne Termovar ...
Installation à minima !
Bonne journée !
- jeu. sept. 05, 2024 19:11 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : poele bouilleur
- Réponses : 20
- Vues : 8961
Re: poele bouilleur
Salut à tous, pour moi, vu les photos, la V3V a juste pour rôle de relever la T° de retour du bouilleur pour éviter le point de rosée dans le bouilleur et donc la corrosion. (Elle aurait pu être remplacée par un té ou coude de réglage !). Pour la soupape thermique double, elle se met en piquage sur ...
- lun. juin 24, 2024 14:30 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Besoin aide pour projet ECS+chauffage avec apport solaire et PDM
- Réponses : 31
- Vues : 10341
Re: Besoin aide pour projet ECS+chauffage avec apport solaire et PDM
Hello, pour compléter Domwood: - tes besoins en ECS vont dépendre du nombre et du comportement des occupants du logement - tes besoins en chauffage vont dépendre du calcul de déperditions du bâti lié à la région. Pour simulations du gisement solaire, tu peux t'amuser avec Calsol : http://ines.solair...
- dim. juin 23, 2024 21:47 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Besoin aide pour projet ECS+chauffage avec apport solaire et PDM
- Réponses : 31
- Vues : 10341
Re: Besoin aide pour projet ECS+chauffage avec apport solaire et PDM
Salut à tous,
belle usine à gaz en perspective !
Commence à définir tes besoins en ECS et Chauffage, la récup' viendra apès ...
Car sinon, effectivement, les murs rafraichissants seront là pour compenser la chaleur dissipée des 1500l à 80°C en été !
Bonne cogit'
P-Y
belle usine à gaz en perspective !
Commence à définir tes besoins en ECS et Chauffage, la récup' viendra apès ...
Car sinon, effectivement, les murs rafraichissants seront là pour compenser la chaleur dissipée des 1500l à 80°C en été !
Bonne cogit'
P-Y
- jeu. nov. 30, 2023 21:48 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : Insert bouilleur qui surchauffe
- Réponses : 4
- Vues : 5050
Re: Insert bouilleur qui surchauffe
Bonsoir, As-tu regardé si les circus tournent bien ? Dévisse la grosse vis en façade des circus avec un gros tournevis plat et contrôle la rotation en mettant le bout du tournevis au centre du trou où la vis était ...si ça tourne, ça s'entend et se sent !Sinon, débloque l'axe du circulateur ... A pl...
- sam. oct. 07, 2023 11:12 am
- Forum : Bois énergie
- Sujet : Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
- Réponses : 182
- Vues : 71070
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Salut a tous,
je jette un oeil sur le topic et la dernière page ...
Pourquoi ne pas avoir fait un montage en Tickelmann sur le caloduc ?
Des collecteurs en plus gros diamètre ?
Quid de la purge avec tous ces points hauts ?
Tout ceci explique sûrement un peu ton faible rendement ...
A plus
je jette un oeil sur le topic et la dernière page ...
Pourquoi ne pas avoir fait un montage en Tickelmann sur le caloduc ?
Des collecteurs en plus gros diamètre ?
Quid de la purge avec tous ces points hauts ?
Tout ceci explique sûrement un peu ton faible rendement ...
A plus
- sam. oct. 07, 2023 11:09 am
- Forum : Bois énergie
- Sujet : Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
- Réponses : 182
- Vues : 71070
Re: Intégration poele hydro sur un circuit de chauffage
Salut a tous,
je jette un oeil sur le topic et la derniere page ... Pourquoi ne pas avoir fait un montage en Tickelmann sur le caloduc ?
A plus
je jette un oeil sur le topic et la derniere page ... Pourquoi ne pas avoir fait un montage en Tickelmann sur le caloduc ?
A plus
- mer. août 30, 2023 8:36 am
- Forum : Présentations
- Sujet : bonjour
- Réponses : 21
- Vues : 7936
Re: bonjour
Salut à tous ,
Y a t'il un échangeur dans le BT de1300 l ?
Un schéma serait bien venu .,.
Bonne journée
PY
Y a t'il un échangeur dans le BT de1300 l ?
Un schéma serait bien venu .,.
Bonne journée
PY
- lun. août 07, 2023 22:14 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : une grosse install
- Réponses : 7
- Vues : 4614
Re: une grosse install
Salut tous,
Il me semble que :
-photo 2 le ballon tampon de 2000l
-photo 4 le ballon ECS à gauche
- les tubes sont en electro-zingué serti
Voili !
A+
Il me semble que :
-photo 2 le ballon tampon de 2000l
-photo 4 le ballon ECS à gauche
- les tubes sont en electro-zingué serti
Voili !
A+
- dim. juil. 30, 2023 16:35 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Arret Chauffe-eau solaire pendant absence
- Réponses : 14
- Vues : 8482
Re: Arret Chauffe-eau solaire pendant absence
Salut,
Un orage peut "s'occuper" de la surchauffe ! ...
Panneaux vides et vacances tranquilles ...
A plus !
Un orage peut "s'occuper" de la surchauffe ! ...
Panneaux vides et vacances tranquilles ...
A plus !
- dim. juil. 23, 2023 13:50 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : Installation solaire combinée / poêle hydro
- Réponses : 13
- Vues : 7921