2 résultats trouvés

par biotopescalade
dim. août 25, 2013 22:51 pm
Forum : Tout ce qui ne fonctionne pas
Sujet : retour expérience vitosol 200 D Viessmann après 8 ans
Réponses : 12
Vues : 6827

merci pour ces réponses. Je éponds aux questions: Quand le chauffage solaire s'est arrêté à 30 ° pour la piscine , la piscine était programmée pour 32 °; Donc ça n'aurait pas du l'arrêter, ou bien ? Je l'ai passé à 36° ça n'a rien changé. Viesmann passe Mardi , nous lui poserons la question La pisci...
par biotopescalade
sam. août 24, 2013 14:43 pm
Forum : Tout ce qui ne fonctionne pas
Sujet : retour expérience vitosol 200 D Viessmann après 8 ans
Réponses : 12
Vues : 6827

Ce chauffage est très performant lorsqu’il fonctionne. Le problème est qu’il ne marche qu’une dizaine de jours après que l’équipe de notre installateur soit passée et ceci depuis huit ans. Si les beaux jours persistent, il se met en vaporisation. Initialement, les vases d’expansion étaient trop peti...