Page 1 sur 1
surchauffe
Posté : dim. mai 24, 2020 14:21 pm
par COUAILHAC
Bonjour,
J'ai un SSC Combi 1000 l WAGNER avec 6 panneaux en toiture , plein sud, pente de 30°, une régulation Wagner Sungo SXL et une chaudière fioul d'appoint et ce depuis 2008.
Ma maison est à 1000m d'altitude en Lozère (CHASTEL NOUVEL). Suite à fuite d'eau à la sous-pape de sécurité, j'ai du installer via mon plombier qui n'est pas spécialiste solaire, une station ecs à plaque Wagner" sur' l'installation existante car le circuit ecs du ballon combi s'est percé (eau trop acide m'a t on dit ... ).
Conclusion mon ballon n'est plus combi mais un simple ballon tampon.
Mon gros problème : surchauffe de l'installation de fin mai à à fin aout l'après midi dès qu'il fait beau et chaud. Pas de piscine et panneau quasiment impossible à couvrir (photo jointe)
Je vous remercie pour toute suggestion utile et reste à votre écoute.
LOUIS
Re: surchauffe
Posté : dim. mai 24, 2020 17:09 pm
par xvincent71
Bonjour,
L'inclinaison des panneaux est plutôt photovoltaique, trop à plat, forcément dans la période chaude ils reçoivent un max. Comme l'accès n'est pas au plus pratique. Je pense que dans un premier temps les membres vont te proposer soit de dégrader l'échange en modifiant la vitesse de circulation, ou de pratiquer une décharge nocturne vers les panneaux.
Dans les deux cas ça va passer par la régulation. Attends toi à devoir prendre des photos et ressortir la notice

cordialement
c'est ça la notice ?
http://manualzilla.com/doc/6471262/r%C3 ... -sungo-sxl
Re: surchauffe
Posté : dim. mai 24, 2020 21:41 pm
par AD 44
Salut,
xvincent71 a écrit : ↑dim. mai 24, 2020 17:09 pm
... Je pense que dans un premier temps les membres vont te proposer soit de dégrader l'échange en modifiant la vitesse de circulation, ou de pratiquer une décharge nocturne vers les panneaux.
Dans les deux cas ça va passer par la régulation. Attends toi à devoir prendre des photos et ressortir la notice

...
Exact... Lire page 29 de la notice (refroidissement capteur, refroidissement ballon...). Le dernier ne pouvant être activé que si le premier l est.
Re: surchauffe
Posté : lun. mai 25, 2020 21:54 pm
par Beone68
COUAILHAC a écrit : ↑dim. mai 24, 2020 14:21 pm
J'ai un SSC Combi 1000 l WAGNER avec 6 panneaux en toiture , plein sud,
pente de 30°, une régulation Wagner Sungo SXL et une chaudière fioul d'appoint et ce depuis 2008
Problème identifié en gras !
C'est quand même grave de la part de l'installateur (ça fait parti des basiques d'une installation. Ils apprennent quoi chez Qualisol ?)
a+
Beone
Re: surchauffe
Posté : lun. mai 25, 2020 23:52 pm
par COUAILHAC
Bonjour ,
Il y a 2 champs de capteurs avec chacun une entree et une sortie pour le fluide.Est t il possible de neutraliser un chp?
Merci
Re: surchauffe
Posté : mar. mai 26, 2020 9:17 am
par m_you49
Au passage, salut Armel et salut aux autres. Ben vu la hauteur des capteurs, y a pas d'auto-vidange possible ??? Ça résoudrait peut-être ces problèmes ...
@ + MY
Re: surchauffe
Posté : mar. mai 26, 2020 12:21 pm
par AD 44
Re,
COUAILHAC a écrit : ↑lun. mai 25, 2020 23:52 pm
Bonjour ,
Il y a 2 champs de capteurs avec chacun une entree et une sortie pour le fluide.Est t il possible de neutraliser un chp?
Merci
Tu as jeté un œil aux paramètres de ton régulateur ?
surchauffe
Posté : mar. mai 26, 2020 21:04 pm
par COUAILHAC
Bonjour,
Il y a possibilité de froid capteur et froid ballon .
avec sungo sxl.Mais ça change pas grand chose
L ' idée serait peut être de ne pas alimenter un champ de capteur
mais comment?
Merci
Re: surchauffe
Posté : mar. mai 26, 2020 21:39 pm
par j2c
Dans ce cas, il faudra le vidanger;. sinon le glycol va vite se transformer en caramel :(
Re: surchauffe
Posté : mer. mai 27, 2020 11:44 am
par AD 44
COUAILHAC a écrit : ↑mar. mai 26, 2020 21:04 pm
Bonjour,
Il y a possibilité de froid capteur et froid ballon .
avec sungo sxl.Mais ça change pas grand chose
Tu actives bien les deux à la fois (sur on) ?
Tu peux régler la température de refroidissement du ballon entre 30 et 90°, le réglage d usine etant à priori à 60.