Message par andrebayle »

C' est domage parce que dans celui là on peut mettre de la grenadine ou de la menthe, et ça fait aussi antigel, hippppppps :D

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour, 10 K de perte avec un échangeur !!! et bien ils sont plutôt mal dimensionnés en général le pincement est de 2 ou 3 k au delà il y a un problème (sur débit, encrassement, régime de température non correcte).
Pour info, j'ai rencontré un commercial de De Dietrich qui me confirme que leurs panneaux peuvent rester vide au soleil sans se dégrader.
Autrement ils ont fait une truc pas mal ,un kit ecs /chauffage+chaudière à condensation ! sur le même produit !!!!.Avantage le kit complet avec crédit d'impôt de 50 %(même la chaudière). J’attends un prix cette semaine.
Salutations.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Je prends un cas plutôt défavorable.

Pour passer une puissance donnée, un faible delta T demande une bonne surface d'échange. Et beaucoup de surface d'échange coute cher (en tout cas pour un particulier, dans l'industrie, la problématique budgétaire est différente).

Dans un échangeur à plaques, on a une grande surface et un régime turbulent.
Mais c'est beaucoup moins favorable dans un serpentin tubulaire (dont on ne choisit pas toujours la surface car livré avec le ballon par ex).

Cordialement

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Une seule chose reste à vérifier le sur-débit dans les installations. A aucun moment il ne faut penser + de débit = + de puissance. Il faut à mon avis toujours monter une vanne (pas de 1/4 de tour merci) a la sortie du ballon afin de régler le débit par tâtonnement
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonjour,

Voilà un sujet bien mal parti...
Et pourtant il y a des jours où on a envie de se ranger du côté des dinosaures...
[align=center]Aide-toi, le ciel t'aidera [/align]
c'est du langage de dinosaure qui se traduit de nos jours par:
[align=center]Bouge toi! L'équipe te soutiendra.[/align]

Si chercher ce qu'est un drain back dans ce site est compliqué, que recommander à Laurent pour ce qui concerne l'autoinstallation d'un système solaire?

A+

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Re bonjour, justement, j'ai une petite question de débit.
Je compte équiper mon installation de 6 panneaux afin de faire de l'ECS et un appoint chauffage. Savez vous qu'elle est environ le débit par heure qui passe dans les panneaux? Je vous pose la question car on me propose un intégrateur avec une certaine plage de débit .Le but étant de pouvoir suivre l'énergie récupérée.
Salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

ReBonjour

C'est curieux, si je ne me trompe pas, il n'y a que des gens pressurisés qui ont répondu :D ...
Je reprends quelques points du mail de Malusone:
Mallusone a écrit :Pas d'antigel ( produit cher et pas vraiment écologique ) Pourtant j'utilise du Monopropylène Glycole désigné pour être non toxque en cas d'ingestion donc je m'interroge, ce qui n'est pas dangereux pour l'homme l'est-til pour la nature?
Quatre vrais avantages à ne pas mettre d'antigel:
*Liquide moins visqueux: moins de pertes de charges
*L'eau pure est meilleure caloporteuse: on peut (pourrait) diminuer le débit, le delta T est plus faible
*C'est moins cher, si on perd du produit par évaporation (voir plus loin)
*Le liquide ne vielli pas, inutile de le changer toutes les x années
Mallusone a écrit :Pas d'échangeur solaire ( meilleur rendement ) Là est-il possible de chiffrer car c'est vrai qu'avec un échangeur l'eau repart plus chaude que le bas du ballon... mais elle arrive donc aussi plus chaude à l'entré du capteur... :lol: :lol:
Je suis d'accord avec P Bricoleur dans tous les cas, pour un système solaire, il faut au moins un échangeur. J'ajouterais simplement qu'il est à prioiri plus facile de faire un échangeur thermique efficace dans le circuit secondaire parceque le débit y est plus faible. Donc tout compris le Drain back doit être effectivement plus efficace. (*)
[referp=21079;quote="Mallusone"] Pas de risque de gel Là encore cela suppose un circuit parfaitement vide donc bien conçu mais je vous l'accorde.[/quote] Ce n'est pas faisable partout puisqu'il faut des capteurs plus haut que le stock. Une fois cela dit, c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à avoir de la pente partout, plus facile à dire qu'à faire...
[referp=21079;quote="Mallusone"]Très peur de risque de fuite ( basse pression du circuit ) Un circuit sous pression réalisé et testé dans les règles de l'art n'as pas de fuites ![/quote] Là : TOTAL PAS D'ACCORD! en fait il est hors de question qu'un système drain back ait des fuites et cela se remarque de suite: il ne se rempli pas et/ou ne se purge pas. Donc le drain back ne fuit ni plus, ni moins que le pressurisé :!:
[referp=21079;quote="Mallusone"]Bas coût oui là c'est fonction de l'usine à gaz réalisé :lol: J'ai pas de contrainte de pente, j'ai pas d'ébuleur, je consomme pas d'eau (glycole), je monte pas une grosse pompe et j'en oubli surement.[/quote] Je ne crois pas que le Drain back soit plus ou moins cher à l'installation (ou alors à la marge sur quelques accessoires). La taille de la pompe dépend avant tout du débit, donc du nombre de m2 de panneaux, il n'y a donc pas de surcoût ou d'économie notable ici.
Par contre en maintenance je crois que l'on peut discuter. Le circuit ne comporte qu'un composant actif (la pompe) et aucun composant susceptible de se bloquer ou se detériorer (soupapes, vases...).
En cas d'ébulition en été:
-AUCUN risque de surpession dans les panneaux.
-Si évaporation, le liquide à remplacer c'est de l'eau.
-Aucune détérioration du liquide caloporteur

