Tickelman série ou parallèle
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Apprenti Solaire
- Messages : 322
- Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
- Localisation : Riorges (loire 42)
Bonjour à tous,
[quote="remi.450"]Donc la pratique confirme la théorie.
En fait il faut que le collecteur soit de dimension importante pour qu'il ne génère pas de perte de charge. Mais il faut rester dans une dimension acceptable.
C'est comme en électricité, amener une section de 50mm² pour une guirlande de lampe et pas de soucis de perte de tension.
En électricté c'est la tension qui génère l'intensité, et en hydraulique c'est la pression qui génère le débit.
Rémi[/quote]
Une petite rectification qui n'enlève rien à vos constatations, votre diagnostic, et à la richesse de son enseignement pour tous... mais qui permettrait simplement de ne pas faire de confusion chez les jeunes étudiants qui pourraient nous lire.
"en hydraulique c'est la pression qui génère le débit"
En hydraulique, un générateur (souvent une pompe) ne génère pas une pression, mais un débit, exprimé en unité de volume par tour.
La pression constatée est simplement la somme des pertes de charge dans le circuit.
Lorsque ces pertes de charge sont supérieures à ce que peut supporter le générateur (de part ses fuites internes), le débit s'annule.
L'exemple souvent utilisé sur le forum est le circulateur, capable de monter l'eau dans un circuit ouvert (drainback), jusqu'à sa hauteur manométrique.
a+ et merci.
bernard.
[quote="remi.450"]Donc la pratique confirme la théorie.
En fait il faut que le collecteur soit de dimension importante pour qu'il ne génère pas de perte de charge. Mais il faut rester dans une dimension acceptable.
C'est comme en électricité, amener une section de 50mm² pour une guirlande de lampe et pas de soucis de perte de tension.
En électricté c'est la tension qui génère l'intensité, et en hydraulique c'est la pression qui génère le débit.
Rémi[/quote]
Une petite rectification qui n'enlève rien à vos constatations, votre diagnostic, et à la richesse de son enseignement pour tous... mais qui permettrait simplement de ne pas faire de confusion chez les jeunes étudiants qui pourraient nous lire.
"en hydraulique c'est la pression qui génère le débit"
En hydraulique, un générateur (souvent une pompe) ne génère pas une pression, mais un débit, exprimé en unité de volume par tour.
La pression constatée est simplement la somme des pertes de charge dans le circuit.
Lorsque ces pertes de charge sont supérieures à ce que peut supporter le générateur (de part ses fuites internes), le débit s'annule.
L'exemple souvent utilisé sur le forum est le circulateur, capable de monter l'eau dans un circuit ouvert (drainback), jusqu'à sa hauteur manométrique.
a+ et merci.
bernard.
Modifié en dernier par bernard42 le ven. sept. 04, 2009 9:12 am, modifié 1 fois.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Pour répondre à Bernard42 et Thermitch.
Si il n'y a pas de différence de potentiel, il ne peut y avoir d'intensité I=U/R
A résistance infini sous une tension, l'intensité est nulle (exemple espace d'air entre conducteur) équivalent à la pompe avec une HMT maximum (vanne fermée) le débit est nul.
Une tension ou une pression ne veulent pas forcémént dire débit..
Entièrement d'accord avec Bernard pour que dire que la pression est la somme des pertes de charge en relation avec le débit.
C'est pourquoi dans un catalogue de pompe le choix est important.
En électricité 220V ou 400V, les électriciens font bien leurs calculs pour dimensionner une section de câble sinon la chute de tension va être importante l'équivalent d'une perte de pression en hydraulique sur un circuit favorisé.
j'ai du débit mais pas de pression, j'ai de la pression mais pas de débit.
Rémi
Pour répondre à Bernard42 et Thermitch.
Si il n'y a pas de différence de potentiel, il ne peut y avoir d'intensité I=U/R
A résistance infini sous une tension, l'intensité est nulle (exemple espace d'air entre conducteur) équivalent à la pompe avec une HMT maximum (vanne fermée) le débit est nul.
Une tension ou une pression ne veulent pas forcémént dire débit..
Entièrement d'accord avec Bernard pour que dire que la pression est la somme des pertes de charge en relation avec le débit.
C'est pourquoi dans un catalogue de pompe le choix est important.
En électricité 220V ou 400V, les électriciens font bien leurs calculs pour dimensionner une section de câble sinon la chute de tension va être importante l'équivalent d'une perte de pression en hydraulique sur un circuit favorisé.
j'ai du débit mais pas de pression, j'ai de la pression mais pas de débit.

Rémi
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous
Pour continuer sur ce probleme de baisse de circulation dans les tubes du centre , maintenant que nous en avons la certitude , j ai cogité sur comment modifier le mien afin de diminuer ce probleme
Le premier schema represente la situation actuelle , 29 tubes de 12*1 collectés a l identique , sur le deuxieme , j ai partagé en 4*7 tubes , l arrivée et le depart seraient en 16*1 , dans ce cas faut il equilibrer avec des vannes les quatres groupes afin que les tubes du centre reçoivent enfin un peu d eau
Amicalement François

Pour continuer sur ce probleme de baisse de circulation dans les tubes du centre , maintenant que nous en avons la certitude , j ai cogité sur comment modifier le mien afin de diminuer ce probleme
Le premier schema represente la situation actuelle , 29 tubes de 12*1 collectés a l identique , sur le deuxieme , j ai partagé en 4*7 tubes , l arrivée et le depart seraient en 16*1 , dans ce cas faut il equilibrer avec des vannes les quatres groupes afin que les tubes du centre reçoivent enfin un peu d eau

