Bonjour,
Les by-pass en // sur des pompes sont très énergivores.
On revient à l'ancien temps ou derrière la pompe existait un by-pass interne abandonné maintenant au profit de vitesse direct sur le bloc moteur.
Avec un by-pass en // le débit de la pompe peut être au maximum et si le bloc moteur fait une puissance de 100 W, la conso sera de 100 W/h.
Par contre en mettant une vanne au refoulement de la pompe, le débit va chuter et la conso aussi. La pompe ne craint rien dans cette configuration.
Surtout ne pas brider une pompe à l'aspiration au risque de cavitation.
Rémi

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Remi
Merci pour l info , je pensais exactement le contraire , comme quoi , les idées reçu :-x
François
Amicalement François

bip bip 28
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 204
Enregistré le : mar. déc. 04, 2007 14:13 pm
Localisation : Maintenon 28

Message par bip bip 28 »

Bonjour,

d'après ce que j'ai vu dans les pays chauds, les chauffe eau solaires sont des modèles monobloc à thermosiphon ou caloduc. Ils sont très économiques car fonctionnent sans électricité. (pas de pompe, régulation, capteurs ...)
On peut en voir sur les sites da la majorité des constructeurs de capteurs. (Chinois, Turques, etc...) Il ne faut pas oublier que selon la latitude, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes...

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Une petite parenthèse pour estimer la puissance d'une pompe.

Le débit en m3/3600 secondes * perte de charges * 9810 = P en Watts.
La dessus il faut ajouter le rendement de la pompe (petite pompe = 0,5)
Un exemple :
(1 m3/h/3600) * 5mCe * 9810 = 13,625 (puissance mécanique)
En ajoutant le rendement pompe de 0,5
13,625 / 0,5 = 27,25 W
La dessus en peut rajouter aussi du Cos phi de 0,8.
Ce qui donne une puissance absorbée de :
27,25 / 0,8 = 34 W
Voilà en gros.
Rémi

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

Bonsoir à tous :-D

Je m'escuse pour le faux-bon d'hier. La pluie et les coupures d'électricité m'y ont contraint. le mois de Juin est l'un des mois où il pleut le plus au Bénin.

J'ai bien suivi l'évolution des discussions.

Je pense que j'ai intérêt à insérer l'échangeur dans le ballon. En effet, les ballons sans échangeur sont vieux jeu et peut porter à croire qu'il n'y a pas eu d'évolution dans le solaire thermique. Non, il y a d'évolution et il me faudrait m'y résoudre et me conformer aux normes. Enfin, ce n'est pas d'un réservoir à calorie que j'ai besoin mais plutot d'ecs.

Je présente maintenant le schéma
Fichiers joints
Voilà le système.doc
(64 Kio) Téléchargé 85 fois

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

J'ai bien relu ton message qui parle du réseau et de ta caisse à eau.
Ton schéma semble confirmer ce que j'avais compris.

Tu n'est pas alimenté en eau par la SONEB.
Ta caisse à eau est en fait un réservoir que tu remplis manuellement.
C'est cette eau que tu veux faire passer dans les panneaux pour la chauffer.

C'est bien ça ? :-?

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

[quote="bip bip 28"]Bonjour,

d'après ce que j'ai vu dans les pays chauds, les chauffe eau solaires sont des modèles monobloc à thermosiphon ou caloduc. Ils sont très économiques car fonctionnent sans électricité. (pas de pompe, régulation, capteurs ...)
On peut en voir sur les sites da la majorité des constructeurs de capteurs. (Chinois, Turques, etc...) Il ne faut pas oublier que selon la latitude, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes...[/quote]


Bonsoir bip bip 28, Salut à tous

Merci pour l'intervention,

En fait j'aurais voulu aussi utiliser le thermosiphon mais l'emplacement ne s'y prête guère. Il y a trop de bâtiments environnants qui créent de l'ombre autour de la cuisine qui doit bénéficier du chauffe-eau.

Le thermosiphon, je le promets ce sera pour une autre fois :-D

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

[quote="thermitch"]J'ai bien relu ton message qui parle du réseau et de ta caisse à eau.
Ton schéma semble confirmer ce que j'avais compris.

Tu n'est pas alimenté en eau par la SONEB.
Ta caisse à eau est en fait un réservoir que tu remplis manuellement.
C'est cette eau que tu veux faire passer dans les panneaux pour la chauffer.

C'est bien ça ? :-?[/quote]


Oui thermitch, mais je pense quand même que pour des raisons d'hygiène, je dois mettre un couvercle.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Halyins
Tu complique pour rien , prend le deuxieme schema que j ai fait , y a presque tout , a part le bis pass :roll:
Il y a pas mal d erreurs dans ton schema
La caisse a eau , dit vase d expansion , doit se trouver plus haut que toute l instal ( meme le capteur ) et ne doit en aucun cas etre isolé de l instal par une vanne , sauf pour le changé , il sera relié au circuit primaire au point de ton choix
Je te propose de nous refaire un schema simple , sur le modele que je t ai fait , afin de voir distinctement le circuit primaire et le reseau sanitaire , adapté a ta situation et a ton materiel
François
Amicalement François

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bon , Thermitch , a comprit avant moi :roll:
Donc plutot le premier schema :-x
François
Amicalement François

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

[quote="remi.450"]Bonjour,
Les by-pass en // sur des pompes sont très énergivores.
On revient à l'ancien temps ou derrière la pompe existait un by-pass interne abandonné maintenant au profit de vitesse direct sur le bloc moteur.
Avec un by-pass en // le débit de la pompe peut être au maximum et si le bloc moteur fait une puissance de 100 W, la conso sera de 100 W/h.
Par contre en mettant une vanne au refoulement de la pompe, le débit va chuter et la conso aussi. La pompe ne craint rien dans cette configuration.
Surtout ne pas brider une pompe à l'aspiration au risque de cavitation.
Rémi[/quote]


Merci Rémi pour l'info :cool:

J'en tiendrai compte. J'avoue que je suis très très content de participer à ce rendez-vous de partage de connaissances :-D .
Vive l'apper!!!

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

[quote="Besson François"]Bon , Thermitch , a comprit avant moi :roll:
Donc plutot le premier schema :-x
François[/quote]


Oui François, ton premier schéma a bien illustré bien ce que je disais.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Part contre rien ne s oppose a l echangeur dans le ballon , une deuxime caisse , pour remplir le ballon en efs
François
Fichiers joints
HALYINS.jpg
HALYINS.jpg (23.8 Kio) Vu 2092 fois
Modifié en dernier par Besson François le mar. juin 16, 2009 22:36 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

[quote="Besson François"]Part contre rien ne s oppose a l echangeur dans le ballon , une deuxime caisse , pour remplir le ballon en efs
François[/quote]

Ne ferais-je pas mieux d'utiliser une vanne d'expansion à membrane?

halyins
Newbie
Newbie
Messages : 19
Enregistré le : ven. juin 12, 2009 21:48 pm
Localisation : Porto-Novo au Bénin

Message par halyins »

[quote="Besson François"]Part contre rien ne s oppose a l echangeur dans le ballon , une deuxime caisse , pour remplir le ballon en efs
François[/quote]


J'avoue que vu la configuration du site, il n'est pas possible de mettre une caisse au dessus du capteur. En fait , si cela était possible j'aurais placé le ballon de stockage au dessus du capteur et aurais ainsi opté pour le thermosiphon.

Par ailleurs, vu la configuration du site, il n'est pas possible possible d'alimenter le ballon directement avec l'eau du réseau national de distribution d'eau :cry: :roll: Je ne sais vraiment pas quoi faire!!!

Répondre