- mar. oct. 30, 2018 13:40 pm
- Forum : Ballon de stockage et réserves à eau morte
- Sujet : Besoin d'aide pour dimensionnement installation
- Réponses : 4
- Vues : 3459
Re: Besoin d'aide pour dimensionnement installation
Salut et bienvenu ici ! Merci pour le topo très détaillé ! Beau site, belle maison, super projet, je suis persuadé que tu peux gagner ''Beaucoup'' sur ta facture EDF ! (penser d'emblée « réduction de 50% ») :-o Première question : « Le soleil chauffe alors la face SUD et ce jusqu'à 20h. Il est très ...
- lun. oct. 29, 2018 17:37 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Pompe de gavage chinoise
- Réponses : 4
- Vues : 2820
Re: Pompe de gavage chinoise
merci pour le lien !
(je trouve que la pompe a "une Tête des plus populaires"
YWB
(je trouve que la pompe a "une Tête des plus populaires"
YWB
- mar. oct. 16, 2018 23:20 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : chauffer un vieux fort: délire? aide régulation et projet
- Réponses : 15
- Vues : 7048
Re: chauffer un vieux fort: délire? aide régulation et proje
dsl, j'ai refait le lien bancal... http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_palais_tau/l_art_de_la_tapisserie_au_palais_du_tau.pdf ' 'FONCTIONS - Pratique Les tapisseries réchauffent les murs des bâtiments civils ou religieux où elles sont tendues. Elles protègent du froid ...
- mar. oct. 16, 2018 21:04 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : plancher chauffant sur dalle bois isolée balle de riz
- Réponses : 32
- Vues : 6918
Re: plancher chauffant sur dalle bois isolée balle de riz
[quote="nico05"
la dalle est faite avec des poutres en I de 360mm isolée avec 35cm de balle de riz fermé par une couche osb 22mm[/quote]
Il s'agit d'une dalle ou d'un plancher suspendu ?
Quelle est la composition (à part les "poutres" ?)
YWB
la dalle est faite avec des poutres en I de 360mm isolée avec 35cm de balle de riz fermé par une couche osb 22mm[/quote]
Il s'agit d'une dalle ou d'un plancher suspendu ?
Quelle est la composition (à part les "poutres" ?)
YWB
- lun. oct. 15, 2018 21:22 pm
- Forum : Bois énergie
- Sujet : chauffer un vieux fort: délire? aide régulation et projet
- Réponses : 15
- Vues : 7048
Re: chauffer un vieux fort: délire? aide régulation et proje
chauffage fort 2.jpg L’appartement qu’on emménage fait 110 m2 et est isolé par… 1m80 de pierre... http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/preac/patrimoine_palais_tau/l_art_de_la_tapisserie_au_palais_du_tau.pdf Penser à accrocher des tapisseries au mur, cela diminuera l'effet de ''paroi fr...
- dim. oct. 14, 2018 19:12 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Projet capteurs à air en charente-maritime
- Réponses : 10
- Vues : 6334
Re: Projet capteurs à air en charente-maritime
Le BeChaude de 200L consomme d’après le bilan 27% des besoins en énergie (j’émets des réserves quant à cette mesure qui me paraît haute). Il n'est pas isolé. Sa face arrière est quasiment accolée au mur. Pensez-vous qu'isole ses 3 autres faces soit suffisant pour un gain significatif ? J'ai vu que ...
- mar. oct. 09, 2018 19:33 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Projet capteurs à air en charente-maritime
- Réponses : 10
- Vues : 6334
Re: Projet capteurs à air en charente-maritime
wow, wow, j'arrête de me plaindre !
Je t'envoie quelques mégacalories par le web !
Amitiés,
YWB
Je t'envoie quelques mégacalories par le web !
