Re: Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA

D'après le datasheet du XTR105, les tensions supportées vont de 7.5V à 36V
par mdcosmos
jeu. août 09, 2012 17:57 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA
Réponses : 21
Vues : 23950

OK, merci.

Erreur de frappe sur la formule.
Avec la bonne formule, j'obtiens la même valeur 81.35
par mdcosmos
sam. août 04, 2012 20:52 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA
Réponses : 21
Vues : 23950

Bonjour,
Pour R1, j'ai appliqué la formule du datasheet (équation n°2 dans le petit cadre en bas de la page 8 :
....(Equation 2) Temperature range from 0°C to +850°C:
....R(T) = 100 (1 + 3.90802 * 10–3 * T – 0.5802 * 10–6 * T2)
) et j'obtiens 119.4.
par mdcosmos
ven. juin 08, 2012 0:01 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Conditionneur PT100/PT1000 à sortie 4-20mA
Réponses : 21
Vues : 23950

Bonsoir Forhorse, Merci pour ces informations mais vos lumières seront les bienvenues. Selon le datasheet, j'essaie de comprendre/appliquer le calcul de la résistance Rg et RLin1 afin d'utiliser des plages de températures différentes. Dans le datasheet, nous trouvons les formules suivantes (pour PT1...