C'est mon premier message ici après avoir profité pleinement de la richesse du forum. Dans une maison acquise il y a 4 ans sur Lorient (Bretagne Sud) j'ai fait installer un CESI en début d'année en remplacement d'un vieux chauffe-eau thermodynamique à la peine. Le toit plein SUD à 45°, sans aucun ombrage en toute saison, se prêtait tout à fait à cette installation.
Concernant l'installation on est, il me semble, sur du classique :
- 2 panneaux capteurs plans de 2m²
- Un ballon de 300L avec un résistance électrique permettant un appoint de 200L
- Une pompe, une régulation, un vas d'expansion...
- Le ballon est situé au sous-sol, donc pas mal de longueur de tuyau pour aller jusqu'aux panneaux.
J'avais en tête que l'eau pouvait monter jusqu'à 80-90° dans le ballon en été (même si ce n'est pas forcément souhaitable pour des questions de calcaire et de corrosion). Or cet été, même après une semaine d'absence en Août où le soleil tapait, la température en haut du ballon n'est pas monté à plus de 64/65°C. La régulation est paramétrée pour s’arrêter lorsque le température en bas du ballon ne dépasse pas 60°C, et jamais au cours de l'été cette température n'a été atteinte et je ne vois pas en l'état comment elle pourrait l'être. En Juillet/Aout la pompe fonctionnait 8h par jour mais la température max stagnait rapidement. Il y a avait toujours à peu près 10°c d'écart entre le haut et le bas du ballon, ce qui m'amène à mon deuxième étonnement.
Ces deux derniers jours je me suis aperçu que la sonde du bas du ballon était mal enfoncée dans le doigt de gant. Je l'ai donc enfoncée au maximum et comme ça tombait sur deux journées ensoleillée où j'étais présent, j'ai observé et fait des relevés .
Voici pour les températures (pour les prises de température c'était après les 3 douches du matin) :
Mardi
- haut du ballon = 44°c le matin -> 54°c le soir
- bas du ballon = 20°c matin -> 52°c soir
Mercredi
- haut du ballon = 51°c matin -> 58°c soir
- bas du ballon = 30°c matin -> 56°c soir
En terme de comportement, la régulation a eu un fonctionnement par marche/arrêt durant toute la journée, ce qui fait qu'il y a eu à peine 2/3h de fonctionnement sur chacune des deux journées avec plein soleil. J'avais plutot en tête sur une journée ensoleillée qu'il devrait y avoir au moins 4/5h de fonctionnement en continu à un moment de la journée.
Pour résumer mes interrogations :
- Les valeurs de température relevées vous semblent-elles normales ? (je n'ai aucun point de comparaison avec d'autres installations)
- Le comportement irrégulier de la régulation est-il problématique ? et peut-on y faire quelque chose ? (jouer sur le débit, ou sur les différences de température pour le déclenchement...)
- Tout ça a-t-il finalement selon vous un impact sur les performances ?
Je sollicite votre expertise avant d'en parler à mon installateur.
Merci par avance pour vos retours.