Bonjour à tous,

Ca y est j'ai terminé mon chauffage solaire dans le pays basque, 18 m2 de capteurs plan, 1 ballon sanitaire de 200l, et un ballon chauffage de 600l qui alimente un plancher chauffant de 85 m2.
Je réflechis en ce moment à créer une boucle de décharge,puisque je n'ai pas de piscine pour l'instant.
J'hésite entre un ou plusieurs radiateurs entérrés, ou éventuellement un radiateur plongé dans ma réserve d'eau de pluie de 4000l.
Qu'en pensez vous? Quelle devrait etre la taille du radiateur? est ce qu'une couronne de cuivre peut faire l'affaire? Y a t'il d'autres solutions pour réaliser cette boucle?
Merci.

Avatar du membre
richardel
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 824
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 23:02 pm
Localisation : Verviers Belgique

Message par richardel »

Bonjour a tous,

moi, j'aurais tendance a éviter de chauffer l'eau pluviale par peur de développement de bactéries.
L'idée d'un radiateur n'est pas mauvaise a condition qu'il supporte l'eau glycolée. (a moins qu'il n'y ait pas d'antigel (y doit pas faire souvent -10° dans le pays basque :roll: ))
Par contre, pourquoi l'enterrer ? l'air me parait plus approprié pour évacuer les calories.
Quant au dimensionnement, je préfere laisser la place a plus spécialiste que moi.

Amitiés
Modifié en dernier par richardel le dim. déc. 28, 2008 19:05 pm, modifié 1 fois.
L'important n'est pas la température de l'eau solaire, c'est le nombre de KWh engrangé.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonsoir tous :grin:

Quelle est l'inclinaison des panneaux ?
A 60° ou plus, 800l à remplir, PC de 85m² (épaisseur ?) : ça peut déjà se mettre à chauffer
A moins de 60° il est fort utile de trancher la question.
Le radiateur seul si tu as 35° à l'ombre ... j'ai un doute.
J'aurais une préférence pour l'aérotherme ou en moins cher et facile à récupérer : un radiateur et groupe ventilo de voiture ou camion ;-)

Pas de possibilité d'occultation ?

Même contre-indication que Richardel pour l'eau de pluie ... mais ce serait mieux que rien :???:

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,

Pour le récupérateur d'eau de pluie j'y ai pensé mais gros probléme:
La surchauffe est en été et le niveau de cuve le plus bas :twisted:
Soit la cuve est en plastique et la haie haie !!! l'autre risque est de faire bouillir l'eau .
Pour les radiateurs ne pas les enterrer car ils ne vont pas beaucoup refroidir.
J'avais pensez a une piste , la tuyauterie passe dans une petite cuve remplie d'eau.dans le pire des cas l'eau boue et s'évapore donc maximum 100°C.L'appoint d'eau et fait par un système type chasse d'eau.
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonsoir,

On peut employer un gros convecteur de chauffage central. Mais, il faut lui refaire une nouvelle caisse d'habillage beaucoup plus haute afin de créer un effet cheminée et pas de ventilateur.

A+

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,

La solution de thermitch me semble bien.
Un radiateur de camion avec le ventilo (le radiateur de voiture ayant je pense des diamètres de tuyauterie trop faible donc une très grosse perte de charge).
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.