intégration capteurs thermiques en toiture

Auto-construction, fonctionnement, informations...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
Gilbert34
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 18, 2020 19:42 pm

intégration capteurs thermiques en toiture

Message par Gilbert34 »

Bonjour à tous,
j'ai récupéré un chauffe-eau solaire Allianz complet avec deux capteurs plans.
J'ai fait une déclaration préalable de travaux en mairie.
On m'impose d'intégrer les capteurs en toiture, je suis près de Montpellier, j'ai des tuiles romanes à emboitement.
Quelles sont les techniques pour réaliser un bac étanche à la place des tuiles enlevées, pour recevoir les deux capteurs (total environ 4 m²)
Les capteurs seront plutôt en partie haute du toit près du faitage.

merci pour vos réponses

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par lebritish »

Bonjour,

Alors ça va pas t'aider dans l'immédiat mais c'est vraiment une très mauvaise idée d'integrer les panneaux à la toiture. Tu cours aux emmerdes répétées :cry:
Est ce que la personne qui te demande ca a bien compris qu'il s'agit de panneaux thermiques et non pas des PV ?
Demande lui "sa" définition exacte de l'intégration en toiture pour du thermique. Sur quel texte de loi s'appuie t-il ? Je serais pas étonné qu'il te sorte l'arrêté du 4 mars 2011 :roll:

A+,

Thierry

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par yves35 »

bonsoir,

la mairie m'a aussi demandé d'intégrer les capteurs en toiture chez moi. Il y a des exemples sur le site de sebasol :
http://www.sebasol.info/
faire une recherche dans réalisation_ en entrant le mot" tuile"
exemple:
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=540&r=
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=436&r=

Dans ton cas comme les "boites" existent,les fixer en surimposition et ensuite il faut faire des caches sur les cotés avec du zing plié (en vente chez les grossistes et ils prêtent la plieuse . ça pourrait faire illusion,sinon s'adresser à un vrai couvreur

yves

Gilbert34
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 18, 2020 19:42 pm

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par Gilbert34 »

oui, le service de l'urbanisme de la mairie a bien compris qu'il s'agit de capteurs thermiques.
L'intégration est imposée par le PLU, il y a un château classé monument historique à 300 m.
Le capteur ne doit pas dépasser du haut des tuiles.
Je pense que je vais m'orienter vers un bac en zinc plié soudé, ou éventuellement en résine polyester fibre de verre avec gelcoat.
J'ai déjà pratiqué ces deux techniques, ça me semble réalisable...
La difficulté c'est que les tuiles ont une onde d'environ 8 cm ( c'est pas de l'ardoise) et dans le sud les toits ne sont pas très pentus.

merci pour vos interventions !

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par yves35 »

bonsoir,
Je pense que je vais m'orienter vers un bac en zinc plié soudé, ou éventuellement en résine polyester fibre de verre avec gelcoat.
J'ai déjà pratiqué ces deux techniques, ça me semble réalisable...
je pense que le zing vieillira mieux

yves

Gilbert34
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : ven. déc. 18, 2020 19:42 pm

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par Gilbert34 »

Bonjour,
je viens de terminer l'installation de mon chauffe-eau solaire.
Un de mes soucis était l'intégration en toiture, j'ai opté pour un bac en zinc, réalisé en partie sur le toit (soudure des grandes longueurs) en partie à l'atelier ( partie basse en recouvrement des tuiles) tout fonctionne bien, 300 litres d'eau à 60 °C en quelques heures de soleil malgré une température extérieure plutôt fraiche et pas mal de vent.
Merci pour vos conseils !
capteurs solaires.JPG
capteurs solaires.JPG (122.04 Kio) Vu 2367 fois

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par j2c »

Joli . :-)

J'espère que l'inclinaison de 30° ne te posera pas de soucis cet été.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

temple-inca
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : mer. févr. 17, 2021 14:49 pm

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par temple-inca »

Bonjour,
Je pense que ce genre de matériel est intéressant si la météo est favorable. Après, est-ce utile dans des régions comme la Bretagne ou le Pas de Calais, où la température est souvent sujette à la pluie et au peu de soleil, excepté l'été ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: intégration capteurs thermiques en toiture

Message par j2c »

J'ai relu 3 fois, j'ai été me passer la tête sous l'eau froide.. je suis revenu, j'ai relu encore 2 fois.. et :mefie:

Peux-tu essayer d'expliquer plus longuement ce que tu voulais dire :-)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Répondre

Retourner vers « Capteurs plans »