Bonsoir à tous

J ai trouve un capteur plan de 2,85 m² pour mon ballon avec serpentin échangeur de 0,91 m². Donc j ai un ration de 0,319. Ce qui est légèrement supérieur au maximum conseille de 0,3.

Quelle est l incidence sur la capacité de chauffe ?

Merci pour vos réponses.

@+

Didier

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 666
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonsoir,

Dans l'Aude, avec un capteur de 2,85m2 pour 150l de stockage, tu es condamné à en utiliser au moins 130 L quotidiennement si tu veux éviter la surchauffe ou bien, il te faudra d' avril à fin septembre, occulter une partie de ton capteur, à moins que tu puisses l'incliner à 90°.

Avatar du membre
did11610
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : mer. août 03, 2011 18:24 pm
Localisation : Carcassonne (11)

Message par did11610 »

Bonsoir Rocha et a tous

Merci pour ta réponse.

Je pense mettre le capteur a 70 ou 75°. Il n y aura le soleil que de 12h30 a 17h30.

@+

Didier

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »

bonjour
avec 2.85 m2 tu prends 200 litres mini
ça ira mieux
inclinaison 70° OK
gilles

Avatar du membre
did11610
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : mer. août 03, 2011 18:24 pm
Localisation : Carcassonne (11)

Message par did11610 »

Bonjour à tous
avec 2.85 m2 tu prends 200 litres min


Donc il me faut un capteur plus petit car j ai un ballon de stockage de 150 L.

Je peux avoir un capteur de 2m². Est ce suffisant, car le ratio sera de 0,455 !

Merci par vos reponses

@+

Didier

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 666
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonjour did 11610, bonjour à tous

Regarde ce C.R. et tu pourra te faire une opinion, à prpos du ratio surface capteur / capacité ballon

http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html

Avatar du membre
did11610
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : mer. août 03, 2011 18:24 pm
Localisation : Carcassonne (11)

Message par did11610 »

bonjour Rocha 84.

Merci pour ta participation, mais le lien ne marche pas !!!! :cry:

Cordialement

Didier

gilles
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 257
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 17:02 pm
Localisation : Couzon au mont d'or 69270

Message par gilles »


looping
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 370
Enregistré le : mar. févr. 19, 2008 13:42 pm
Localisation : Hallivillers (80)

Message par looping »

Bonjour ,

Concernant le ratio surface capteur/échangeur , la fourchette indiquée dans la bible indique 20 à 30% .
Cela signifie que pour 1m2 de capteur , il faut au minimum 0.2m2 d'échangeur dans le ballon et 0.3 m2 serait une valeur "limite haute" .
En dessous de 0.2m2 , la puissance thrmique aurait du mal à être transmise à l'eau avec un delta T° correct .
Au delà de 0.3m2 , la puissance est correctement transmise mais comme le m2 d'échangeur est cher voir difficile à trouver , il faut bien donner une valeur limite . Plus il y a de surface et mieux c'est . Dans ton cas , le ratio est simplement plus favorable que nécessaire . Pour étendre par la suite le champ de capteur , c'est mieux d'être dans ce cas là .

Remarque personnelle :
Le livre donne ces valeurs pour un serpentin en cuivre , hors je n'ai jamais vu un ballon du commerce équipé d'un serpentin en cuivre !!!
Le plus courant est le serpentin acier , voir acier émaillé pour lesquels les valeurs d'échange sont sans doute un peu moins bonnes .
Je n'ai pas encore vu d'autre formule simple que celle citée précédemment pour le calcul de la surface des échangeurs .

A+

Gérald

Avatar du membre
did11610
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : mer. août 03, 2011 18:24 pm
Localisation : Carcassonne (11)

Message par did11610 »

bonjour Gilles et a tous

Ok pour le lien ca marche. :-D

Merci pour ce CR tres interessant.

Cordialement

Didier

pierrot900SS
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 237
Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
Localisation : Hautefaye (24)

Message par pierrot900SS »

bonjour
[quote="looping"]
Remarque personnelle :
Le livre donne ces valeurs pour un serpentin en cuivre , hors je n'ai jamais vu un ballon du commerce équipé d'un serpentin en cuivre !!!
Le plus courant est le serpentin acier , voir acier émaillé pour lesquels les valeurs d'échange sont sans doute un peu moins bonnes .
Je n'ai pas encore vu d'autre formule simple que celle citée précédemment pour le calcul de la surface des échangeurs .
Gérald[/quote]
c'est la conductivité thermique de l'eau qui est le parametre le plus limitant
au niveau de l'echangeur ( 0.6 W.m-1.K-1) devant celui des metaux employé
pour faire l'echangeur ( cuivre 350 W.m-1.K-1, acier 35 a 55 W.m-1.K-1 )
donc l'ordre de grandeur de 20% a 30% est applicable quelque soit le metal
employé . Il n'y a que dans le cas de l'utilisation du PER
ou ces rapport ne sont pas valable ( 0.3 a 0.4 W.m-1.K-1)

pierre

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut Didier.
Hors sujet: la ration du titre, c'est la nourriture du chien :-D ???
Ration serpentin / capteur plan
@ +
M.You - 49

Avatar du membre
did11610
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : mer. août 03, 2011 18:24 pm
Localisation : Carcassonne (11)

Message par did11610 »

bonjour a tous
Hors sujet: la ration du titre, c'est la nourriture du chien ???


Non du maître !!!! :smile:

@+

Didier