580 résultats trouvés

par Jean-Matthieu STRICKER
jeu. avr. 04, 2019 18:21 pm
Forum : Recherche et développement
Sujet : Modification volet Vélux SML sans la commande KUX100
Réponses : 16
Vues : 13970

Re: Modification volet Vélux SML sans la commande KUX100

Bonjour Titof, Désolé pour le retard à te réponde car je suis très pris ces temps. Pour inverser le sens il faut couper l'alimentation. Sur mon installation j'ai mis un double va et vient : - Un inverseur commande le sens. - l'autre commande l'alimentation 24V Je sais cette manipulation n'est pas tr...
par Jean-Matthieu STRICKER
ven. nov. 30, 2018 17:56 pm
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 en RS232
Réponses : 15
Vues : 7980

Re: DS18B20 en RS232

Bravo ! ça marche pour toi Defdef Du moment que les sondes sont sous de l'isolant et plaquées contre le tuyau par un collier en plastique, il n'est pas nécessaire de faire les frais de la pâte thermique. Mettre les sondes sous l'isolant du ballon est une très bonne solution quand il n'y a pas de doi...
par Jean-Matthieu STRICKER
mer. nov. 28, 2018 15:26 pm
Forum : Régulation
Sujet : DS18B20 en RS232
Réponses : 15
Vues : 7980

Re: DS18B20 en RS232

Bonjour Sylvain, Content de trouver ta trace sur ce forum ! car je t'ai envoyé un mail sans réponse il y a qq mois. :-) Ces derniers mois j'ai ressorti deux de tes programmes (horloge du 7/4/2013 et Thermo du 7/7/2011) pour faire un thermostat préparateur d'ECS pour ma chaudière qui n'en comporte pa...
par Jean-Matthieu STRICKER
mer. août 29, 2018 7:55 am
Forum : Recherche et développement
Sujet : Modification volet Vélux SML sans la commande KUX100
Réponses : 16
Vues : 13970

Re: Modification volet Vélux SML sans la commande KUX100

Bonjour Titof, J'ai eu des contacts de personnes qui ont eu le même problème que toi. J'en ai conclu que soit le carte est défectueuse, soit elle est dans un mode qui attend des ordres de la centrale KUX. Le montage que j'ai fait a l'avantage d'être déporté du moteur, et ce de fait l'intervention ne...
par Jean-Matthieu STRICKER
ven. déc. 29, 2017 9:39 am
Forum : Vos installations
Sujet : RIP Drainback.
Réponses : 5
Vues : 3766

Re: RIP Drainback.

Bonjour Guy, Les détails de ma mésaventure se trouvent en fin de mon compte rendu. Je me souviens que nous avions échangé sur le sujet. Ce qu'il faut savoir dans ce cas, c'est que la chaleur massique du cuivre gagne sur celle de l'eau. Donc si le bas du capteur est en dessous de zéro, l'eau gèle en ...
par Jean-Matthieu STRICKER
jeu. déc. 28, 2017 20:16 pm
Forum : Vos installations
Sujet : RIP Drainback.
Réponses : 5
Vues : 3766

Re: RIP Drainback.

Un beau jour de janvier: plein soleil. Eau injectée dans les panneaux. A 18 heures, gel violent. Bonjour à tous ! je suis comme le drainback, je reviens faire un petit tour ! Cela me rappelle mon vécu avec la même situation, et cela arrive aux autre aussi à chaque hiver ensoleillé ! La cause est si...
par Jean-Matthieu STRICKER
dim. mars 05, 2017 21:37 pm
Forum : Recherche et développement
Sujet : Modification volet Vélux SML sans la commande KUX100
Réponses : 16
Vues : 13970

Re: Modification volet Vélux SML sans la commande KUX100

Bonjour, Le moteur du Vélux SML comporte une carte électronique intégrée à microprocesseur. Celle-ci gère elle même le système de fin de course qui est basé sur un codeur incrémental sur le moteur. A la première utilisation il faut aller d'une butée à l'autre pour que la carte détecte le blocage du ...
par Jean-Matthieu STRICKER
ven. déc. 09, 2016 20:38 pm
Forum : Matériel annexe
Sujet : Comptage des tirages ECS
Réponses : 38
Vues : 21538

