Bonjours a tous

J'ai depuis lontemp un projet mais je ne sais si cela est realisable et surtout viable... :-?

Je compte sur vous pour m'aider (j'en ferais de même quand je pourrais :grin: )

Donc voila je loue une maison sur sous-sol de 65m2 bien isoler mais avec simple vitrage... :cry:

Mon projet est de moins consommer en chauffage en apportant un appoint solaire

Je m'explique je souhaiterais mettre 2 radiateurs de H.60/L.100 cm (en série ou parallèle ?) qui seront peint en noir mat et mis dans un caisson isoler et sous un polycarbonate le tout relier a un autre petit radiateur de type radiateur de voiture avec un ventilateur ou la vitesse se règle (pour privilégier soit la performance soit le confort auditif)
Le but est de compléter mon chauffage au gaz polluant et cher...

Le projet est t'il viable ou totalement insensé ?

Merci de vos réponse

Cordialement

Hubert

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

Le mieux c'est d'acheter d'occasion un vrai capteur sur le bon coin

Voici un CR qui pourrait t'inspirer

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf

Bon après si c'est pour t'amuser tu peux le faire mais le rendement risque d' être minable et pas facile à réaliser :roll:

Avis perso

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

Ottiti a écrit :Salut

Le mieux c'est d'acheter d'occasion un vrai capteur sur le bon coin
Pour un meilleur rendement ? en vu du prix plus élever ?
Voici un CR qui pourrait t'inspirer

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... ean%2057/c hauffage%20solaire%20salle%20de%20bains%20extra%20simple/index.pdf
Je l'avait déjà lu c'est se qui ma motiver dans mon idée :-D

Bon après si c'est pour t'amuser tu peux le faire mais le rendement risque d' être minable et pas facile à réaliser
Pas facile a réaliser sa, sa ne m'inquiète pas 8-)

Qu'est ce que tu changerais pour rendre le projet intéressent ?

Avatar du membre
fpyfu
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 809
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 21:50 pm
Localisation : Valréas 84600

Message par fpyfu »


Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

[quote="Hub45"]Bonjours a tous

J'ai depuis lontemp un projet mais je ne sais si cela est realisable et surtout viable... :-?

Je compte sur vous pour m'aider (j'en ferais de même quand je pourrais :grin: )

Donc voila je loue une maison sur sous-sol de 65m2 bien isoler mais avec simple vitrage... :cry:

Mon projet est de moins consommer en chauffage en apportant un appoint solaire

Je m'explique je souhaiterais mettre 2 radiateurs de H.60/L.100 cm (en série ou parallèle ?) qui seront peint en noir mat et mis dans un caisson isoler et sous un polycarbonate le tout relier a un autre petit radiateur de type radiateur de voiture avec un ventilateur ou la vitesse se règle (pour privilégier soit la performance soit le confort auditif)
Le but est de compléter mon chauffage au gaz polluant et cher...

Le projet est t'il viable ou totalement insensé ?

Merci de vos réponse

Cordialement

Hubert[/quote]


Bonsoir hub45 et tous,

+1 pour le capteur d occasion, pour:
Meilleur rendement
Cout peut etre inferieur si tu cherches bien
Esthetique
Meilleure duree de vie du verre
Etc..

Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le dim. févr. 23, 2014 21:48 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

[quote="fpyfu"]bonjour, bienvenue
dans le même esprit que le post dessus

http://amet.pierre.free.fr/evrard/evrard.html

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html

de toutes façon,il y a toujours moyen de grignoter sur sa facture
:cool:[/quote]

J'ai bien pensé aux capteur AIR simple mais efficace (enfin je trouve) seulement en location faire deux trous dans le mur de la maison pour mettre un chauffage solaire j'imagine la tête du proprio... :cry:
Hors j'ai un bouche d'aération de disponible dans la cuisine ou mes deux tuyaux pourrais passer.

Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

Bonsoir hub45 et tous,

+1 pour le capteur d occasion, pour:
Meilleur rendement
Cout peut etre inferieur si tu cherches bien
Esthetique
Meilleure duree de vie du verre
Etc..

Cordialement
Bertrand
Question cout des capteurs j'estime a
42€ de contre plaque de 15mm
40€ de Polystyrène extruder de 12cm
45€ de plaque de polycarbonate alveolaire de 16mm
80€ de radiateur de chauffage ( en guise de capteur) (1,2m2)
soit 207€ pour 1,2m2 de panneau soit 172,5€ le m2 (je ne compte pas le divers vis,raccord,etc)

est ce plus cher qu'un capteur plan d'occasion ?

EDIT: je viens de trouver des capteurs plan THERMOR de 2m2 de surface utile a 350€ livraison comprise donc 175€ le m2 pour un meilleur rendement

Donc pas de fabrication de capteur faute de rentabilité
Modifié en dernier par Hub45 le dim. févr. 23, 2014 22:08 pm, modifié 2 fois.


Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

oui je me rend compte que cette solution est bien meilleur

je vous remerci

penser vous que 2m2 de capteur plan raccorder a un radiateur traditionnel double panneau de H.60 x L.120 cm d'une puissance donné de 2096w soit compatible ?

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Salut

C est un peu la configuration de Tigrou

La puissance d'un radiateur est calculé par rapport a une température donné et un delta entrée / sortie ce chiffre de 2096w ne sera que rarement atteins et le sera quant tu n'auras pas besoin de soleil :roll:
Prends plutôt en compte la puissance du capteur , le radiateur la diffusera

Fais gaffe tous de même à la possibilité de bâcher le capteur l'été

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

[quote="Ottiti"]Salut

C est un peu la configuration de Tigrou

La puissance d'un radiateur est calculé par rapport a une température donné et un delta entrée / sortie ce chiffre de 2096w ne sera que rarement atteins et le sera quant tu n'auras pas besoin de soleil :roll:
Prends plutôt en compte la puissance du capteur , le radiateur la diffusera

Fais gaffe tous de même à la possibilité de bâcher le capteur l'été

A+[/quote]

Très bien, une petite question plus le radiateur sera grand meilleur sera le rendement ?

Faut il une grande surface de chauffe à 35°c ou une petite a 55°c ?

Pour l'été j'ai prévu de chauffer la piscines avec je fabriquerai un échangeur (serpentine de cuivre)

A moins que le cuivre ne soit pas compatible avec le chlore...? :mefie:

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonsoir

Faudrait voir a acheter la Bible de l'Apper sinon on ne vas pas en sortir

En solaire tu auras plus souvent du 35 que du 55°c

Et chauffer une piscine avec 1 ou 2 capteurs faut pas rêver

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

[quote="Ottiti"]Bonsoir

Faudrait voir a acheter la Bible de l'Apper sinon on ne vas pas en sortir

En solaire tu auras plus souvent du 35 que du 55°c

Et chauffer une piscine avec 1 ou 2 capteurs faut pas rêver

A+[/quote]

Non c'est pas pour chauffer mes plutôt pour éviter une surchauffe du panneau, chauffer passe en second plan...

Et sur se CR on atteint les 50°c donc cela est réalisable en solaire même si je suis conscient que cela est rare

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf

http://amet.pierre.free.fr/evrard/evrard.html

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonjour,
A moins que le cuivre ne soit pas compatible avec le chlore...? Méfiant


il n'est pas, tu va te retrouver avec plein de petits trous :cry: (du vécu :roll: )
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Hub45
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. févr. 19, 2014 21:09 pm
Localisation : Saint Jean de Braye 45

Message par Hub45 »

Bernard (de Cagnes) a écrit :Bonjour,
A moins que le cuivre ne soit pas compatible avec le chlore...? Méfiant


il n'est pas, tu va te retrouver avec plein de petits trous :cry: (du vécu :roll: )
Merci Bernard je verrais le moment venu