Amitiés,
YWB
- mar. oct. 09, 2018 16:32 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Projet capteurs à air en charente-maritime
- Réponses : 10
- Vues : 6334
Re: Projet capteurs à air en charente-maritime
je ne comprends pas pourquoi il donne le jardin NORD pour la pause de capteur a air ???? Il faut les mettre en façade sud évidemment. L'apport d'un capteur est en gros de +2° + 3° pour 20m² ....par temps ensoleillé ! Salut, Montéric, Evidemment façade sud - la façade sud de sa haie Nord ! (sous rés...
- lun. oct. 08, 2018 22:26 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Projet capteurs à air en charente-maritime
- Réponses : 10
- Vues : 6334
Re: Projet capteurs à air en charente-maritime
Bonsoir, Frédéric, et merci pour les infos complémentaires. A vu d'oeil, le point faible risque d'être cette buanderie... Pas très normal de laisser une fenêtre ouverte à demeure pour des pbs d'odeurs - à mon sens il faudrait traiter cette pièce en priorité... (? source des odeurs ?) Traitement des ...
- dim. oct. 07, 2018 23:44 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : Projet capteurs à air en charente-maritime
- Réponses : 10
- Vues : 6334
Re: Projet capteurs à air en charente-maritime
Suite à une étude d’amélioration des performances énergétiques du logement, il m'est proposé d'installer un chauffe eau solaire, une vmc double flux, un régulateur de chauffage, un poêle à granulés à répartition et dans une moindre mesure de réaliser une isolation thermique extérieure.] Bonjour, To...
- lun. oct. 01, 2018 15:17 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Diamètre tuyau liaison enterrée
- Réponses : 13
- Vues : 5270
Re: Diamètre tuyau liaison enterrée
à toute fin utile :
https://forums.futura-sciences.com/phys ... darcy.html
pour la théorie ;
et
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
pour la pratique !
YWB
https://forums.futura-sciences.com/phys ... darcy.html
pour la théorie ;
et
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
pour la pratique !
YWB
- ven. sept. 28, 2018 19:11 pm
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Diamètre tuyau liaison enterrée
- Réponses : 13
- Vues : 5270
Re: Diamètre tuyau liaison enterrée
bonjour,
une autre solution consiste à enterrer les fourreaux seuls, ensuite tirer les tubes une fois la vue est plus claire.
YWB
une autre solution consiste à enterrer les fourreaux seuls, ensuite tirer les tubes une fois la vue est plus claire.
YWB
- mer. sept. 12, 2018 4:43 am
- Forum : Capteurs sous vide
- Sujet : Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide
- Réponses : 11
- Vues : 8291
Re: Cesi en thermosiphon avec capteur tube sous vide
attention pub attrape-nigauds...
YWB
Merci pour ta vigilance ! j'ai viré le message et mis le "gentil membre" sur orbite pour l'éternité et plus encore (la moderation)
YWB
Merci pour ta vigilance ! j'ai viré le message et mis le "gentil membre" sur orbite pour l'éternité et plus encore (la moderation)
- mer. sept. 12, 2018 4:38 am
- Forum : Planchers chauffants, PSD, murs chauffants
- Sujet : 2 Murs + banquette chauffante pour un salon douillet!
- Réponses : 7
- Vues : 5220
Re: 2 Murs + banquette chauffante pour un salon douillet!
(+8cm de liège à la cave, pas encore posé) Avant de le faire, peut-être calculer les surface respectives (= sous-face, vs murs péripheraux). En fonction de la hauteur des murs, il se peut que le coût soit moindre. Aussi cela laisse la possibilité d'un stockage de chaleur à basse teneur, dans la cav...
- mar. sept. 11, 2018 23:29 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : solaire thermique ou mixte ?
- Réponses : 17
- Vues : 6682
Re: solaire thermique ou mixte ?
Nos contraintes : impossible de poser les panneaux thermiques à 60° sud (ombre portée) Seule possibilité d'installation : notre toiture, sur le versant orienté sud-ouest, avec 2 pans : un grand pan à 27° environ, et un autre, plus petit et bien moins adapté, à 12°. Pas d'ombres portées. Nous sommes...