Salut, Le phénomène se produit tout le temps que ce soit en marche ou à l'arrêt du CESI. C'est bien la longueur de cable qui est en cause car avec des petites longueur pas du tout ce phénomène. J'ai diminué l'amplitude de l'écart en prenant soin des connexions. Et L'ajout de l'entrée "analogique fil...
- mer. sept. 21, 2011 20:11 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
- Réponses : 18
- Vues : 9475
Merci, j'essaierai la filtration. Je ne pense pas que cela vient du convertisseur ou de son alim car les autres se comportent bien et quand sur celui ci je branche une sonde sans prolongation, et bien tous ce passe bien. Je n'ai pas tester la sonde sans la rallonge mais quand je surveille son impéda...
- mer. sept. 21, 2011 17:11 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
- Réponses : 18
- Vues : 9475
Salut, Parametre le filtre sur l'entrée ??? je ne vois pas de quoi tu parles, explication ?? Sinon j'ai fais le test avec une sonde proche, cela fonctionne bien. J'ai refais les connexion avec de l'étain avec 1 ou 2 fils toujours la meme chose. Le phénomène est le suivant, la température reste à 50 ...
- mer. sept. 21, 2011 11:30 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
- Réponses : 18
- Vues : 9475
Bonjour, En effet le petit pont fait que cela fonctionne. Par contre la température des panneaux varie de 15 degré en quelques secondes d'ou une instabilitée. J'ai une dizaine de metre de cable (8 fils de 0.68mm2, cable de télécommunication). Qu'est ce qui engendre ses pertubations ? et comment les ...
- mar. sept. 20, 2011 22:54 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
- Réponses : 18
- Vues : 9475
Merci pour les réponses rapides. J'étais en train de préparer le schéma. Je n'ai en effet pas fait de pont entre 4 et 5. Je vérifierai demain. Mais pour m'instruire pourquoi cela est nécessaire?. Ensuite je pense que le reste est bon j'ai un doute sur la gamme d'entrée en 24V dans le programme? Pélifi
- mar. sept. 20, 2011 14:34 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Probleme branchement sonde PT 1000 sur convertisseur crouzet
- Réponses : 18
- Vues : 9475
Salut, Cela fait un moment que nous avons acquis un Millenium3 pour une installation solaire via le groupement d'achat. J'en suis à la mise en route et je me trouve devant le problème suivant. J'ai 3 sondes PT 1000 à 2 fils. Avec le Millenium3, on a commandé 4 convertisseurs PT1000/0-10V (ref Crouze...