- sam. nov. 02, 2013 23:31 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : l'eau de pluie est-elle dangereuse pour un CESI ?
- Réponses : 51
- Vues : 19646
Bonsoir, d'après la doc de maintenance de viessmann (ballon vitocell 100-U), l'intensité mesurée entre l'anode et la carcasse doit être supérieure à 0,3mA, sinon une verif visuelle est nécessaire. Je ne sais pas si ça vaut le coup de tirer un fil à l'extérieur, c'est assez simple en l'état (en tout ...
- ven. nov. 01, 2013 20:46 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : problème vanne thermostatique ESBE VA324
- Réponses : 14
- Vues : 6986
- ven. nov. 01, 2013 16:06 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : problème vanne thermostatique ESBE VA324
- Réponses : 14
- Vues : 6986
bonjour, oups, je ne recevais pas les notifications de réponse à mon post. La boîte qui m'a installé le CESI est intervenue hier pour remplacer la vanne thermostatique, tout est rentré dans l'ordre. Je me penche sur le document joint. Le technicien hésitait entre graisse qui a pu être mise par le ga...
- mar. oct. 08, 2013 7:20 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : problème vanne thermostatique ESBE VA324
- Réponses : 14
- Vues : 6986
- lun. oct. 07, 2013 23:29 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : problème vanne thermostatique ESBE VA324
- Réponses : 14
- Vues : 6986
Bonsoir, merci pour vos retours. J'avais envie d'apprendre la soudure pour faire de la plomberie, ça va peut-être accélérer les choses.... Dans l'urgence, je vais contacter la boîte qui a fait l'install pour "réparer" et j'essaierai de voir la source exacte du problème avec eux... pour m_you : l'eau...
- ven. oct. 04, 2013 19:03 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : problème vanne thermostatique ESBE VA324
- Réponses : 14
- Vues : 6986
Bonjour, j'ai un CESI Viessman Vitocell100 installé depuis 2010 et j'en suis très content, sauf depuis quelques semaines où on n'arrive plus à avoir une température d'eau stable en début de puisage (quel que soit le point de puisage - douche, évier cuisine) et ensuite, la température d'eau obtenue, ...
- ven. févr. 08, 2013 22:15 pm
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : chauffage basse T°C et circulation du fluide en continu?
- Réponses : 11
- Vues : 4522
- ven. févr. 08, 2013 8:47 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : chauffage basse T°C et circulation du fluide en continu?
- Réponses : 11
- Vues : 4522
- ven. févr. 08, 2013 2:47 am
- Forum : Tout ce qui fonctionne
- Sujet : Caméra thermique
- Réponses : 108
- Vues : 83167
[quote="patrick07"]Bonjour, Il me semble que les Espaces Info énergie devaient s'équiper pour faire des diagnostiques chez les particuliers. Qu'en est t-il ??? (Olivier si tu me lis :-? )[/quote] Bonsoir, Dans mon village, l'espace info énergie locale a organisé une sortie cette hiver avec un groupe...
- ven. févr. 08, 2013 2:13 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : chauffage basse T°C et circulation du fluide en continu?
- Réponses : 11
- Vues : 4522
Bonsoir, ce soir j'étais à une présentation sur la théorie du chauffage basse température (plancher et mur chauffant) et j'ai été étonné d'apprendre qu'à priori dans ce type d'installation (avec ballon tampon) le circulateur alimentant les émetteurs basse température fonctionnait en continu, dixit l...