23 résultats trouvés
- lun. oct. 21, 2024 12:13 pm
- Forum : Règlement, comment utiliser le forum
- Sujet : thermosyphon sur ssc?
- Réponses : 9
- Vues : 4854
Re: thermosyphon sur ssc?
Bonjour, je ne sais pas à quelle heure tu as pris la photo mais à ce moment là le circulateur fonctionnait donc si c'était la nuit c'était comme dit plus haut une logique de gestion de surchauffe. Il faut vous rapprocher de votre installateur c'est lui qui a addapté la régulation à votre installatio...
- lun. oct. 21, 2024 12:01 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Cavitation sur circuit pressurisé
- Réponses : 11
- Vues : 3076
Re: Cavitation sur circuit pressurisé
Bonjour Sylvère, ça manque un peu d'informations pour répondre à ton questionnement. J'ai lu ton post http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Caille%20Sylvere%20Suisse/6m2%20en%20auto%20construction%20ECS%20et%20appoint%20chauffage%20piscine/index.pdf en diagonal je pense que tu as rajouté 6m...
- mar. avr. 02, 2024 13:09 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Anti thermosiphon HS
- Réponses : 4
- Vues : 2675
Re: Anti thermosiphon HS
Bonjour bvince,
le plus souvent les clapets se trouvent dans les vannes à opercules en partie haute de la station solaire, pour des raison de prix et pour pouvoir dépanner en tout de suite généralement je rajoute un clapet sur l'orifice haut de l'échangeur ballon.
Salutations ensoleillées
Denis
le plus souvent les clapets se trouvent dans les vannes à opercules en partie haute de la station solaire, pour des raison de prix et pour pouvoir dépanner en tout de suite généralement je rajoute un clapet sur l'orifice haut de l'échangeur ballon.
Salutations ensoleillées
Denis
- jeu. avr. 27, 2023 12:59 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
- Réponses : 22
- Vues : 9069
Re: Traversée toiture : "solin" cuivre 0.6mm soudé au tube
Bonjour Jonas, je fais actuellement un drainback perso (chez mon fils) et j'ai placé des ardoises en cuivre percées en leurs centres. La dessus j'ai soudé des portions de 4cm de cuivre de 22. la ligne solaire passe dedans, un petit chapeau chinois brasé sur la ligne évite que l'eau ne suive le tube ...
- sam. avr. 08, 2023 0:37 am
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Capteur plan et nouvelle installation deltasol
- Réponses : 9
- Vues : 3041
Re: Capteur plan et nouvelle installation deltasol
Bonsoir, oui tu peux conditionner le fonctionnement de ta pompe jaquousi à la sortie régulation qui alimente ta vanne de zone. Ttu branches les deux en parallèle si la puissance du relai de sortie de la régulation le permet (et je pense que c'est le cas). Tu peux d'ailleurs placer cette vanne de zon...
- mer. avr. 05, 2023 13:41 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
- Réponses : 29
- Vues : 9631
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Ok kironk, Fundiscount c'est pas du faux semblant ils sont droit dans leurs bottes sales pas comme d'autres qui sont de travers dans leurs bottes aussi sales... Je suis d'accord sur ta critique du roi commerce, je le subi comme il faut et encore davantage cette dernière année. Alors on fait quoi? j'...
- mer. avr. 05, 2023 12:04 pm
- Forum : Régulation
- Sujet : remplacement régulation clipsol psdai miqro
- Réponses : 4
- Vues : 2721
remplacement régulation clipsol psdai miqro
Bonjour à tous, un sujet récurent pour le dépanneur de système solaire thermique: le difficile SAV des systèmes clipsol. (les régulations, le full glycol, le combi gaz) De guerre lasse, je me résous à remplacer une régulation miqro sur un blocsol PSDAI. Défaut d'affichage, défaut de mesure.... L'ins...
- mer. avr. 05, 2023 11:27 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Accès raccords capteurs
- Réponses : 15
- Vues : 4675
Re: Accès raccords capteurs
Ce qui est dommage c'est que tu aurais sans doute trouvé des panneaux en pose paysage. Une rangée de six, cela t'aurais rajouter un peu de travail sur les raccordements mais tu aurais pu tout faire tranquilou milou avec des échelles de toit de part et d'autre du champ. Egalement bcp plus facile pour...
- mer. avr. 05, 2023 0:52 am
- Forum : Vos installations
- Sujet : [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
- Réponses : 29
- Vues : 9631
Re: [Avis] ECS solaire + appoint chauffage sur installation poêle hydro
Bonjour Jonas, Fundiscount, Fundiscount Jonas... tu crois vraiment que l'on est raisonnable quand on achète chez Fundiscount... pas à dire que d'autres nom de marques moins "mondialisation" ne puissent pas avoir les mêmes pratiques de dumping social et écologique. Mais avec Fundiscount on ne sait pa...
- mar. avr. 04, 2023 23:55 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Accès raccords capteurs
- Réponses : 15
- Vues : 4675
Re: Accès raccords capteurs
Bonjour Dood, elle me fait marrer la proposition de ton fournisseur, tes rails doivent faire au moins 2 voir 3 cm de plus que la largeur du champ donc ça va être large large pour faire coulisser tes panneaux! En fait c'est une configuration à éviter, pour le montage... et pour le SAV. Et de mon poin...
- lun. nov. 08, 2021 8:55 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : clapet de mitigeur thermostatique
- Réponses : 12
- Vues : 4389
Re: clapet de mitigeur thermostatique
Coucou, merci encore pour vos cogitations même si elle ne m'éclairent pas spécifiquement sur l'utilité du clapet AR sur l'entrée froide du mitigeur thermostatique de sécurité. Oui, s'il n'y a pas de groupe de sécurité ou si il y a d'autres défauts de montage cela peut entraîner des désordres, voir d...
- mer. nov. 03, 2021 0:08 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : clapet de mitigeur thermostatique
- Réponses : 12
- Vues : 4389
Re: clapet de mitigeur thermostatique
Coucou, merci de l'intérêt que vous prêtez au sujet. je crois que l'on ne se comprend pas, que l'on ne parle pas du même sujet: j2c et ramses, je ne suis pas sûr de bien comprendre: Vous expliquez que suivant les soutirages et fonction du positionnement des appareils sur les lignes d'alimentation d'...
- lun. nov. 01, 2021 11:40 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : clapet de mitigeur thermostatique
- Réponses : 12
- Vues : 4389
Re: clapet de mitigeur thermostatique
Bonjour, peut être encore une précision, je parle du mitigeur thermostatique en sortie de ballon solaire, celui qui protège toute l'installation contre les brûlures.
Le sujet n'est pas très passionnant, désolé.
Le sujet n'est pas très passionnant, désolé.
- dim. oct. 31, 2021 14:14 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Colle pour raccords cuivre et laiton
- Réponses : 26
- Vues : 7360
Re: Colle pour raccords cuivre et laiton
Bonjour Jean Yves... je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ton chalumeau butane, c'est juste que le mélange que j'utilise est un peu plus chaud et surtout toute direction... tout dépend de ce que tu as à faire. En fait si c'est accessible et que tu peux t'y reprendre à plusieurs fois reste su...
- sam. oct. 30, 2021 15:34 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Colle pour raccords cuivre et laiton
- Réponses : 26
- Vues : 7360
Re: Colle pour raccords cuivre et laiton
précision j'utilise un chalumeau castolin avec des bouteilles de gaz 1450°c ref 600069. elles permettent une combustion toutes positions.