262 résultats trouvés

par Pasquall
mer. juin 29, 2011 16:47 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Les moyens de communication avec le M3
Réponses : 76
Vues : 98395

Alors Première chose : Actuellement SmartApp ne sait pas (encore) faire du modbus avec les extensions XN06. Merci pour la réponse. L'incompatibilité est-elle au niveau des signaux, niveaux, vitesse ou d'une impossibilité liée au protocole de communication, ou les trois ? L'incompatibilité majeur se ...
par Pasquall
lun. juin 27, 2011 0:39 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Les moyens de communication avec le M3
Réponses : 76
Vues : 98395

[quote="syrinx"]J'ai mal explicité ma question. L'idée de ne pas installer de logiciel sur le PC de l’utilisateur distant (donc pas de SmartApp, ou de VNC), mais d'utiliser Firefox ou Explorer. J'ai l'impression qu'il n'y a que Web Server de Crouzet qui peut faire ça, non?[/quote] Pour réponde exact...
par Pasquall
dim. juin 26, 2011 15:42 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Les moyens de communication avec le M3
Réponses : 76
Vues : 98395

Salut Oui c'est possible mais uniquement en utilisant une extension XN05, et pour ceux qui ont une adresse IP fixe (dégroupage total ou option selon les opérateurs). Bien entendu il faut avoir un PC ou SmartApp est installé, et avoir fait la configuration réseau nécessaire pour autoriser les connexi...
par Pasquall
jeu. juin 09, 2011 19:44 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : [ach][69] cable de prog pour M3
Réponses : 6
Vues : 2442

Salut Non il n'est pas possible de charger le programma via l'extension XN05. Pour ce qui est des câbles : les 88 970 102 et SR2CBL01 ==> ce sont des câbles série qui implique donc que vous ayez un connecteur 9 PIN sur votre ordinateur. Je souligne que ce type de connecteur est de plus en plus rare....
par Pasquall
mar. juin 07, 2011 22:52 pm
Forum : Présentations
Sujet : présentation et demande d'aide
Réponses : 7
Vues : 2500

Bonjour et bienvenue Pour ma part, je ne pourrai répondre qu'a la question à propos des M3. La seule différence réelle entre ces deux modèles, est une numéro de série, mais ce numéro de série permet d'utiliser des fonctions "spéciales" qui ne sont disponibles qu'avec les modèles "custom" (aussi appe...
par Pasquall
lun. mai 30, 2011 14:26 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Recensement des programmes M3&M2 (bis)
Réponses : 33
Vues : 15384

De rien J'aurai pu être joueur et tout mettre dans une fonction super BOOLEAN (6 entrée, 2 sorties => 64 lignes dans la table de vérité :roll: ), mais par contre ca rends l'équation logique vraiment illisible, et ca me semble pas adapté à des programmes qui ont pour but d'être réutilisé et/ou étudié...
par Pasquall
lun. mai 30, 2011 9:34 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Recensement des programmes M3&M2 (bis)
Réponses : 33
Vues : 15384

J'ai pris le temps de voir un peu comment ça marche et j'ai donc eu la réponse tout seul à ma question.

J'ai factorisé la partie logiques (2 NOT, 2 AND, 1 OR) pour les mettre dans des fonction BOOLEAN (2 blocs) et j'ai mis le programme sur le site.

Merci Remi pour cette contribution :cool:
par Pasquall
sam. mai 28, 2011 16:47 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Recensement des programmes M3&M2 (bis)
Réponses : 33
Vues : 15384

Bonjour à tous Petite question, les bloc not reconnecté en croisé sur les AND, tu les as placé avant le OR? En fait je me demande si il y a un risque que la V3V fermeture se trouve activé en même temps que la V3V ouverture suite à l'apparition/disparition du signal "autorisation régulation" (même de...
par Pasquall
ven. mai 27, 2011 10:19 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Recensement des programmes M3&M2 (bis)
Réponses : 33
Vues : 15384

Salut

Tu pourrais décrire le bug que je regarde ca de plus près (une fois le bug corrigé je mettrai le programme en ligne)

Pascal.
par Pasquall
jeu. mai 12, 2011 14:09 pm
Forum : Bois énergie
Sujet : Plancher chauffant alimenté par poêle à bois
Réponses : 10
Vues : 5737

Pour ce qui est de la gestion d'une surproduction, je ne vois pas 36 façon de faire, avec un gros stock, et ne le charger que lorsqu'il n'est plus assez remplit pour le chauffage. Un système de décharge ne me semble intéressant dans ce genre de situation, car bruler du bois pour chauffer les oiseaux...
par Pasquall
jeu. mai 12, 2011 11:42 am
Forum : Bois énergie
Sujet : Plancher chauffant alimenté par poêle à bois
Réponses : 10
Vues : 5737

Salut
Me semblait que j'avais déjà vu ca quelque part.
Compte rendu de michoko

Ca devrait te donner des premières pistes.
par Pasquall
mar. avr. 26, 2011 21:05 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : relais en sortie de millénium
Réponses : 6
Vues : 3577

Ce sont des relais montables du rail DIN.

Depuis peu il y a ce type de relais disponible en 8A via le groupement d'achat M3, et au besoin je peut demander pour des 16A (ils se commandent en 24VDC qui est la tension d'alim des M3 vendu via le groupement d'achat)
par Pasquall
sam. mars 12, 2011 17:04 pm
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Achat M3 hors groupement - Ce à quoi il faut faire attention
Réponses : 14
Vues : 32731

Salut Connaissant aussi bien le zélio que le M3, je pense que cette différence de sensibilité est due à la forme des boutons. Dans le cas du zélio on appuis forcément sur la partie qui fait contacte avec la platine car le bouton est petit. Sur le M3 par contre, le bouton peut être appuyé un peu de t...
par Pasquall
mer. févr. 16, 2011 17:41 pm
Forum : Vos installations
Sujet : Suivre une installation en temps réel - est-ce rentable ?
Réponses : 39
Vues : 10744

Bonjour Je répondrai autrement... 1 - 1500L de Fioul économisé, c'est combien de Kg de CO2 fossile en moins dans l'atmosphère 2 - 1500L de Fioul économisé, c'est 1500€ aujourd'hui... mais dans 5 ou 10 ans, ca pourrai être 4000€. 3 - Si notre idée n'est d'être que rentable... pourquoi faire du solair...
par Pasquall
mer. févr. 09, 2011 10:49 am
Forum : Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques
Sujet : Sonde CTN Crouzet - retour d'expérience ?
Réponses : 36
Vues : 19351

Bonjour


J'avais oublié de préciser que le tarif des sondes CTN1 était pour 10 pièces (ce qui équivaut donc à ce que cite TAM, avec un tarif de ~6€ pièce).

Pour ce qui est de la précision, je ne sais, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des test.

Aller à la recherche avancée