4 résultats trouvés

par jdebourre
mar. sept. 11, 2012 18:53 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Réponses : 410
Vues : 375460

Bonjour à tous, Je reviens encore vers vous car je recherche une personne qui pourrait me faire deux montages identiques d'un convertisseur PT1000 > 0-10V. Je m'étais lancé en récupérant les composants et en ayant fait faire les circuits imprimés, mais ça ne marche pas. Maîtrisant très peu l'électro...
par jdebourre
sam. mai 26, 2012 11:35 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Réponses : 410
Vues : 375460

Merci pour ta réponse ! Je vais tester les deux solutions avec le changement de R1+R2 ou avec le changement de R5+R6. On est d'accord que pour les différentes valeurs que tu donnes c'est pour une sonde en PT1000 et le circuit alimenté en 24V ? Merci encore !! [quote="patrick07"]Bonjour JdeBourre, Le...
par jdebourre
sam. mai 26, 2012 11:21 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Réponses : 410
Vues : 375460

Oops. En effet, je n'ai pas été très précis quant à mon installation. En fait, je possède un variateur de fréquence qui possède une entrée 0-10V pour faire varier la vitesse du ventilateur en fonction de ce que l'on veut (sonde hygrométrie, sonde CO2, etc.). La régulation n'est qu'une courbe linéair...
par jdebourre
ven. mai 25, 2012 18:29 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Réponses : 410
Vues : 375460

Bonjour à tous et à toutes ! (s'il y en a !) Je suis tombé par hasard sur le fameux convertisseur de Patrick en cherchant sur Google un convertisseur 0-10V pour une sonde en PT1000. Je cherche à réguler un variateur de fréquence depuis un signal 0-10V sur une plage de température de 0 à 25°C (0V pou...

Aller à la recherche avancée