Depuis quelques jours, je me gratte la tête par rapport à mon installation Rotex Solaris R3 (système backdrop donc sans pression).
L'ancien propriétaire a fait installé la pompe à chaleur HPSU compact mais pas le Solaris R3 et les panneaux (qu'il avait acheté et stocké).
J'ai contacté plusieurs installateurs mais aucun n'a voulu faire l'installation (matériel pas acheté par eux -> pas de garantie et surtout moins de marge !)
Du coup je me suis lancé dans l'installation à partir des manuels Rotex. J'ai installé 3 panneaux V26P en série et à 50° d'inclinaison.
1ère étape : dimensionner le lestage. Eh oui installation sur toit plat et je ne voulais pas percer. Calculs du lestage, achat des rails de structure et utilisation d'un monte-charge pour faire monter 1,4t sur le toit ! Eh oui le vent d'Autan souffle par chez nous et le dimensionnement se base sur les pics relevés pendant la tempête de 1999.
2ème étape : faire passer les tuyaux d'eau pour l'alimentation des panneaux et le retour vers la PAC. Perçage du toit obligatoire mais réalisé par le couvreur qui en a refait l'étanchéité. Tout s'est bien passé et le cheminement a bien été fait pour assurer une pente régulière, notamment sur le toit.
3ème étape : relier tout ce petit monde aux pompes de la PAC et lancer les tests. Et là c'est le drame : aucun débit dans le retour vers la PAC ! (j'ai le flow sensor).
J'ai fait différents tests avec les 2 pompes forcées en démarrage mais rien n'y fait. J'ai démonté le tuyau d'alimentation au niveau des panneaux. L'eau n'atteint pas les panneaux ! Je mesure seulement 1,5L le volume d'eau envoyé contre ~8L le volume d'eau si les panneaux, leur alimentation et leur retour étaient remplis.
J'ai testé en démontant les pompes et en branchant un tuyau monté sur l'eau du robinet et là pas de problème l'eau sors bien avant les panneaux ! Et lorsque je remonte les pompes et que je teste : ça ne fonctionne pas !
Je me demande donc si :
- j'ai un bouchon quelque part dans le circuit d'eau qui empêcherait l'eau de circuler lorsqu'elle est envoyée par les pompes
- j'ai mes pompes qui ne fonctionnement pas à plein régime
- mon circuit serait trop long (34m au total, hors panneaux) ou trop haut(12m max) et non compatibles avec ces pompes
Merci par avance pour votre aide !