A+


(*)Mon installation comprend finalement deux circuits primaires: un avec échangeur l'autre sans. Ceci pour dire que le cicuit avec échangeur fonctionne bien 10° plus haut que celui sans.

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Bonjour à tous,

Précision sur le post d'Yves

Mallusone a écrit:
Très peur de risque de fuite ( basse pression du circuit ) Un circuit sous pression réalisé et testé dans les règles de l'art n'as pas de fuites !
Là : TOTAL PAS D'ACCORD! en fait il est hors de question qu'un système drain back ait des fuites et cela se remarque de suite: il ne se rempli pas et/ou ne se purge pas. Donc le drain back ne fuit ni plus, ni moins que le pressurisé

J'ai pas dis qu'un drain back fuit, j'ai dis qu'un circuit préssurisé ne fuit pas sinon c'est qu'il est mal réalisé donc pas préssurisé.

looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour

Est-ce qu'il y a un risque d'effet bélier et choc thermique dans les capteurs lors du remplissage du circuit , si ceux-ci sont à haute température ( après un arrêt de la circulation par exemple) ?

Merci

A+

dccch
Newbie
Newbie
Messages : 18
Enregistré le : mer. mars 05, 2008 13:40 pm
Localisation : Lausanne

Message par dccch »

Bonjour, quelques retours d'expérience sur mon installation DrainBack (système ROTEX) en service depuis fin janvier.

1. système ECS uniquement (pour l'instant) avec capacité du ballon de 500L
2. PAS d'échangeur sur le circuit "chaud", l'eau du ballon est pompé dans les panneaux et revient dans la cuve


Avantages:
- aucun entretien
- pas de détartrage de la cuve, le calcaire contenu dans l'eau lors du remplissage initial se dépose au fond de la cuve
- pas de problème en cas de coupure de courant, le circuit solaire se vide par gravitation
- pas de risque de legionellose, l'eau chaude sanitaire est renouvellée en permanence

Inconvénients
- le serpentin d'eau chaude (qui plonge dans la cuve) a une capacité de 22 litres (à 70-75°) ce qui suffit largement pour un bain. En cas de 2e bain, il faudra attendre un peu (15-20min) pour que l'entier du serpentin se réchauffe à nouveau.
- Lors du remplissage des panneaux, Il faut temporairement 2 pompes de circulation, la 2e se déclenche au bout de 90s lorsque le circuit est plein
- il y a un cas de figure ou l'on peut se retrouver sans eau chaude en plein été !!, supposons le cas de figure suivant
- le soleil brille, toute la cuve est chaude (75°),
- le circulateur est déclenché car le maximum d'énergie stockable est atteint
- les panneaux se vident et leur température monte..... à 170° C
- on consomme BEAUCOUP d'eau chaude et la température du stock redescend à 40° (p. ex)
- Bien qu'il y ait du soleil, le circulateur ne s'enclenche pas tant que les panneaux T> 95° (risque de vaporisation). Il faut attendre 18-19h pour rechauffer (un peu).