Re: Comptage des tirages ECS

Bonjour, Ce compteur marche très bien depuis 4 ans ! juste difficile à ouvrir ! Le comptage est très simple, c'est celui du fréquencemètre. Je me sert d'une entrée timer externe qui va sur un compteur de 8 bits à peine./ Il n'y a pas de question à se poser si on est sur un état ou un autre de toute ...
par Jean-Matthieu STRICKER
mer. déc. 07, 2016 20:08 pm
Forum : Tout ce qui fonctionne
Sujet : Antitartre magnétique
Réponses : 419
Vues : 244615

Re: Antitartre magnétique

Bonjour,

Merci pour le retour !
Afin de prolonger la durée de vie de l'échangeur à plaque il convient de régler la température d'eau chaude le plus bas tant que cela n'affecte pas le confort.
Bonne installation !
par Jean-Matthieu STRICKER
mar. nov. 15, 2016 22:24 pm
Forum : Vos installations
Sujet : COUPLE GALVANIQUE
Réponses : 38
Vues : 22819

Re: COUPLE GALVANIQUE

Bonjour,

Les circuits fermés sont moins sujet à la corrosion, mais si le volume est important il vaudrai mieux le faire dans un second temps.

D'autre part au sujet des traces sur les vitre de douches, ce n'est pas seulement du "calcaire" mais aussi des résidus de savon et de saleté !!

Cordialement,
par Jean-Matthieu STRICKER
mar. nov. 01, 2016 18:51 pm
Forum : Tout ce qui fonctionne
Sujet : Antitartre magnétique
Réponses : 419
Vues : 244615

Re: Antitartre magnétique

Bonjour, J'y vois plus clair sur ton installation... :sceptique: Je ne pense pas que le détartreur magnétique soit efficace en sortie d'adoucisseur : à tester ? Le filtre avant le sdb est aussi inutile, car déjà filtré avant. Les produits écolos ne sont pas tous les meilleurs, parfois du simple vina...
par Jean-Matthieu STRICKER
lun. oct. 31, 2016 8:58 am
Forum : Tout ce qui fonctionne
Sujet : Antitartre magnétique
Réponses : 419
Vues : 244615

Re: Antitartre magnétique

Bonjour Chamerle, Merci pour ton MP, mais je pense que c'est sans doute le forum qui ne m'a pas envoyé d'avis de nouveau message. Ta problématique est sans doute liée au fait que tu as beaucoup de renouvellement d'eau avec ta balnéo , donc forcément il se dépose plus de calcaire. Je pense que vu l'u...
par Jean-Matthieu STRICKER
mar. oct. 18, 2016 7:57 am
Forum : Vos installations
Sujet : COUPLE GALVANIQUE
Réponses : 38
Vues : 22819

Re: COUPLE GALVANIQUE

Bonjour ! Il existe des réductions en acier galva que tu peux mettre en sortie de ton ballon; et ensuite le manchon d'isolation galvanique en 3/4. Dans l'absolu il faudrait respecter les couples galvaniques tout au long des raccords et des tuyaux. Par rapport à ton kit fourni avec le ballon, souvent...
par Jean-Matthieu STRICKER
lun. oct. 17, 2016 14:52 pm
Forum : Vos installations
Sujet : COUPLE GALVANIQUE
Réponses : 38
Vues : 22819

Re: COUPLE GALVANIQUE

Bonjour, Rien ne sert de faire compliqué et cher ! Commences par mettre des manchons d'isolations galvanique fer/laiton ou ceux qui sont tout en "plastique" (sorte de nylon qui résiste à la pression. On les trouve dans tous les "bricos" maintenant. Les plus courants sont en 3/4, les autres tailles s...
par Jean-Matthieu STRICKER
ven. août 26, 2016 9:45 am
Forum : Dissipation par radiateurs
Sujet : Analyse de l'eau du circuit de chauffage
Réponses : 8
Vues : 5374

Re: Analyse de l'eau du circuit de chauffage

Bonjour Pacobab, Merci pour ton retour d'expérience de pro ! J'ai presque envie de reprendre ton poste pou compléter la fiche que j'ai faite, cela répond à des questions. Sur mon installation : pas d'alu ! Le corps de chauffe est en cuivre chaudière De Dietrich Dietristar 1998. Oui mon PC est en PER...

Aller à la recherche avancée