114 résultats trouvés
- ven. oct. 26, 2012 1:47 am
- Forum : Matériel annexe
- Sujet : Petite anecdote... la france et la vente..;
- Réponses : 52
- Vues : 14465
et un de plus... thermovar, flexible, isolant, vannes motorisées, etc J'ai aussi a plusieurs reprises expérimenté ce fait avec nos voisin. De plus notre fils aîné s'y rend souvent pour le boulot et notre autre fils a épousé une fille du Sud de l’Allemagne. C'est commodité pour les livraisons ! Alors...
- mer. oct. 24, 2012 23:19 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : capteur a air et accumulation
- Réponses : 26
- Vues : 11495
un doc sur la maison passive faisait allusion a quelque chose comme cela en valeur de capacité de stockage de chaleur pour 1m3. Eau 42kw , Pierre 23kw, béton 20kw, brique 16kw, sable 14kw, terre 13kw, bois 7kw... L'eau c'est super, pour le reste, effectivement: inertie, masse, installation, construc...
- mer. oct. 24, 2012 22:56 pm
- Forum : Capteur à air
- Sujet : projet de capteurs à air hors de la maison
- Réponses : 28
- Vues : 13573
Avec 6m capteurs de 1x1m vous aurez au meilleur du soleil entre 2 et 3 kw, trés insuffisant. L'équivalent de 3 petits radiateurs (3x1000w). Pour chauffer quel volume, a quelle distance, avec quelle soufflerie...bien des questions. En fait il faudrait établir les besoins et calculer ensuite le systèm...
- lun. oct. 15, 2012 23:14 pm
- Forum : Petites annonces
- Sujet : [Donne] PAC / Ballon ECS
- Réponses : 3
- Vues : 1675
- mar. oct. 09, 2012 12:17 pm
- Forum : Bois Bûche
- Sujet : Régulation d'un poele bouuilleur .... petit souci
- Réponses : 42
- Vues : 18130
Un petit retour d'expérience. J'ai installé un Bouilleur et placé une vanne 3 voies commandées par un Minitherm de Patrick, comme une Thermovar ou Laddomat, mais avec une consigne gérable. Pensant bien faire j'avais adopté 45°C pour la bascule sur le ballon et circuit, puis j'ai constaté les mêmes p...
- dim. avr. 08, 2012 18:35 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : rendre indépendante d'EDF mon installation, mais comment ?
- Réponses : 12
- Vues : 4798
Pour y avoir pensé, l'autonomie électrique en 220v de longue durée (24h) est quasi impossible à un prix, disons, raisonnable ! Ce qui est envisageable et fait par certains sur le site, c'est du ponctuel de secours avec Onduleur et batteries voire même un panneau photovoltaïque de recharge... ou alor...
- lun. mars 26, 2012 19:58 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : projet de chauffeau solaire
- Réponses : 1
- Vues : 898
Cherches un peu sur le site de l'Assoc tu trouveras plein d'exemples semblables. En particulier la rubrique "en pratique" ! Sur ton schéma: 200L c'est peu. combien de personnes ? Ballon en extérieur , même à Bordeaux , ça craint ! Pourquoi repasser du solaire à la chaudière ? En tout cas directement...
- lun. mars 26, 2012 19:46 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : depot noir dans tuyaux
- Réponses : 3
- Vues : 1625
Tous les systèmes de chauffage sont pleins de cette eau noire, nommée souvent "boue". Elle est composée principalement d’oxydes ferreux et ferriques stables. Provenant tout simplement de l'oxydation des composants du circuit : tuyaux, ballon, pompe, etc. C'est une forme de corrosion naturelle, neutr...
- sam. févr. 25, 2012 20:50 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : Nouvelle installation dans l'Ain
- Réponses : 120
- Vues : 32617
salut, Quoique tu fasses il faut d'abord calculer les besoins en chauffage... après estimer la capacité énergétique du solaire et du bois. Puis choisir un appoint, électrique, gaz, fuel ...(puisqu'indispensable de toute façon). A partir de tes moyens de chauffage tu installe UN ballon qui pourra réc...
- mar. janv. 17, 2012 18:26 pm
- Forum : Vos installations
- Sujet : conseil achat
- Réponses : 20
- Vues : 6571
Faudrait qu'ils te le donnent ou te payent pour l'utiliser sinon, Gaffe ! Ou alors tu as de gros moyens et veux faire un essai pour voir... dans six mois tu changeras tout pour du bien meilleur matériel ! Rien que la configuration prévue n'est pas correcte: 150L bien trop petit et en plus avec 2 cap...
- dim. déc. 18, 2011 9:36 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Comment transformer un boiler electrique en ballon solaire
- Réponses : 20
- Vues : 9831
c'est une perte de temps ? Oui, mais pas forcément...tout dépend de tes compétences, ton outillage, tes moyens, ton temps dispo, tes objectifs, etc. Maintenant si tu veux réaliser rapidement une installation sûre et performante sur 10ans: Achètes. Prend d'emblée du 300L, placé en série aval de ton C...
- sam. déc. 17, 2011 19:04 pm
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Comment transformer un boiler electrique en ballon solaire
- Réponses : 20
- Vues : 9831
Et oui ! on dit que l'expérience rend maître... Aussi, la plupart de ceux qui comme moi, depuis des décennies, tentent de bricoler leur stock en chauffe-eau ou chauffage arrivent à la même conclusion : délicat, peu fiable et incertain! Je ne le ferai plus . Il n'empêche que c'est une bonne école de ...
- ven. déc. 16, 2011 10:28 am
- Forum : Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
- Sujet : Comment transformer un boiler electrique en ballon solaire
- Réponses : 20
- Vues : 9831
bonjour, Transformer un cumulus ? question que tous les bricoleurs/auto-constructeurs se sont posée ! (Et le grand manitou va réclamer une fiche, il a raison. Peut-être que je vais m'y coller.) A priori non...pourtant. Tout dépend de l'outillage que l'on a à sa disposition et du travail que l'on veu...
- mar. oct. 25, 2011 20:57 pm
- Forum : Présentations
- Sujet : Bonjour du Gard
- Réponses : 18
- Vues : 6654
- lun. sept. 12, 2011 18:39 pm
- Forum : Capteurs plans
- Sujet : Resistance du simple verre sur un capteur plan.
- Réponses : 16
- Vues : 6023
salut à tous, J'ai jusque là, équipé toutes mes auto-constructions de capteurs avec du verre normal de 5mm. Souvent en récupération donc gratos. Depuis 30 ans pour les premiers ! Jamais aucun souci...à 45 ou 60° d'inclinaison, avec grêle et intempéries diverses. Le plus grand risque est le démontage...