Bonjour
pour confirmer l’hypothèse de guy, il suffirait de créer un étranglement ( par exemple avec une vanne ) quelque part au dessus de la pompe afin réduire la vitesse de vidage.
le cantalou
21 résultats trouvés
- lun. janv. 07, 2013 22:32 pm
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Mesures de pression dans un capteur en Autovidange.
- Réponses : 25
- Vues : 10498
- dim. janv. 06, 2013 19:36 pm
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Mesures de pression dans un capteur en Autovidange.
- Réponses : 25
- Vues : 10498
re bonjour test simple pour écarter le problème de la pompe, faire une fuite en devisant le raccord inférieur de la pompe quand ils sont en dépression, et regarder le résultat sur votre capteur de pression . Sinon il y a une contre pente quelque part qui empêche que les trains de bulles ne remontent...
- dim. janv. 06, 2013 16:39 pm
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Mesures de pression dans un capteur en Autovidange.
- Réponses : 25
- Vues : 10498
- mer. mars 21, 2012 20:12 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : Bouilleur !
- Réponses : 19
- Vues : 11893
Bonjour à tous chez Kratki vous avez une interlocutrice qui parle parfaitement le français :-D et qui est extrêmement pro à cette adresse mail france@kratki.pl J'ai récemment acheté un insert bouilleur ZUZIA DIN 15 KW, moins de 2000 € tout équipé, avec une Livraison sous 8 jours :cool: . Ils ont aus...
- mer. oct. 19, 2011 13:23 pm
- Forum : Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
- Sujet : Soucis de chalumeau
- Réponses : 15
- Vues : 6213
Bonjour Au vue des photos, tu as très certainement des clapets anti retour de flamme dans le manche de ton chalumeau. Je pense que sur ton modèle ils ne sont pas changeable (regarde si il y a des vis sur le coté). Tes clapets ont du certainement se colmater, l'acétyléne n'est pas un produit très pro...
- mar. sept. 27, 2011 18:20 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
Bonsoir Merci Rémi pour tes commentaires j'attends avec impatience ton croquis :allah: il faudra mettre une vanne en haut du ballon pour brider le débit sinon le seche serviette ne chauffera pas. j'ai du mal à comprendre le pourquoi. :?: j'ai actuellement une vanne thermostatique sur le radiateur sé...
- ven. sept. 23, 2011 16:48 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
- jeu. sept. 22, 2011 20:39 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Passage de tubes de chauffage par les fermettes
- Réponses : 6
- Vues : 2569
bonjour à tous merci pour vos réponses qui m'orientent économiquement et techniquement vers la solution PER. Pour confirmer ce choix pouvez me confirmer que vous n'avez constaté aucun point haut dû à la dilatation du PER, ni de problème de condensation lié au passage dans une zone non isolée je rech...
- mer. sept. 21, 2011 19:06 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Passage de tubes de chauffage par les fermettes
- Réponses : 6
- Vues : 2569
Bonjour à tous je dois passer en diagonale de la maison, au travers des fermettes de ma charpente , deux canalisations DN20 (environ 20 mètres), ceci afin de relier mon ballon solaire au collecteur PC et la chaudière. Ma question est quel serait le matériau le plus adapté pour se fixer sur les entra...
- dim. sept. 18, 2011 21:22 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
- sam. sept. 17, 2011 17:01 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
bonjour à tous en synthétisant toutes les remarques du post nous arrivons donc à ces modifications par rapport au schéma de base: - mettre les échangeurs en série sur le ballon ROTEX . - rajouter une vanne v3v sur le retour solaire sanicube pour utiliser au maximum l’énergie en chauffage par rapport...
- jeu. sept. 15, 2011 18:56 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
Bonjour à tous Pour répondre à Michel et Rémi, le sèche serviette a une utilisation avant tout comme radiateur. Le PC de la salle de bain est totalement sous dimensionné, ça aurait été trop simple. merci charles85 mais cette solution est peu envisageable dans la configuration de ma maison Le cantalou
- mar. sept. 13, 2011 19:02 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
- dim. sept. 11, 2011 21:35 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
bonsoir
merci thermitch, trés intéressant cette marque
il y a aussi UNGARO avec le modéle FIT
http://www.ungarosrl.com/index4.asp?ml=85&lg=1&men=5
Le cantalou
merci thermitch, trés intéressant cette marque
il y a aussi UNGARO avec le modéle FIT
http://www.ungarosrl.com/index4.asp?ml=85&lg=1&men=5
Le cantalou
- dim. sept. 11, 2011 15:47 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Schéma hydraulique pour installation solaire rotex
- Réponses : 35
- Vues : 19497
Bonjour à tous Merci à tous pour vos réponses , mais elles me confortent dans le fait que je dois refaire entièrement mon installation :sad: . Après les différentes lectures sur ce forum je m'oriente donc vers ce type d'installation pour une utilisation optimum avec un ballon TEXRO. Dans la philosop...