22 résultats trouvés
- dim. sept. 09, 2018 0:11 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
j'ai mesuré avec un mètre, le panneau est juste sous le circulateur, donc 2 mètres vertical, si mes calculs sont bon, pression le matin à froid devrait être de 0,7 bar il s'agit de la pression dans le circuit liquide oui 0.7 bar à froid. A chaud quand le circulateur pousse le liquide ça monte un pe...
- sam. sept. 08, 2018 13:43 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
Bonjour, Me voilà de retour :) je croyais que tu t'étais envolée définitivement :-D J'ai aussi vérifier le vase d'expansion, j'ai appuyé sur la valve du dessous et j'ai entendu un peu d'air sortir, donc il est fonctionnel. oui ,ce que tu as vérifié c'est que la menbrane du vase n'est pas percée . M...
- sam. sept. 08, 2018 10:40 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
bonsoir, le panneaux est à eu près à 2m au dessus du manomètre, 2 mètres seulement ? j'avais l'impression que la photo du toit que vous avez envoyé dimanche soir était plus élevée. Peut être que le ballon est juste dessous à l'étage? . Le ballon peut être à 20m en distance horizontale, ce qui compt...
- mar. août 14, 2018 22:18 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
merci, va falloir que je synthétise tout ça pour tout bien comprendre ;)
le panneaux est à eu près à 2m au dessus du manomètre, demain je fais le calcule et je vous le soumets, exercice pratique
le panneaux est à eu près à 2m au dessus du manomètre, demain je fais le calcule et je vous le soumets, exercice pratique
- lun. août 13, 2018 13:21 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
yves our la sonde capteur je n'imaginait pas que vous irez sur le toît :oops: il faut la mettre bien au fond et la caler en force pour qu'elle y reste. Il n'est pas idiot de vous attacher. j'y suis retournée, j'ai enfoncé de 10 bon centimètres et ensuite elle a buté contre qq chose, le fil est flexi...
- lun. août 13, 2018 9:42 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
yves 1: quand la température atteint 110° et que le circulateur se met en route pour refroidir, ets ce que le glycol passe dans le ballon même si celui ci est déjà à 60°? à votre avis? à mon avis oui , j'ai bon? ;) Pour la sonde capteur je n'imaginait pas que vous irez sur le toît :oops: il faut la ...
- dim. août 12, 2018 23:25 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
- dim. août 12, 2018 23:03 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
la sonde est sortie très facilement, je voulais juste voir si ça tenait bien
c'est normal? et il faut l'enfoncer de beaucoup?
C'est normal que les tuyaux ne soit pas isoler de partout?
c'est normal? et il faut l'enfoncer de beaucoup?
C'est normal que les tuyaux ne soit pas isoler de partout?
- dim. août 12, 2018 22:58 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
bonjour, une idée qui me vient: ce qui vous amène ici c'est en partie les variations de pression au manomètre . D'après ce que vous décrivez c'est compatible avec un vase d 'expansion qui serait trop gonflé. Un peu d'explication. Le vase est à l'intérieur séparé en deux parties par une membrane en ...
- dim. août 12, 2018 9:43 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
bon ; 1- pitié pour mes cervicales :-D 2- je ne vois pas de purgeur.... je vois un manomètre qui indique 1 bar et quelques... et je vois au dessus un bouton orange QU'IL NE FAUT SURTOUT PAS TOUCHER SCROGNEUGNEU c'est la soupape de sécurité ultime qui s'ouvre si le circuit monte au delà de 5 ou 6 ba...
- sam. août 11, 2018 23:40 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
J'ai consulté les notices et vue qu'il y avait un système "Air jet" avec purge, le plombier l'a apparemment pas vu... je peux le faire? bien sûr que vous pouvez purger. Mais il serait mieux de faire une photo en plan assez large pour être bien sûr que c'est le purgeur que vous manœuvrez . yves voic...
- sam. août 11, 2018 23:32 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
bonsoir, bon,j'imagine que vous avez modifié les consignes comme j'avais préconisé . Quand vous avez affiche "ON" sur ORC, avez vous eu ensuite un réglage CMX a remplir? L'avez vous mis a 110°C ? oui, j'ai fait la température des capteurs ne dépends pas principalement de la température extérieure m...
- sam. août 11, 2018 17:41 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
Bonjour, aujourd'hui on a eu 29° maxi, la température des capteurs est monté à 80° et ensuite le circulateur s'est remis en marche vers 16h30 et depuis il tourne... il y a un petit soleil qui clignote, d'après la notice ça serait la réfrigération mais là la température des capteurs est à 44°et ça ci...
- sam. août 11, 2018 6:56 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
bonjour, en vrac: -il est très possible que la sonde capteur ait été mal replacée -vous avez sur votre régulation de marque resol la possibilité de charger en mode dégradé lorsqu'il fait trop de soleil . Il faut mettre: RMX 60 LIM 130 ORC ON ensuite apparait le réglage CMX que vous mettez à 110°C e...
- ven. août 10, 2018 19:02 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire sonnekr
- Réponses : 46
- Vues : 21085
Re: chute pression manomètre liquide chauffe eau solaire son
Bonjour Coups de marteau = coups de bélier, probablement dus à une surchauffe c'est à dire ébullition du liquide caloporteur d'où surpression,et passage en phase gazeuse Reste à en déterminer la cause. Une piste parmi les toutes premières, particulièrement en été dans le sud: le dépassement de la t...