Bonjour,
je souhaitais soumettre mon schéma de production d'ECS à partir d'un ballon De Dietrich de 300 L récupéré pour faire profiter cette installation à une association, je ferai les travaux bénévolement, et fabriquerais moi même 2 panneaux solaires de 4 m². c'est juste les raccordements entre les 2 ballons dont je ne suis pas sûr ? j'y ai inséré une vanne TOR qui se fermerait pour éviter des phénomènes de thermo syphons (et donc de pertes de calories dans le chauffe-eau électrique) pendant les périodes où le circulateur serait à l'arrêt.
Merci

Re: Schéma drain back à valider

Posté : lun. janv. 20, 2020 13:53 pm
par Bernard (Lyon)
patrick64230 a écrit :Bonjour,
je souhaitais soumettre mon schéma i
Ben … il est où ton schéma ? :sad:

Re: Schéma drain back à valider

Posté : lun. janv. 20, 2020 14:58 pm
par j2c
Le shéma est dernière page de son document ;)

Vérifie que tu peux faire tourner de l'eau sanitaire dans l'échangeur du haut du ballon.. Certains ne permettent que l'usage d'eau morte.
Ou alors, j'ai pas compris ce que tu fais..

Je déconseille de retirer le thermostat du chauffe eau.
Ajoutes une PT1000 avec ta propre régulation, mais laisse le thermostat mécanique en sécurité. En cas de défaillance de ta régulation, ça coupera la résistance une fois les 90° atteint.


Je reviens au principe de ton schéma...

Tu devrais mettre tes 2 ballons en série, virer le circulateur inutile.
A chaque sous-tirage, l'eau chaude solaire ira remplacer l'eau dans le ballon électrique .. qu'il faudra abondamment isoler.

Tes 2 panneaux (en échelle) doivent être reliés bout à bout.

Code : Tout sélectionner

    -[==]-[==]----->
     [==] [==]
 >---[==]-[==]-

Re: Schéma drain back à valider

Posté : lun. janv. 20, 2020 21:48 pm
par Maximilien
Je suis d'accord avec j2c pour le thermostat.
Deux sécurités en valent mieux qu'une :-)

Je ne connaissais pas ce genre de régulation, qui me semble simple mais efficace.

bon courage pour ton projet

Re: Schéma drain back à valider

Posté : sam. janv. 25, 2020 2:19 am
par Balajol
Bonsoir (Jour)
Même réflexion concernant l' échangeur du Haut, à moins qu'il ne soit en inox, en géneral l'intérieur n'est pas émaillé, donc non utilisable pour de l'ECS.
Attention, si la "soupape est le groupe de sécurité du chauffe eau, le piquage du vase doit de trouver après le groupe et non avant ..
Cdt