Conduite de liaison capteurs/ballon de stockage

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
nanard
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : jeu. oct. 16, 2008 18:14 pm
Localisation : Saint-Martin-la-Porte - 73

Message par nanard »

Bonjour à tous les lecteurs et autoconstructeurs,
Toutes les conduites reliant les capteurs au ballon de stockge sont réalisées en cuivre 18/20 ou 20/22. Pourquoi ?
Pour la facilité de mise en oeuvre ?
Pour la conductivité ?
Autre ???

Je pense dans mon installation réaliser ces conduites en galva 20/27 (coût + intéressant), aucun pb de mise en oeuvre.
Ai-je tort ou raison ?

Mal2tete
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 19:07 pm

Message par Mal2tete »

Bonjour,

Je pense que le galva produit un phénomène d'électrolyse, si sur la même conduite, il y a du cuivre ou du laiton.

Ct

Mal2tete

GABORIT
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 149
Enregistré le : sam. mars 29, 2008 16:35 pm
Localisation : carros 06

Message par GABORIT »

Bonjour,
pour la facilité de mise en œuvre.
Sa conductibilité est plutôt un inconvénient dans ce cas, car elle facilite les pertes thermiques !
Mais pour une installation à plus basse température ( capteurs noirs verticaux, donc pas de surchauffe l'été), j'ai mis les 4 premiers mètres en cuivre et les 20 suivant en PER: pas de soudure, pas de raccord, c'est relativement souple, 2 x moins cher, et mauvais conducteur thermique, donc il y a moins de pertes.
Perso, j'éviterai le galva. Tu va avoir des couples électrolytiques avec les raccord laitons, les tubes cuivre, etc... Et la corrosion va te bouffer les tuyaux. C'est un problème qu'il ne faut pas oublier, car lui , il ne t'oubliera pas. Pour une installation durable , il faut y veiller attentivement.
Cuivre et laiton: aucun problème .
Si tu ajoute de la fonte ( circulateur), le fer de la fonte disparait et en 15ans il ne reste plus que le carbone de la fonte ! Je l'ai vu de mes yeux! Et j'ai perçé le circulateur avec un simple tournevis et ma main.
Allors dans mon installation, j'ai isolé les circulateurs de ma tuyauterie en cuivre avec des raccords isolants (type chauffe-eau en vente partout), et j'ai pris soin de vérifier que mes échangeurs sont bien isolés (galvaniquement) pour éviter toute corrosion.
Alors pour çà le PER c'est génial car il sert d'isolant entre les éléments:
les panneaux sont isolés, le chauffe-eau aussi, les échangeurs de la cuve aussi. Je pense être tranquille avec les couples électrolytiques, d'autant plus que j'ai mis 1/3 de glycol, qui est inhibiteur de corrosion.
Si tu a besoin de chauffer fort, un conseil, ne mélange pas cuivre et galva.
Bonne poursuite dans tes projets.
Francis

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

L'acier galvanisé est déconseillé avec un mélange d'eau et de propylène-glycol. Ca génère des boues.

Cordialement,
T.Streiff

nanard
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : jeu. oct. 16, 2008 18:14 pm
Localisation : Saint-Martin-la-Porte - 73

Message par nanard »

Merci à tous pour vos réponses rapides.
Je vais faire l'install en cuivre 20/22
A+
Nanard

Invité

Message par Invité »

Et le galva ne supporte pas la chaleur...
La galvanisation s'en va dans le temps...

et puis dans un réseau fermé cuivre + acier= pile électrolytique donc corrosion accélérée!!!

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

salut,
aïe;, ce que tu écris m'interpelle...j'ai raccordé mon poele bouilleur (départ cuivre ) sur mon réseau existant en acier à l'aide de raccords 3 pièces, ça craint alors ?
cordialement
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Invité

Message par Invité »

[quote="MICHOKO"]salut,
aïe;, ce que tu écris m'interpelle...j'ai raccordé mon poele bouilleur (départ cuivre ) sur mon réseau existant en acier à l'aide de raccords 3 pièces, ça craint alors ?
cordialement
Michoko[/quote]

C'est ce qu'on m'a toujours dit oui... :?:

J'ai fait une recherche vite fait sur le net.
J'ai trouvé ça:
http://www.univ-lemans.fr/enseignements ... rosion.pdf

Apparemment, le débat fait rage sur d'autres site où bcp disent que le pb se pose uniquement avec l'acier galva.

Je me suis (re)posé la question car en y réfléchissant, une bonne partie des chaudières installées est en acier avec un réseau cuivre derrière et ça marche longtemps... A creuser sans doute. :roll:

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

le problème de corrosion est surtout lié aux couple qui se forme entre cuivre et zinc donc galva mais à moindre échelle entre cuivre acier
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonjour,

Dans les circuits de chauffage, l'eau tourne en boucle sans être renouvelée.
Donc une fois l'acidité et l'oxygène initiales consommées par des réactions avec le fer, il n'y en a plus et ça doit s'arrêter.
La corrosion est alors limitée aux surfaces de contact (filetages).

La corrosion est bien plus importante sur les circuits ECS.
D'où l'utilisation de raccords "diélectriques" qui évite l'effet redox (l'effet "pile" cuivre-fer) entre les métaux en contact.

Cordialement,
T.Streiff

Guinebault
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 339
Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 18:37 pm
Localisation : 74 Allinges

Message par Guinebault »

Dans ma cuve à eau morte (2350l) qui est en inox sur mon installation drain back, j'ai le tronc de cône pour la stratification qui lui est en galva, tout le reste est en inox et cuivre.

Y-a-t'il dans ce cas phénomène électrolytique important?

Voir ma galerie privée pour les photos.

Cordialement.

Daniel

Mal2tete
Newbie
Newbie
Messages : 45
Enregistré le : mer. janv. 30, 2008 19:07 pm

Message par Mal2tete »

Bonjour,

Et si l'on ajoute un produit anti-électrolise dans la canalisation est ce efficace ??

J'ai vu qu"il y en avait en vente chez bricomachin.

Ct

Mal2tete