par Mobitz
jeu. déc. 02, 2010 18:05 pm
Forum : Capteurs sous vide
Sujet : Petit retour d'expérience pour la gestion de la surchauffe..
Réponses : 23
Vues : 11074

Salut Désolé pour le retard Je suis passé sur le chantier pour prendre cette photo. Moi ca me dit rien mais j'espère que ca va vous aider. il y a 4 vases d'expansions : 2 pour le solaire (50 litres planché chauffant) et 18 litres (ECS) : les blancs sur la photo 2 pour la chaudière (50 litres planché...
par Mobitz
mar. nov. 30, 2010 7:12 am
Forum : Capteurs sous vide
Sujet : Petit retour d'expérience pour la gestion de la surchauffe..
Réponses : 23
Vues : 11074

Bonjour Pour décrire un peu plus le projet : 200 m2 (150 rdc + 50 étage) de plancher chauffant basse température sur maison neuve bien isolé (brique + 16 cm laine de bois ; comble = 40 cm ouate de cellulose) Chaudière gaz Soutien solaire avec 100 tubes horizontaux (à passage direct) sur toit à 20 ° ...
par Mobitz
lun. nov. 29, 2010 7:24 am
Forum : Capteurs sous vide
Sujet : Petit retour d'expérience pour la gestion de la surchauffe..
Réponses : 23
Vues : 11074

Salut fotourefair Oui le chapp.. a été installé. Le mot " choisi " est un bien grand mot. Les tubes eux ne sont toujours pas installé car lors de la réception il n'y avait que 80 tubes (4 x 20) alors que sur le contrat il était noté 100 (2 x30 + 2x 20). Mon installateur m'a dit que cette solution (4...
par Mobitz
dim. nov. 28, 2010 20:45 pm
Forum : Capteurs sous vide
Sujet : Petit retour d'expérience pour la gestion de la surchauffe..
Réponses : 23
Vues : 11074

salut kroutchef je voulais savoir pourquoi tu a mis tes panneaux en biais (inclinaison de 20 ° par rapport au faitage ?? Je te pose cette question car mon installateur doit me poser 100 tubes à passage direct (chapp..) (30 x2 + 20 x 2) dans quelques jours. L'inclinaison de mon toit est de 20° et il ...