Page 1 sur 1
[R&D] Tuyaux PER dans une terrasse en beton
Posté : mer. janv. 24, 2007 12:26 pm
par snapepe
bonjour,
j'ai peut-etre une trouvaille que je n'ai pas encore trouvé sur le NET et dont vous me direz si elle est valable :
devant construire une terrasse en beton plein Sud devant ma maison, serait-ce une bonne idée d'y integrer des tuyaux PER avec de l'eau antigelée pour en recuperer la chaleur et l'integrer dans le systeme d'eau chaude de la maison (classique cumulus electrique) avec un echangeur intermediaire (car çà gele en hiver ici dans le MORBIHAN ) ?
j'ai bien vu sur le site de Michel DEVEDJIAN qq chose de similaire (un mur beton) . Cela pourra t il s'appliquer ici ?
Si çà fonctionne , ce serait une petite revolution dans le batiment ?
qu' en pensez vous ?
Posté : mer. janv. 24, 2007 14:31 pm
par YvesBr
Cà s'appelle un capteur nu. L'inconvénient est d'une part l'inertie importante, et d'autre part la perte thermique importante, ce qui limite la température atteinte. Cà peut éventuellement servir de préchauffage, mais c'est tout. Il manque en fait la vitre qui permet d'obtenir l'effet de serre, afin de monter plus haut en température et limiter les déperditions. Mais avoir une terrasse bouillante en limite son intérêt.
En mur, il est proposé le mur capteur, épais et massif d'une quarantaine de cm, et avec une vitre devant, pour le même effet. La chaleur captée est directement resituée côté intérieur, avec un décalage dans le temps pour en bénéficier le soir.
Yves
Posté : mer. janv. 24, 2007 18:25 pm
par Bernard (de Cagnes)
je pense aussi que l'angle incident du soleil en hivers sur une surface horizontale étant faible la puissance captée sera minimum
à l'inverse en été elle sera maximum et je suppose que tu veux faire du chauffage d'hivers !
amitiés ensoleillées
Posté : mer. janv. 24, 2007 23:02 pm
par olivierd
Bonsoir
d'après la question, il me semble que snapepe voulait effectivement faire du préchauffage avat son cululus, . moi, ça me parait une bonneidée. En plus ça permettra de rfroidir ladite terrasse l'été.
olivier
Posté : jeu. janv. 25, 2007 16:11 pm
par snapepe
merci de vos reponses .
en effet , je ne comptes pas la dessus pour avoir de l'eau chaude à profusion !
mais plutot un appoint interessant , vu la mise de fonds minime ....
faudra t il isoler par en-dessous la dalle ou est ce illusoire ?
Posté : jeu. janv. 25, 2007 16:50 pm
par eoleman
Hello,
J'ai testé le systeme, 300 m de PER de 16mm connecté a une nourisse 5 départs, dans une terasse autour de la piscine, rendement moyen, mais pas de panneau solaire visible.
l'eau de la piscine a raison de 5 M3/h traverse le syteme, + 8° a 10° en plein été entre l'entrée et la sortie. une sonde ouvre ou ferme le systeme.
Cordialement
http://img201.imageshack.us/img201/3355/v0000216nr.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/6204/w0000038yj.jpg
Posté : jeu. janv. 25, 2007 19:42 pm
par Bernard (de Cagnes)
en effet pour chauffer une piscine ou faire un préchauffage d'eau sanitaire l'été c'est bien, vu que le soleil est haut dans le ciel
amitiés ensoleillées
Posté : ven. janv. 26, 2007 14:19 pm
par snapepe
merci pour ces photos .
tu avais vu grand avec 300 m de PER .
mais il est vrai que tu avais un sacré debit qui passait la dedans !
5 m3/heure, ce nest pas rien ....
je n'aspires pas à un tel debit .
La terrasse fait 10 x 2,5 m , que me conseillez vous en longueur et en diametre ?