Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonjour a tous .. Pourquoi utiliser un échangeur + un fluide primaire (nécessaire dans l'auto vidange en circuit fermé) alors que l'on peut s'en passer comme dans l'auto vidange en direct sur réseau .. ? L'échangeur + le fluide primaire ( nécessaire dans l'auto vidange en circuit fermé) augmentent l...
- lun. janv. 12, 2015 19:06 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonsoir et merci des quelques msg publics et des msg privés qui entrainent des échanges direct par email merci en particulier du msg de M. Delsol Je crois savoir que vous etes un passionné inconditionnel de l'auto vidange en circuit fermé (si possible en auto construction) .. Merci donc de votre msg...
- lun. janv. 12, 2015 18:28 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonjour plutot bonsoir à tous ... A <lebritish> Tes commentaires m'auraient intéressé .. Sachez que nous avons ouvert sur ce sujet de nombreux échanges en direct ... grâce a vous ... des membres du forum d'Apper nous écrivent et commentent ce projet ... C'est pour cela qu'il évolue ....également sur...
- lun. janv. 12, 2015 17:03 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonjour a tous ..
J'attends vos commentaires et critiques ...
Cordialement a tous
J'attends vos commentaires et critiques ...
Cordialement a tous
- lun. janv. 12, 2015 13:36 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonjour à tous .. Introduction Le sujet Il s'agit ici d'examiner la faisabilité de l'auto vidange (par exemple comme protection antigel) sur un chauffe eau solaire en boucle ouverte sur un réseau (par exemple le réseau eau public). Pour être plus précis .. peut on faire fonctionner des capteurs sola...
- sam. janv. 10, 2015 20:10 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Msg en deux parties - PARTIE 2/2 123- La situation de la réserve Les niveaux sont indiqués au débouchés des piquages. On admet donc pour l'instant : que le piquage bas dans la réserve (NRb) débouche à l'arase du fond de la réserve, que le piquage haut dans la réserve (NRh) débouche plus bas que le f...
- sam. janv. 10, 2015 20:06 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Msg en deux parties - PARTIE 1/2 Bonjour a tous .. J'ai relu avec attention et insertions les msg .... notamment celui de <pf26> Permettez moi donc de poursuivre nos échanges. Introduction Je voudrais d'abord rappeler et préciser le sujet.. Le sujet Il s'agit ici d'examiner la faisabilité de l'auto ...
- jeu. janv. 08, 2015 18:39 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Reponse ar BALAJOL » Mar Jan 06, 2015 18:09 pm Bonsoir à tous et a M. BALAJOL Pardonnez de ne pas avoir répondu plus tot a votre msg Faire circuler l'ECS directement .. Beaucoup d’installation font circuler l'ecs directement dans les capteurs (bien des chauffe eau thermosiphon, bien des chauffe eau ...
- jeu. janv. 08, 2015 18:33 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonjour, Message a tous je n'ai nullement envie d'imposer ni un sujet, ni des certitudes sur ce sujet d'autant que je n'ai pas de certitudes sur ce sujet et c'est pour cela que je vous ai soumis ce sujet et ces questions ........ Par contre, pardonnez moi j'essaie d'instaurer un débat rigoureux (qui...
- jeu. janv. 08, 2015 18:26 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
reponse au Msg de ar lebritish » Jeu Jan 08, 2015 16:40 pm Avec mes excuses pour le retard de ma réponse .. conclusion: ton circuit solaire et la bulle vont travailler a une pression comprise entre 3 et 7 bars ! fait bien tes calculs de volume mais ca va etre chaud pr coicé la bulle et tjs avoir les...
- jeu. janv. 08, 2015 17:59 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Reponse Messagepar pf26 » Mer Jan 07, 2015 20:47 pm Bonjour, Circulation de la bulle, etc .. Pas de commentaires particulier sur toute la première partie du msg ... Vos remarques confirment s'il le fallait qu'il faut réfléchir a la circulation de la bulle ou plus précisément a l’amorçage du siphon....
- jeu. janv. 08, 2015 15:12 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Bonjour, Deux points donc sont a traiter : d'une part, le volume de la bulle, la situation et le déplacement de la "bulle d'air", d'autre part, la conservation du volume de la bulle 8 - la conservation du volume de la bulle Ce point sera traité ultérieurement si vous voulez bien. En effet une fois l...
- mer. janv. 07, 2015 20:12 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Réponse à Pierre Bonjour, Intéressantes les remarques de <PF26> très pertinentes car là sont les difficultés. Pardonnez moi de bousculer le confort et les certitudes .... de certain .. Quelques éléments de réponse ..concernant les sécurités / régulation et le fonctionnement Concernant les sécurités ...
- mer. janv. 07, 2015 19:30 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : drain back fermé sur réseau ville
- Réponses : 52
- Vues : 8657
Re: drain back fermé sur réseau ville
Merci de vos réponses a tous .... D'abord une réponse générale .. arrêtons svp de parler de tartre, légionelle, vase expansion .. installer des capteurs solaires sur le cumulus électrique revient à brancher un réchauffeur ou un ballon supplémentaires en parralléle d'un cumulus électrique et cela n'a...