On est donc dans le cas où l'énergie solaire est disponible mais ne pas être exploité (cela ne m'est jamais arrivé en 4 mois).

Pour ma part les avantages compensent largement cet incovénient.

Meilleures Slts

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Vider 500 litres d'eau à 75°C en plein été, j'aimerais bien voir ça... surtout si tu arrives à prendre un bain avec 22 litres !!! :roll:

Promis, ce n'est pas pour rajouter de l'huile sur le feu de ce sujet brûlant !!! :oops:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

dccch
Newbie
Newbie
Messages : 18
Enregistré le : mer. mars 05, 2008 13:40 pm
Localisation : Lausanne

Message par dccch »

Bon pour le bain avec 22Litres, il faut rajouter ~128 litres à 16°, ce qui nous donne 150L à ~37°. (pour les calculs précis, revoir le principe des baignoires qui se vident et se remplissent ...)
En ce qui concerne l'utilisation de 500L @70° en plein été, la piscine de 30'000 litres saura bien les absorber 8)
Le ballon ROTEX contient un 2e serpentin qui sert normalement à l'appoint de chauffage au sol (basse temp). Pour info le 1er serpentin, eau chaude sanitaire, est situé en haut de la cuve (Tmax), alors que le 2e est situé à mi-hauteur.

Le tout sera de régler le millénium pour éviter la douche à 20° et la piscine à 45° :D

Salut

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut.
Ce n'est pas pour rajouter de l'huile sur le feu de ce sujet brûlant !
Tous les systèmes ayant des avantages et des inconvénients, des configurations différentes, à chacun de voir ce qui lui convient le mieux en l'adaptant à ses besoins. Il faut se dire que le système qu'on a choisi pour soi, s'il fonctionne et correspond au besoin du moment, est le bon. Sinon, c'est la déprime assurée. Mon "drain back" perso , pardon, mon système autovidangeable, fonctionne depuis suffisamment longtemps (même avec qq petits soucis) pour que je ne me pose plus de questions.
La douche froide revigore, mais la douche chaude est bien agréable aussi. C'est chacun qui voit.
Allez, @ +
Mil'd
M.You - 49

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonsoir
Mallusone a écrit :J'ai pas dis qu'un drain back fuit, j'ai dis qu'un circuit préssurisé ne fuit pas sinon c'est qu'il est mal réalisé donc pas préssurisé.
Eh béé le drain back cépareye :-) : quand ça fuit c'est que c'est mal réalisé et cela se voit de suite...
(Ce qui n'est pas évident au départ, je l'admet.)
looping a écrit :Est-ce qu'il y a un risque d'effet bélier et choc thermique dans les capteurs lors du remplissage du circuit , si ceux-ci sont à haute température ( après un arrêt de la circulation par exemple) ?
L'effet bélier: pour moi c'est ce qui se passe lors d'une surpression brutale lié à un arret brutal de la circulation. Dans un drain back il ne peut-y avoir de surpression puisque l'évent remet tout à la pression atmosphérique.
Choc thermique: oui il peut, selon la façon de gérer les passages des panneaux à haute température. Deux solutions: les vider et ne plus les remplir jusqu'à ce qu'ils soient froids (Solution ROTEX (débrayable)) ou les maintenir à haute température (80-90°) en cassant au maximum le rendement par des arrêts-redémarrages de la pompe. Cette solution ne me semble réellement viable que si on n'est pas avec un primaire à serpentin..

Pendant que j'y suis:
Ice 54 a écrit :Savez vous qu'elle est environ le débit par heure qui passe dans les panneaux
On compte en général 30 à 50l par m2 de captage (surface hors tout). Plus les panneau sont grands, plus c'est proche de 50l.

A+

reniera
Newbie
Newbie
Messages : 47
Enregistré le : mer. févr. 20, 2008 2:33 am

Message par reniera »

Puisqu'ici les bleus peuvent poser des questions que même les plus blasés ne s'en lasseront pas d'y répondre :

1. Est-il possible/recommandé ou non de faire du drain-back avec des tubes Sunrain. Merci

2. N'y a-t-il pas une oxydation précoce des tuyaux en cuivres puisqu'avec un drain-back, l'eau est en circuit ouvert (et s'oxygène donc)

3. Est-il alors possible d'utiliser du multicouche (tuyau plastique avec aluminium) ?
prendre un bain avec 22 litres !!!
Image Image

Répondre