Il me semble que les Rotex sont des systèmes drainback sur étagère.
Si c'est le cas, et que ton réservoir d'eau caloporteur se vide.. .c'est que tu as :
* soit une fuite quelque part
* soit vaporisation du fluide.. (et sort par les purgeurs automatique)
3096 résultats trouvés
- lun. avr. 22, 2024 13:35 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Perte d'eau Rotex Solaris
- Réponses : 2
- Vues : 111
- lun. avr. 22, 2024 13:33 pm
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Plancher solaire direct - débit panneaux // débit boucles
- Réponses : 7
- Vues : 396
Re: Plancher solaire direct - débit panneaux // débit boucles
Je confirme ce qui a été dit au dessus. La puissance transférée entre les panneaux et le ballon, c'est débit x delta-T. Avec un débit important, et un delta-T faible c'est équivalent à débit faible et delta-T important. On peut se dire que c'est le bon plan pour fabriquer de l'eau chaude.. sauf qu'e...
- dim. avr. 21, 2024 10:53 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : Plancher solaire direct - débit panneaux // débit boucles
- Réponses : 7
- Vues : 396
Re: Plancher solaire direct - débit panneaux // débit boucles
Le meilleur debit c'est quand tu arrives à conservé un delta de température relativement constant de l'ordre de 10° entre l'entrée et la sortie.
Et ça, c'est fonction de l'ensoleillement.
Et ça, c'est fonction de l'ensoleillement.
- ven. avr. 19, 2024 13:59 pm
- Forum : Petites annonces
- Sujet : Clip Sol PSD pour pièces
- Réponses : 1
- Vues : 99
Re: Clip Sol PSD pour pièces
Bonjour , une petite présentation serait la bienvenue.
- mer. avr. 17, 2024 7:26 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Ballons tampons en série ou en parallèle ?
- Réponses : 3
- Vues : 245
Re: Ballons tampons en série ou en parallèle ?
J'en vois un 3ème : le fait de mettre les ballons en série, va t'obliger à utiliser une vitesse circulateur de chargement assez élevée. (pour pousser la puissance dans le 2ème ballon). ça va déstratifier à mort. Pourquoi passer par des échangeurs dans les ballons d'eau morte ? Elle peut très bien êt...
- dim. avr. 14, 2024 19:05 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : Bifacial 425W + MO APS 730 W
- Réponses : 3
- Vues : 314
Re: Bifacial 425W + MO APS 730 W
Donc revoit le positionnement de tes panneaux.. pour casser la pointe, et ça devrait marcher.
- sam. avr. 13, 2024 21:05 pm
- Forum : Matériaux de construction pour l'habitation
- Sujet : Les 3 petits cochons
- Réponses : 8
- Vues : 735
Re: Les 3 petits cochons
Je comprend mieux ta remarque Guy :) Y a beaucoup trop de sujet sur "comment contourner un problème de conception avec beaucoup de moyens et de matière grise". Mais alors, vraiment beaucoup. Quand j'ai repris ma maison, et que j'ai fais mes travaux d'isolation... on m'a traité de fou; Quand j'ai cou...
- sam. avr. 13, 2024 20:58 pm
- Forum : Photovoltaïque
- Sujet : Bifacial 425W + MO APS 730 W
- Réponses : 3
- Vues : 314
Re: Bifacial 425W + MO APS 730 W
Et si tu ne met qu'un panneau par MO ? ça donne quoi ?
ça peut peut-être valoir le coup de jouer sur l'orientation de tes panneaux.. et mettre est/ouest sur un MO. ce qui permet d'effacer la pointe tout en produisant de manière plus étalée dans la journée;
ça peut peut-être valoir le coup de jouer sur l'orientation de tes panneaux.. et mettre est/ouest sur un MO. ce qui permet d'effacer la pointe tout en produisant de manière plus étalée dans la journée;
- ven. avr. 12, 2024 15:56 pm
- Forum : Matériaux de construction pour l'habitation
- Sujet : Les 3 petits cochons
- Réponses : 8
- Vues : 735
Re: Les 3 petits cochons
Alors là, je vais me faaaaaaaaaaaaacher :D :D
J'habite une maison en briques.. bien isolée.. et je n'ai pas une seule régulation pour chauffer la maison :D
J'habite une maison en briques.. bien isolée.. et je n'ai pas une seule régulation pour chauffer la maison :D
- jeu. avr. 11, 2024 20:54 pm
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Intégration panneaux solaires sur installation avec chaudière à bois
- Réponses : 7
- Vues : 321
Re: Intégration panneaux solaires sur installation avec chaudière à bois
Avant de parler solution, il faut parler problème. Le problème dont on parle c'est : de combien de puissance as-tu besoin pour maintenir ta maison à une température donnée en plein hiver. Cette information est capitale et se calcule en fonction de l'isolation de ta maison. Ensuite, il va falloir ide...
- jeu. avr. 11, 2024 12:48 pm
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Intégration panneaux solaires sur installation avec chaudière à bois
- Réponses : 7
- Vues : 321
Re: Intégration panneaux solaires sur installation avec chaudière à bois
Le coup des panneaux en série pour avoir de l'eau plus chaude est une mauvaise idée. Plus tu montes en température, plus tu perds des calories en radiation dans tes panneaux. Tu as tout intérêt à utiliser des panneaux en parallèles pour charger un gros ballon, que chauffer dehors avec des panneaux e...
- jeu. avr. 11, 2024 7:31 am
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Intégration panneaux solaires sur installation avec chaudière à bois
- Réponses : 7
- Vues : 321
Re: Intégration panneaux solaires sur installation avec chaudière à bois
Tu es où en Italie, de souvenirs quand j'étais à rome au printemps, le soleil tapait plus fort qu'en France. Le gite où nous étions se contentait d'un seul panneau de 2m2 pour faire de l'eau chaude. Tu seras bien plus exposé que nous à la surchauffe. Bien dimensionner ton installation. Pour pouvoir ...
- mer. avr. 10, 2024 11:22 am
- Forum : Régulation
- Sujet : résistance d'appoint gérée par régulation
- Réponses : 1
- Vues : 147
Re: résistance d'appoint gérée par régulation
A partir du moment où la régulation a des contacts auxiliaire, tu peux.
Après, un simple thermostat couplé à une pendule peut très bien faire l'affaire (pour ne pas déclencher l'appoint en plein milieu de la journée.
Après, un simple thermostat couplé à une pendule peut très bien faire l'affaire (pour ne pas déclencher l'appoint en plein milieu de la journée.
- dim. avr. 07, 2024 21:25 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : CESI sous pression type de Ballon
- Réponses : 6
- Vues : 438
Re: CESI sous pression type de Ballon
Pour les alsaciens (que je suis, même si j'habite dans la Somme), il y a une Cascade du Nideck https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascade_du_Nideck Pour les autres, Nideck est surtout un fournisseur de ballons de qualité à prix raisonnable ;) https://nideck.com/341-ballon-tampon-combine-niox2 https://nid...
- dim. avr. 07, 2024 15:51 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : CESI sous pression type de Ballon
- Réponses : 6
- Vues : 438
Re: CESI sous pression type de Ballon
300L et 4m2 .. c'est ce que j'avais en région parisienne.. Et en été, j'avais de l'eau à 80° dans le ballon. Pour limiter la production, j'aurai pu mettre une casquette sur le haut de panneaux. 300L, c'est beaucoup. Si tu ne veux prendre aucun risque, passe sur 1 ballon de 200L et 1 seul panneau. Qu...