Bonjour à tous et toutes
J'envisage d'acheter pour une installation CESI deux capteurs d'occasion plans, verticaux, capillaires et ailettes type tinox.
Pour des raisons d'emplacement, je pense les poser horizontalement en hauteur. En circulation forcée.
Je suppose qu'il y aura une perte de rendement. Peut-on l'évaluer ? Merci pour vos réponses.
Guy
Inversion du sens des capteurs de vertical à horizontal
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 2
- Enregistré le : sam. sept. 30, 2023 7:37 am
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1007
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: Inversion du sens des capteurs de vertical à horizontal
bonjour,
en circulation forcée ,il n'y a pas de soucis pour la disposition du capteur. Et pas de perte de rendement.Il faut juste respecter le sens de circulation (dans tous les cas) : le retour froid rentre en bas du capteur et l'aller (+ chaud ,donc) sort au point haut. Ca marche aussi si on se trompe de sens mais un peu moins bien.
yves
en circulation forcée ,il n'y a pas de soucis pour la disposition du capteur. Et pas de perte de rendement.Il faut juste respecter le sens de circulation (dans tous les cas) : le retour froid rentre en bas du capteur et l'aller (+ chaud ,donc) sort au point haut. Ca marche aussi si on se trompe de sens mais un peu moins bien.
yves
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1731
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Inversion du sens des capteurs de vertical à horizontal
Bonjour,
Oui mais ...
Pour le fonctionnement pas de soucis comme l'explique Yves. Cependant il peut y avoir un petit soucis côté humidité et condensation dans le capteur.
Ceux ci ne sont pas étanche (pour les tinox) et des évents sont prévus en partie basse et haute.
Si on retourne le capteur forcément les évents sont "mal" positionés et de la condensation peut se présenter et l'humidité à plus de mal à partir.
Il peut être judicieux d'ajouter des évent en bas et en haut, c'est assez simple à faire.
A plus
Eric
Oui mais ...
Pour le fonctionnement pas de soucis comme l'explique Yves. Cependant il peut y avoir un petit soucis côté humidité et condensation dans le capteur.
Ceux ci ne sont pas étanche (pour les tinox) et des évents sont prévus en partie basse et haute.
Si on retourne le capteur forcément les évents sont "mal" positionés et de la condensation peut se présenter et l'humidité à plus de mal à partir.
Il peut être judicieux d'ajouter des évent en bas et en haut, c'est assez simple à faire.
A plus
Eric
[url=http://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Bonnat%20Eric%2001/SSC%2019m2%20Poele%20bouilleur%20PC%20Mur%20chauffant%20Radiateur%20UVR1611/]19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]
suivre l'installation : [url=https://chavillieu.cadoe.net]http://chavillieu.cadoe.net[/url]
Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : [url=http://ateliersvertssolaire.com]http://ateliersvertssolaire.com[/url]