Re: Rotex GSU chauffage en panne

Bonjour La distribution d'eau chaue se fait en priorité sur le réseau ECS . A l'arrière de la chaudière se trouve la vanne 3 voies couplée à une électrovanne qui assure le passage chauffage/ECS en poussant un petit téton métallique . Après 4 mois sans chauffage le ressort de rappel de ce téton sembl...
par herve58
lun. oct. 29, 2018 19:46 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Rotex GSU chauffage en panne
Réponses : 5
Vues : 3969

Re: Rotex GSU chauffage en panne

Re-Bonjour
Après inspection le circulateur semble tourner mais la vanne 3 voies semble bloquer. Après 4 mois de non utilisation du chauffage je trouve étonnant que tout se bloque.
Je vous tiens au courant si je ne suis gelé d'ici-là .
par herve58
lun. oct. 29, 2018 13:46 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Rotex GSU chauffage en panne
Réponses : 5
Vues : 3969

Re: Rotex GSU chauffage en panne

Bonjour Toujours pas d'amélioration pour le chauffage, ni les chauffagistes d'ailleurs… L'ECS est OK , la chaudière se lance, les tuyaux chauffage sortie chaudière sont chauds mais froids à l'arrivée maison ( distance chaufferie/maison = 3 M) Nous avons 2 réseaux chauffage avec RDC chauffage au sol ...
par herve58
dim. oct. 28, 2018 21:37 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Rotex GSU chauffage en panne
Réponses : 5
Vues : 3969

Re: Rotex GSU chauffage en panne

Bonjour Bertrand et merci de votre réponse ultra-rapide J'ai coupé les panneaux solaires ( 2 fuiet sur 3) et je ne suis qu'au gaz :bleh: Après 2 jours d'essais paramétrages perso infructueux, nous sommes revenus aux paramètres usines ( reset & co) pour les mêmes non résultats Le seul chauffagiste ag...
par herve58
dim. oct. 28, 2018 19:20 pm
Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Sujet : Rotex GSU chauffage en panne
Réponses : 5
Vues : 3969

Rotex GSU chauffage en panne

bonjour à tous Nous habitons dans la Nièvre avons fait construire en 2007 une maison ossature bois avec l’aide d’un architecte. Semi-perspirante , orientation Sud, puits canadien, isolation laie de bois… et chaudière Rotex GSU 35 car sur le catalogue celle-ci semblait « intelligente », sur le catalo...