Bonjour à tous,
J'attends de meilleurs jours pour inverser 2 sondes pour savoir d'où vient le problème... Mais depuis quelques semaines rien à tirer de notre soleil en Belgique :-(
A bientôt.
Thierry
33 résultats trouvés
- mar. déc. 04, 2012 14:37 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Carte convertisseur 8 sondes PT 1000 après la foudre !!!
- Réponses : 23
- Vues : 11888
- mer. nov. 21, 2012 23:04 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Carte convertisseur 8 sondes PT 1000 après la foudre !!!
- Réponses : 23
- Vues : 11888
Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma carte a pris la foudre (carte 4 voie de patrick) mais depuis quelques temps, lorsque les capteurs sont assez chauds (je dirais au dessus de 50°), la température indique monte jusqu'au max (120°), puis redescend et ainsi de suite. Je n'ai ce problème que sur une s...
- lun. août 13, 2012 11:42 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
Jean-Yves, tu utilises quel débit pour alimenter tes capteurs ? D'après les données que j'ai trouvé sur un site qui vend des Kmax j'obtiens un peu plus de 10L/min comme débit. Pour le moment je suis à 12L/min mais je dois encore préparer un circuit pour faire varier la vitesse avec le M3 Bonne journ...
- lun. août 13, 2012 11:34 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
- lun. août 13, 2012 9:59 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
- lun. août 13, 2012 1:03 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
Tiens, on a une installation quasi similaire. J'ai aussi 4 capteurs Kmax de 18 tubes mais sur un ballon de 500 litres. Il me reste à terminer la réalisation de l'appoint chauffage. Le retour du plancher chauffant passera par un échangeur à plaques pour être préchauffé avant l'entrée dans la PAC. L'é...
- lun. août 13, 2012 0:57 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
Merci pour ton programme, je vais m'en inspirer pour "aérer" le mien. Je sais que je dois le faire mais c'est toujours le temps qui manque... J'ai acheté le M3 il y a 3 semaines. Même si j'avais déjà regardé à la programmation quelques mois auparavant, je me suis concentré sur la création de la régu...
- sam. août 11, 2012 20:26 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
- ven. août 10, 2012 23:03 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Problème pour sélectionner des blocs dans le soft de program
- Réponses : 11
- Vues : 4329
- ven. août 10, 2012 13:27 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Question sur le bloc Min/Max sur M3
- Réponses : 2
- Vues : 1770
Bonjour Jean Yves, Voilà j'ai trouvé. En fait au démarrage du programme je "fige" quelques secondes la lecture des sondes; je procède de la même façon quand je dois actionner une des vannes 3V pour éviter les interférences et les t° qui oscillent. La lecture du bloc Min/Max intervenant en même temps...
- ven. août 10, 2012 0:20 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Prog. M3
- Réponses : 5
- Vues : 3016
- ven. août 10, 2012 0:16 am
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Question sur le bloc Min/Max sur M3
- Réponses : 2
- Vues : 1770
Bonsoir, J'ai un bloc Min/Max sur la T° des capteurs pour enregistrer le maxima et le minima sur l'année (remise à zéro le 1/1 de chaque année). Seulement il apparaît juste le maximum au démarrage du programme. Le minimum reste sur 0. En simulation si je fais un reset du bloc Min/Max à ce moment là,...
- ven. août 03, 2012 17:26 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Phénomène étrange lecture temp sonde sur M3
- Réponses : 8
- Vues : 4639
- jeu. août 02, 2012 15:20 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Phénomène étrange lecture temp sonde sur M3
- Réponses : 8
- Vues : 4639
Bonjour, J'ai finalement trouvé l'issue du problème. L'étalonnage "vers le bas" n'était pas bon. Mon voltmètre doit pas être top.. J'ai fait le réglage via un programme sur le M3 qui affiche la température et l'indice de 0 à 1023. Ainsi j'ai pu régler tip top avec les résistances de calibrage et ce ...
- dim. juil. 29, 2012 23:50 pm
- Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
- Sujet : Instabilité régulation par millénium
- Réponses : 11
- Vues : 5598
Bonsoir, j'ai également eu ce souci à cause du cable des sondes qui n'est pas blindé et qui passe à proximité des vannes motorisées (20-30 cm). J'y remédie en figeant le bloc Gain de lecture des températures pendant une dizaine de secondes lorsqu'une des vannes doit être activée. Ainsi plus de souci...