Amicalement François
- Fichiers joints
-
- COLLECTEUR MODIFIE.jpg (38.9 Kio) Vu 2314 fois
Amicalement François
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Le premier n est pas passé 
Situation actuelle

Situation actuelle
- Fichiers joints
-
- COLLECTEUR.jpg (28.71 Kio) Vu 2312 fois
Modifié en dernier par Besson François le ven. oct. 16, 2009 20:23 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 73
- Enregistré le : mar. juil. 31, 2007 10:12 am
- Localisation : Pau (64)
bonjour toutes, tous,
Aux grands maitres du débit et de la pression.
Justement, je vais bientôt mettre du débit pour la première fois dans ma propre installation. Et à la question tickleman, j'ai opté pour une solution robinet 1/4 de tour sur le retour de chacun de mes capteurs (monté en parallèle) et faire l'opération "réglage radiateur" à la première mise en eau. Suis-je fou dans ma démarche? (Je suis encore à temps d'aller acheter plus de cuivre...
)
NB décidément ce monsieur en a chatouillé plus d'un, d'où cette ligne très instructive, merci.
Aux grands maitres du débit et de la pression.
Justement, je vais bientôt mettre du débit pour la première fois dans ma propre installation. Et à la question tickleman, j'ai opté pour une solution robinet 1/4 de tour sur le retour de chacun de mes capteurs (monté en parallèle) et faire l'opération "réglage radiateur" à la première mise en eau. Suis-je fou dans ma démarche? (Je suis encore à temps d'aller acheter plus de cuivre...

NB décidément ce monsieur en a chatouillé plus d'un, d'où cette ligne très instructive, merci.
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonsoir a tous
Manque de circulation , c est peu dire , j ai instalé une sonde sur le haut de l absorbeur reliée a un thermometre , aujourd huit 14 heure plein soleil , le fluide caloporteur sort du capteur a 65° et le thermometre affiche 85°
Voila un capteur plan qui se comporte plutot comme un capteur tubes ,le polycarbonate isole et les tubes du milieu fonctionnent comme des caloducs
En bref , une modification des collecteurs s impose , merci de vos remarques
Amicalement François

Manque de circulation , c est peu dire , j ai instalé une sonde sur le haut de l absorbeur reliée a un thermometre , aujourd huit 14 heure plein soleil , le fluide caloporteur sort du capteur a 65° et le thermometre affiche 85°


Voila un capteur plan qui se comporte plutot comme un capteur tubes ,le polycarbonate isole et les tubes du milieu fonctionnent comme des caloducs

En bref , une modification des collecteurs s impose , merci de vos remarques

Amicalement François
Amicalement François
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
La théorie qui vient étayer la pratique.
Le monde à l'envers mais ça fixe les idées.
Ci-joint démonstration formelle rapide que dans un capteur "échelle" à 3 tuyaux verticaux, celui du milieu prend moins de débit.
Cordialement,
TSF
La théorie qui vient étayer la pratique.
Le monde à l'envers mais ça fixe les idées.
Ci-joint démonstration formelle rapide que dans un capteur "échelle" à 3 tuyaux verticaux, celui du milieu prend moins de débit.
Cordialement,
TSF
- Fichiers joints
-
- mcgrégor.pdf
- (59.48 Kio) Téléchargé 217 fois
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonjour,
Merci pour la démonstration mathématique.
Mais j'ai pas tout oublié de mes simples bases mathématiques mais le passage de cette équation, là j'ai du mal.
(r+R).d1 = R.( d2 + d1) + r.d2
r.d1 = (r + R).d2
Rémi
Merci pour la démonstration mathématique.
Mais j'ai pas tout oublié de mes simples bases mathématiques mais le passage de cette équation, là j'ai du mal.
(r+R).d1 = R.( d2 + d1) + r.d2
r.d1 = (r + R).d2
Rémi
Modifié en dernier par remi.450 le dim. oct. 18, 2009 8:34 am, modifié 1 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 84
- Enregistré le : mar. janv. 02, 2007 10:39 am
- Localisation : Gardanne (13)
- Contact :
Bonjour Rémi,Mais j'ai pas tout oublié de mes simples bases mathématiques mais le passage de cette équation, là j'ai du mal.
(r+R).d1 = R.( d2 + d1) + r.d2
r.d1 = (r + R).d2
Rémi
Développe et simplifie l'équation:
(r+R).d1 = R.( d2 + d1) + r.d2
r.d1+R.d1=R.d2+R.d1+r.d2
r.d1+R.d1-R.d1=R.d2+r.d2
r.d1=(R+r)d2
C'est ça que tu voulais savoir ?
A+
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
- Besson François
- Maitre Solaire
- Messages : 1182
- Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
- Localisation : Echalas(69)
Bonjour a tous
Merci de vos reactions , mais pour les equations , j ai toujours eu du mal , l idée serait de diviser en 4 mon trop petit collecteur afin de diminuer le manque de circulation au centre
Dans ce cas , serait il prudend de prevoir des vannes d equilibrages , bien qu une fois le capteur fermé il me sera difficile de verifier les debits ou bien le raccordement de mon schema , s il est correct , devrait suffire ?
Amicalement François

Merci de vos reactions , mais pour les equations , j ai toujours eu du mal , l idée serait de diviser en 4 mon trop petit collecteur afin de diminuer le manque de circulation au centre
Dans ce cas , serait il prudend de prevoir des vannes d equilibrages , bien qu une fois le capteur fermé il me sera difficile de verifier les debits ou bien le raccordement de mon schema , s il est correct , devrait suffire ?
Amicalement François
Amicalement François