40 résultats trouvés

par ctthect
mer. sept. 29, 2010 9:23 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : préchauffage de l'eau
Réponses : 9
Vues : 3233

merci à vous pour ces réponses..
par ctthect
dim. sept. 26, 2010 11:20 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : préchauffage de l'eau
Réponses : 9
Vues : 3233

[quote="gt22"] pour moi ce n'est pas une solution a retenir quelle est votre idée pour poser ce type de question @+[/quote] j'ai un CESI en drainback qui me chauffe un reservoir de 200L.. très bien de mai à octobre pour l'ECS. en hiver, je devrai rebasculer sur le système de chauffage d'origine (cha...
par ctthect
sam. sept. 25, 2010 10:10 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : préchauffage de l'eau
Réponses : 9
Vues : 3233

[quote="gt22"] bonjour ctthect de quel type de chaudiere parle tu une chaudiere avec ballon , ou serpentin une chaudiere mural ou pas un bruleur atmo ou pas donne un peu plus de renseignement @+[/quote] il s'git d'une chaudiere murale, sans ballon. Quant au bruleur atmo (?), je suppose que la combus...
par ctthect
sam. sept. 25, 2010 9:26 am
Forum : Matériel annexe
Sujet : préchauffage de l'eau
Réponses : 9
Vues : 3233

bonjour, une chaudière gaz réglée pour délivrer de l'ECS à 60°C dans laquelle on rentrerait de l'eau déjà à cette température (chauffée par le solaire) se déclencherait-elle ??? le capteur de température de la chaudière réagirait-il correctement ? quelles sont vos expériences dans ce domaine ? merci
par ctthect
sam. juin 19, 2010 10:58 am
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

[quote="mon gros paddy"][referp=57476;quote="pruvost"] Est ce accessible aux non initiés ???[/quote] Il est vrai que passé le grand moment de solitude de la programmation des registres :cry: entre autres, c'est que du bonheur :-D . [/quote] d'où mon choix du picBasic qui n'a pas tous ces soucis de r...
par ctthect
ven. juin 18, 2010 14:39 pm
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

[quote="mon gros paddy"] Par contre je me demande bien (mais pourquoi pas) vous utilisez ces petites sondes "OneWire" bien délicates à interroger. :???: [/quote] bonjour, la réponse est dans la suite de ton message.. ces éléments intègrent un capteur de température et un convertisseur analogique-num...
par ctthect
mer. mai 26, 2010 9:40 am
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

[quote="Forhorse"]Les PIC oui, les Picbasic non Ton picbasic que tu payes 20€ c'est un simple PIC à 2 ou 3 euros dans lequel ils ont collé un "firmware" interpretteur de code en basic. C'est lent, limité et c'est un gaspillage enorme de puissance : obligé de prendre un "gros" microcontrôleur là ou u...
par ctthect
lun. mai 24, 2010 13:36 pm
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

[quote="Forhorse"]Les picbasic (et autre composants du même genre) son une aberations. Ils ne savent executer que du code interepreté avec un jeux d'instruction très limité. ça coute souvent très chère pour des performances et des possibiltié (très) limitées. Tout juste bon pour du bricolage, et enc...
par ctthect
lun. mai 24, 2010 10:08 am
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

[quote="serge80"]oui c'est ce que j'utilise mais je fais une lecture directe sans 2482 , c'est pour cela que je me demandais son utilite ou ses avantages car il a 8 lignes . je pensais que c'etait une question de fiabilite. Comme le ds2409 , qui est utlise pour les hub je crois[/quote] tu pourrais n...
par ctthect
lun. mai 24, 2010 9:14 am
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

[quote="serge80"]bonjour , tres interressant mais pourquoi utilises tu un 2482 ? y a t il des avantages ? merci[/quote] le seul avantage, c'est de pouvoir utiliser les capteurs 18B20 qui sont des petites merveilles de technologie.. ces capteurs fonctionnent sous un protocole appelé 1-Wire et le picB...
par ctthect
lun. mai 24, 2010 0:13 am
Forum : Régulation
Sujet : diagramme de fonctionnement..
Réponses : 16
Vues : 6771

Suite à divers essais, il apparait plus probant de définir la commande d'arrêt lorsque la température de l'eau dans la cuve commence à baisser, ceci pour éviter des commandes successives de mise en route et d'arrêt du circulateur... En effet, un nuage qui ombrage le capteur produit une chute de la t...
par ctthect
dim. mai 23, 2010 23:51 pm
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

je voulais juste rajouter une petite photo de la carte de gestion... (obligé de la joindre en pdf, le jpg n'est pas apprécié du serveur ??!!)
par ctthect
dim. mai 23, 2010 23:40 pm
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 sur bus 1-Wire
Réponses : 85
Vues : 36010

bon, hé bien moi, j'ai bien avancé aussi... la connexion entre le picBasic et le protocole 1-Wire s'effectue par l'intermédiaire du bus I2C et du composant DS2482-800. je vous joins - le programme de base (test-carte) qui permet de tester les capteurs et d'afficher uniquement des températures - le p...
par ctthect
sam. mai 01, 2010 15:03 pm
Forum : Régulation
Sujet : diagramme de fonctionnement..
Réponses : 16
Vues : 6771

finalement, voici le diagramme de fonctionnement faisant suite aux judicieuses remarques....
par ctthect
lun. avr. 26, 2010 22:47 pm
Forum : Régulation
Sujet : diagramme de fonctionnement..
Réponses : 16
Vues : 6771

[quote="patoche"] Dans tous les cas, puisqu'on" travaille à sec", peut être faut il démarrer l'circu plus tôt avec une t° moins élevé qu'avec une sonde "baignant" dans l'fluide ? Suis je en train de dire un co****rie :-? J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'obligatoire ou d'impératif, mais j'voudrai...

Aller à la recherche avancée