119 résultats trouvés
- dim. mars 03, 2019 20:57 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : Panne Micro onduleur Enphase ???
- Réponses : 17
- Vues : 8780
Re: Panne Micro onduleur Enphase ???
Je découvre le problème de monteric qui ressemble à ce qui m'est arrivé en février. Le sav enphase a remis les 2 M215 en service en injectant le profil réseau actuel (après avoir réinitialisé et mis à jour l'envoy que j'avais récupérée, elle ne trouvait pas mes 2 onduleurs). La led des M215 clignota...
- mer. sept. 19, 2018 18:44 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur low cost DIY
- Réponses : 476
- Vues : 202527
Re: PV routeur low cost DIY
Quels sont les éléments de mesure du boitier OWL? S'il n'y a qu'une pince ampèremétrique, le boitier OWL est incapable de faire la différence entre importation et exportation, il additionne des choux et des carottes. Pour que cela fonctionne il faut à la fois une pince ampèremétrique pour mesurer le...
- mer. sept. 19, 2018 9:54 am
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur low cost DIY
- Réponses : 476
- Vues : 202527
Re: PV routeur low cost DIY
Si j'utilisais un triac (comme les gradateurs) je dois utiliser la pin 9 outputPinForTrigger. En fonction du mode de fonctionnement souhaité on a le choix entre un contrôle de phase (sortie 10 avec un triac commandé par un MOC 3021) ou détection du passage à zéro par un MOC 3041 et utilisation de l...
- lun. août 27, 2018 20:25 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur low cost DIY
- Réponses : 476
- Vues : 202527
Re: PV routeur low cost DIY
5 kWh en injection depuis janvier 2018, date de pose du linky et le garage éclairé toute la journée par deux halogènes qui consomment le surplus produit par deux panneaux de 250W...ça donne quoi?
- ven. juin 15, 2018 11:58 am
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
- Réponses : 305
- Vues : 113773
Re: PV routeur pour les NULS !!!
je relève la puissance sur le moniteur série -Quelle ligne de code a été ajoutée ? -Pour l'étalonnage il faudrait une charge résistive (four électrique, fer à repasser, grille pain, bouilloire) de puissance importante (1000Wmini). -Dans le sketch miniMaxAndRangeChecker quelles sont les valeurs de A...
- mar. juin 12, 2018 15:15 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
- Réponses : 305
- Vues : 113773
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Je me demandais d’ailleurs s'il y a des pièces qui sont plus critiques que d'autres (résistance R2, transfo AC, ...) pour la précision du routeur ? -La pince ampèremétrique qui est précise à quelques pourcents sur une large plage de mesure de courant montre ses faiblesses pour les faibles valeurs d...
- lun. juin 11, 2018 19:01 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
- Réponses : 305
- Vues : 113773
Re: PV routeur pour les NULS !!!
sly06 parle d'un transfo DC (Direct Current) dans un post précédent, si c'est la cas il y a un problème...@Hari43, tu pense que c'est un bloc alim traditionnel et non pas uun bloc AC
Il faut qu'il nous confirme que son transfo a une sortie AC (Alternating Current).
- lun. juin 11, 2018 15:14 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
- Réponses : 305
- Vues : 113773
Re: PV routeur pour les NULS !!!
??? La mesure de tension se fait grâce à un transformateur sans la partie redressement de courant, c'est donc un transfo seul avec un signal alternatif (plus ou moins sinusoïdal selon le petit chinois qui a fabriqué le transfo) qu'il faut utiliser.j'ai retourné le transfo DC
- mer. juin 06, 2018 16:13 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
- Réponses : 22
- Vues : 11349
Re: PV Routeur et les effets secondaires
il n'y a rien à changer dans le programme ? Non, ce soft, créé par Robin Emley et modifié par Le british propose les deux modes de fonctionnement. J'utilise le soft original Mk2_PV_phaseAngle de Robin Emley (sans watchdog) et j'ai pu tester les deux modes. le site open energy monitor propose de nom...
- mer. juin 06, 2018 8:09 am
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
- Réponses : 22
- Vues : 11349
Re: PV Routeur et les effets secondaires
il suffit de le remplacer ou faut il faire obligatoirement les modifs que tu site ci dessus Au choix et selon ses capacités: -Remplacer le SSR par un SSR zéro-crossing -Démonter le SSR actuel et remplacer le circuit intégré par un MOC3041 (opération délicate réalisée avec succès par Tignous qui a f...
- mar. juin 05, 2018 16:17 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
- Réponses : 22
- Vues : 11349
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Si c'est celui-ci, ce n'est pas bon...
- 1 relais statique (sans détection de zéro) QLT POWER SSR-2528RD3 SSR
- mar. juin 05, 2018 15:54 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
- Réponses : 22
- Vues : 11349
Re: PV Routeur et les effets secondaires
il faut faire quelle modification sur le pvrouteur ? En cas d'utilisation d'un relais statique (SSR), il faut passer par un "zéro-crossing SSR" ou changer le circuit à l'intérieur (tignous l'a fait). dans le cas d'un triac commandé par un MOC, il suffit de remplacer le MOC3021 par un MOC3041. Pour ...
- mar. juin 05, 2018 13:48 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : Installation de mon PVrouteur (bj36)
- Réponses : 2
- Vues : 2499
Re: Installation de mon PVrouteur (bj36)
comment est commandé le relais de puissance ?
- mar. juin 05, 2018 13:46 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV Routeur et les effets secondaires
- Réponses : 22
- Vues : 11349
Re: PV Routeur et les effets secondaires
Quelle est la puissance de la charge ?.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
Suivant la puissance le coût du filtre peut être important...
Il faudrait mieux passer en mode "burst" (déclenchement du triac lors du passage à zéro) afin de ne pas être importuné par les harmoniques.
- mar. juin 05, 2018 8:32 am
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : PV routeur pour les NULS !!!
- Réponses : 305
- Vues : 113773
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Ces valeurs sont parfaites, ne changez rien.