119 résultats trouvés

par Hari43
dim. mars 03, 2019 20:57 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Panne Micro onduleur Enphase ???
Réponses : 17
Vues : 8773

Re: Panne Micro onduleur Enphase ???

Je découvre le problème de monteric qui ressemble à ce qui m'est arrivé en février. Le sav enphase a remis les 2 M215 en service en injectant le profil réseau actuel (après avoir réinitialisé et mis à jour l'envoy que j'avais récupérée, elle ne trouvait pas mes 2 onduleurs). La led des M215 clignota...
par Hari43
mer. sept. 19, 2018 18:44 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur low cost DIY
Réponses : 476
Vues : 202076

Re: PV routeur low cost DIY

Quels sont les éléments de mesure du boitier OWL? S'il n'y a qu'une pince ampèremétrique, le boitier OWL est incapable de faire la différence entre importation et exportation, il additionne des choux et des carottes. Pour que cela fonctionne il faut à la fois une pince ampèremétrique pour mesurer le...
par Hari43
mer. sept. 19, 2018 9:54 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur low cost DIY
Réponses : 476
Vues : 202076

Re: PV routeur low cost DIY

Si j'utilisais un triac (comme les gradateurs) je dois utiliser la pin 9 outputPinForTrigger. En fonction du mode de fonctionnement souhaité on a le choix entre un contrôle de phase (sortie 10 avec un triac commandé par un MOC 3021) ou détection du passage à zéro par un MOC 3041 et utilisation de l...
par Hari43
lun. août 27, 2018 20:25 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur low cost DIY
Réponses : 476
Vues : 202076

Re: PV routeur low cost DIY

ça donne quoi?
5 kWh en injection depuis janvier 2018, date de pose du linky et le garage éclairé toute la journée par deux halogènes qui consomment le surplus produit par deux panneaux de 250W...
par Hari43
ven. juin 15, 2018 11:58 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
Réponses : 305
Vues : 113398

Re: PV routeur pour les NULS !!!

je relève la puissance sur le moniteur série -Quelle ligne de code a été ajoutée ? -Pour l'étalonnage il faudrait une charge résistive (four électrique, fer à repasser, grille pain, bouilloire) de puissance importante (1000Wmini). -Dans le sketch miniMaxAndRangeChecker quelles sont les valeurs de A...
par Hari43
mar. juin 12, 2018 15:15 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
Réponses : 305
Vues : 113398

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Je me demandais d’ailleurs s'il y a des pièces qui sont plus critiques que d'autres (résistance R2, transfo AC, ...) pour la précision du routeur ? -La pince ampèremétrique qui est précise à quelques pourcents sur une large plage de mesure de courant montre ses faiblesses pour les faibles valeurs d...
par Hari43
lun. juin 11, 2018 19:01 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
Réponses : 305
Vues : 113398

Re: PV routeur pour les NULS !!!

@Hari43, tu pense que c'est un bloc alim traditionnel et non pas uun bloc AC
sly06 parle d'un transfo DC (Direct Current) dans un post précédent, si c'est la cas il y a un problème...
Il faut qu'il nous confirme que son transfo a une sortie AC (Alternating Current).
par Hari43
lun. juin 11, 2018 15:14 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
Réponses : 305
Vues : 113398

Re: PV routeur pour les NULS !!!

j'ai retourné le transfo DC
??? La mesure de tension se fait grâce à un transformateur sans la partie redressement de courant, c'est donc un transfo seul avec un signal alternatif (plus ou moins sinusoïdal selon le petit chinois qui a fabriqué le transfo) qu'il faut utiliser.
par Hari43
mer. juin 06, 2018 16:13 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
Réponses : 22
Vues : 11306

Re: PV Routeur et les effets secondaires

il n'y a rien à changer dans le programme ? Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement. J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes. le site open energy monitor propose de nom...
par Hari43
mer. juin 06, 2018 8:09 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
Réponses : 22
Vues : 11306

Re: PV Routeur et les effets secondaires

il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus Au choix et selon ses capacités: -Remplacer le SSR par un SSR zéro-crossing -Démonter le SSR actuel et remplacer le circuit intégré par un MOC3041 (opération délicate réalisée avec succès par Tignous qui a f...
par Hari43
mar. juin 05, 2018 16:17 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
Réponses : 22
Vues : 11306

Re: PV Routeur et les effets secondaires


- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
par Hari43
mar. juin 05, 2018 15:54 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
Réponses : 22
Vues : 11306

Re: PV Routeur et les effets secondaires

il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ? En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR" ou changer le circuit à l'intérieur (tignous l'a fait). dans le cas d'un triac commandé par un MOC, il suffit de remplacer le MOC3021 par un MOC3041. Pour ...
par Hari43
mar. juin 05, 2018 13:48 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : Installation de mon PVrouteur (bj36)
Réponses : 2
Vues : 2493

Re: Installation de mon PVrouteur (bj36)

comment est commandé le relais de puissance ?
par Hari43
mar. juin 05, 2018 13:46 pm
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
Réponses : 22
Vues : 11306

Re: PV Routeur et les effets secondaires

Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
par Hari43
mar. juin 05, 2018 8:32 am
Forum : Photovoltaïque
Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
Réponses : 305
Vues : 113398

Re: PV routeur pour les NULS !!!

Ces valeurs sont parfaites, ne changez rien.

Aller à la recherche avancée