Bjr, Toulouse.... 18.5 cet aprem :) avec un ciel bien dégagé J'ai visité une installation ce matin, et effectivement dans le capteur il y avait 35° en moyenne avec le ventilo en action. Apres un arret de 10minutes le capteur est monté seulement de 10°. Faut dire que l'inclianison du capteur en quest...
- lun. nov. 10, 2008 18:55 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Je me lance
- Réponses : 46
- Vues : 25807
Bjr, Sur la notice du kit la plage d'utilisation est de -5° à 100° mais je veux bien croire que le KTY resite à plus... je viens de voir le "minisun" que tu as créé :o Cette apres midi, j'ai encore mesuré 90° à l'interieur du capteur. C'est plutto encourageant pour faire du chauffage. Mais pour cet ...
- ven. nov. 07, 2008 11:59 am
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Je me lance
- Réponses : 46
- Vues : 25807
Bjr, Il faut que le ventilo se mette en route dès que la T° du capteur depasse celle de l'interieur de quelques degres. Les 100° obtenus lors du test, sont sans ventilo. En été, le capteur doit largement dépasser ces 100° meme avec une inclinaison optimale pour le chauffage. Il me semble, donc, prud...
- ven. nov. 07, 2008 0:12 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Conduction et implantation MSD
- Réponses : 31
- Vues : 16471
Bsr, Le MSD le plus simple est le mur Trombe. Un mur à forte inertie de couleur sombre avec un vitrage à 2.5cm du mur. une trou en bas et un autre en haut pour faire un peu de thermo-convection. La capacité thermique du materiau va influencer le déphasage pour avoir une restitution vers l'interieur ...
- jeu. nov. 06, 2008 23:48 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Je me lance
- Réponses : 46
- Vues : 25807
Bsr, Le fabricant allemand citer ci-dessus conseille une installation en air neuf, mais leurs installateurs font des instals aussi en renouvellement. Apre mure reflexion, je vais prendre l'option "air neuf". Comme je n'ai pas de vmc, ni de menuiseries tres étanches la maison sera en legere surpressi...
- jeu. nov. 06, 2008 13:14 pm
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Conduction et implantation MSD
- Réponses : 31
- Vues : 16471
- jeu. nov. 06, 2008 11:42 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Materiel de recup : circulateur Euramo / Ve / soupape secur.
- Réponses : 5
- Vues : 3295
Bjr, Merci pour ces precisions. Mon circulateur Euramo est aussi a bride ovales. Je n'ai tjrs pas trouvé les courbes de la pompes. Elles ne sont pas sur l'etiquette de cette derniere. Mon projet est réaliser un echangeur eau / air (fumées) qui sera positionner à la sortie de mon poele de masse. J'ai...
- jeu. nov. 06, 2008 11:33 am
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Je me lance
- Réponses : 46
- Vues : 25807
Bjr, J'imagine que pour l'air vicié tu as une vmc. Il suffit peu etre de puisser l'air ailleurs que ds la cuisine / sdb / wc... ou peu etre via une vmc double flux pour avoir de l'air neuf déja préchauffé à l'entrée du capteur. De mon coté, je compte puisser à l'interieur ds un couloir. Chez ce fabr...
- jeu. nov. 06, 2008 11:13 am
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Je me lance
- Réponses : 46
- Vues : 25807
[quote="remi.450"]Bonjour, Faites des recherches sur le capteur solaire sur le net, et vous y trouverez des bonnes infos. Slt[/quote] Bjr, Il n'y a pas grand chose sur les capteurs à air... C'est un peu pour cette raison que je suis ici. Pour revenir à mon ventilo, chez France Air http://www.france-...
- jeu. nov. 06, 2008 0:10 am
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Je me lance
- Réponses : 46
- Vues : 25807
Bsr, Je m'interesse aussi aux capteurs à air pour leur simplicité "apparente" de mise en oeuvre. Mi octobre j'ai fait un test avec un chassis vitré de recup + une plaque d'alu passé à la bombe noir mat haute t° + 4cm de polystyrene expansé. Resultat plutot concluant : plus de 100° vers 15H avec un t...
- mer. nov. 05, 2008 23:33 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Materiel de recup : circulateur Euramo / Ve / soupape secur.
- Réponses : 5
- Vues : 3295
Bsr, Merci pour ces precisions. En effet le Ø int semble faire 10mm. Sur les raccords il y a des inscriptions 3/4". C'est bien le Ø exterieur ? J'ai une grille avec les W (75/60/43). Est-ce bien ? Que represente 25m de HMT ? Est-ce bien la hauteur ou le debit est nul ? Merci pour la technique de con...
- mer. nov. 05, 2008 15:23 pm
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Conduction et implantation MSD
- Réponses : 31
- Vues : 16471
Bjr, Je pense que les 3 mois de sechage pour les btc sont necessaires pour atteindre une resistance mecanique rassurante pour un mur porteur. A voir http://www.areso.asso.fr/IMG/pdf/FEO-06-charmeau6.pdf qui detaille un peu la fabrication de BTC. Si ton mur est juste chauffant, tu dois pouvoir les me...
- mer. nov. 05, 2008 11:34 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Materiel de recup : circulateur Euramo / Ve / soupape secur.
- Réponses : 5
- Vues : 3295
Bjr, J'ai recupéer un vieux "bloc solaire" qui comprend un circulateur de marque Euramo MZI 10/25 Mot MXL 10.2 avec 3 vitesses (2200/1900/1400tr/mn) Que veux dire 10/25 ? comment avoir le debit de cette pompe ? Je n'ai pas su trouver la fiche tech sur internet. J'ai egalement un vase d'expansion ZIL...
- mar. nov. 04, 2008 23:33 pm
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Conduction et implantation MSD
- Réponses : 31
- Vues : 16471
Bonjour, Les btc sont rapidement operationelles apres pressage. Le pb avec les btc c'est qu'il faut la machine, et la bricoler pour faire la reservation comme la brique "Helioterre". C'est le cout de cette derniere qui m'a freiner dans mon elan!!! Pour que la terre accroche j'ai utilisé une canisse ...
- mar. nov. 04, 2008 17:17 pm
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Conduction et implantation MSD
- Réponses : 31
- Vues : 16471
Bonjour, De mon coté j'ai réalisé mon premier mur chauffant en terre crue cet été. Le materiau vient du vs de la maison et n'a couté que de l'huile de coude. La difficulté est l'extraction et le tamissage. Le gros inconvénient est le sechage. Sechage naturel environ 1semaine par centimetre. Mon mur ...