Bonjour,
je souhaitais soumettre mon schéma de production d'ECS à partir d'un ballon De Dietrich de 300 L récupéré pour faire profiter cette installation à une association, je ferai les travaux bénévolement, et fabriquerais moi même 2 panneaux solaires de 4 m². c'est juste les raccordements entre les 2 ballons dont je ne suis pas sûr ? j'y ai inséré une vanne TOR qui se fermerait pour éviter des phénomènes de thermo syphons (et donc de pertes de calories dans le chauffe-eau électrique) pendant les périodes où le circulateur serait à l'arrêt.
Merci
Schéma drain back à valider
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. déc. 25, 2019 11:40 am
Schéma drain back à valider
- Fichiers joints
-
- Schéma de principe + ballon.docx
- (1019.5 Kio) Téléchargé 238 fois
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Schéma drain back à valider
Ben … il est où ton schéma ?patrick64230 a écrit :Bonjour,
je souhaitais soumettre mon schéma i
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Schéma drain back à valider
Le shéma est dernière page de son document ;)
Vérifie que tu peux faire tourner de l'eau sanitaire dans l'échangeur du haut du ballon.. Certains ne permettent que l'usage d'eau morte.
Ou alors, j'ai pas compris ce que tu fais..
Je déconseille de retirer le thermostat du chauffe eau.
Ajoutes une PT1000 avec ta propre régulation, mais laisse le thermostat mécanique en sécurité. En cas de défaillance de ta régulation, ça coupera la résistance une fois les 90° atteint.
Je reviens au principe de ton schéma...
Tu devrais mettre tes 2 ballons en série, virer le circulateur inutile.
A chaque sous-tirage, l'eau chaude solaire ira remplacer l'eau dans le ballon électrique .. qu'il faudra abondamment isoler.
Tes 2 panneaux (en échelle) doivent être reliés bout à bout.
Vérifie que tu peux faire tourner de l'eau sanitaire dans l'échangeur du haut du ballon.. Certains ne permettent que l'usage d'eau morte.
Ou alors, j'ai pas compris ce que tu fais..
Je déconseille de retirer le thermostat du chauffe eau.
Ajoutes une PT1000 avec ta propre régulation, mais laisse le thermostat mécanique en sécurité. En cas de défaillance de ta régulation, ça coupera la résistance une fois les 90° atteint.
Je reviens au principe de ton schéma...
Tu devrais mettre tes 2 ballons en série, virer le circulateur inutile.
A chaque sous-tirage, l'eau chaude solaire ira remplacer l'eau dans le ballon électrique .. qu'il faudra abondamment isoler.
Tes 2 panneaux (en échelle) doivent être reliés bout à bout.
Code : Tout sélectionner
-[==]-[==]----->
[==] [==]
>---[==]-[==]-
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 10
- Enregistré le : jeu. janv. 02, 2020 19:40 pm
Re: Schéma drain back à valider
Je suis d'accord avec j2c pour le thermostat.
Deux sécurités en valent mieux qu'une
Je ne connaissais pas ce genre de régulation, qui me semble simple mais efficace.
bon courage pour ton projet
Deux sécurités en valent mieux qu'une
Je ne connaissais pas ce genre de régulation, qui me semble simple mais efficace.
bon courage pour ton projet
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Schéma drain back à valider
Bonsoir (Jour)
Même réflexion concernant l' échangeur du Haut, à moins qu'il ne soit en inox, en géneral l'intérieur n'est pas émaillé, donc non utilisable pour de l'ECS.
Attention, si la "soupape est le groupe de sécurité du chauffe eau, le piquage du vase doit de trouver après le groupe et non avant ..
Cdt
Bertrand
Même réflexion concernant l' échangeur du Haut, à moins qu'il ne soit en inox, en géneral l'intérieur n'est pas émaillé, donc non utilisable pour de l'ECS.
Attention, si la "soupape est le groupe de sécurité du chauffe eau, le piquage du vase doit de trouver après le groupe et non avant ..
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)