[projet] CHAUFFAGE seul
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
[projet] CHAUFFAGE seul
Salut à tous,
J' ai un chauffage solaire ECS depuis environ 25 ans et qui fonctionne trés bien. 7 m2 pour 300 L
Aussi j' envisage de ne pas y toucher et faire une installation à part pour le chauffage par radiateurs installation existante, chaudière fuel avec ballon eau chaude.
Je prévois 8 m2 au début ( à GAP ) maison de 90 m2
Bien sûr il me faudra occulter les capteurs en été
Comment veriez vous l' installation ?
Un schéma me rendrais bien service
A+
J' ai un chauffage solaire ECS depuis environ 25 ans et qui fonctionne trés bien. 7 m2 pour 300 L
Aussi j' envisage de ne pas y toucher et faire une installation à part pour le chauffage par radiateurs installation existante, chaudière fuel avec ballon eau chaude.
Je prévois 8 m2 au début ( à GAP ) maison de 90 m2
Bien sûr il me faudra occulter les capteurs en été
Comment veriez vous l' installation ?
Un schéma me rendrais bien service
A+
- m_you49
- Maitre Solaire

- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir
@ + Mil'd
Il fut un temps ou pour un plancher chauffant on calculait à la louche 1m² de capteur pour 5 m² de plancher, puis 1 pour 8. Alors si quelqu'un a quelque chose de plus fiable et pour des radiateurs, merci pour COUDERC.Autant 7m2 pour l'ECS ça me parait beaucoup, autant 8m2 pour le chauffage ça me parait faible ...
@ + Mil'd
M.You - 49
- YvesBr
- Maitre Solaire

- Messages : 1423
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
C'est un peu dommage d'avoir une bonne surface et ne pas s'en servir pour du chauffage.
Pour rester dans cette optique, il faudrait savoir si la maison a une forte inertie ou pas. Si elle a une bonne inertie, on peut travailler directement sur le circuit de chauffage, sans stockage. Dans ce cas, on prévoit un échangeur à plaques entre les deux circuits.
Yves
Pour rester dans cette optique, il faudrait savoir si la maison a une forte inertie ou pas. Si elle a une bonne inertie, on peut travailler directement sur le circuit de chauffage, sans stockage. Dans ce cas, on prévoit un échangeur à plaques entre les deux circuits.
Yves
- YvesBr
- Maitre Solaire

- Messages : 1423
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
Encore des questions.
La surface de capteurs dépend des besoins en chauffage, c'est-à-dire des pertes thermiques. Connais-tu ta consommation actuelle en chauffage ? Ou as-tu un bilan thermique ?
Il serait possible de faire un circuit avec un serpentin en bas du ballon sur le solaire, et le chauffage qui pompe directement dans le réservoir. La chaudière serait également connectée directement sur le ballon (ou avec une vanne quatre voies pour éviter de la descendre trop en température, selon son modèle).
Yves
La surface de capteurs dépend des besoins en chauffage, c'est-à-dire des pertes thermiques. Connais-tu ta consommation actuelle en chauffage ? Ou as-tu un bilan thermique ?
Il serait possible de faire un circuit avec un serpentin en bas du ballon sur le solaire, et le chauffage qui pompe directement dans le réservoir. La chaudière serait également connectée directement sur le ballon (ou avec une vanne quatre voies pour éviter de la descendre trop en température, selon son modèle).
Yves