Page 1 sur 1

Souci régulation circulateur vario D5 Laing 12 volts

Posté : ven. févr. 28, 2025 11:01 am
par Francois04
Bonjour à tous,
Mon installation a près de 12 ans et fonctionne bien.

Je viens de remplacer le circulateur Ecocirc 220 volts par un 12 volts D5 vario
afin de ne plus être dépendant du réseau en cas de coupure et risquer une surchauffe.
La régulation est du type Ptiwatt (arduino)

Lorsque la température de consigne est atteinte le nouveau circulateur se met en route progressivement (PWM)
mais le relais qui déclenche la mise en route se met à vibrer à très haute fréquence tant que le circulateur
n'a pas atteint sa vitesse nominale ce qui produit un son strident du relais pendant plusieurs secondes.
Non seulement cela n'est pas bon pour celui-ci, mais en plus cela perturbe la régulation avec des arrêts et démarrages intempestifs.

Vos avis sur le sujet?

Pompe Laing D5 : https://www.telealk.com/custom/telealkc ... manual.pdf
Le thermostat Ptiwatt : http://media.kyna.eu/ptiwatt/Thermostat ... 230519.pdf

Merci de votre aide!
Francois

Re: Souci régulation circulateur vario D5 Laing 12 volts

Posté : ven. févr. 28, 2025 11:42 am
par YELLOW WHEELY BIN
Je pense à une interférence électromagnétique (p.ex retour de tension) entre l'enroulement du moteur de la pompe, et la bobine du relais -- voir la distance entre les deux, et la possibilité de monter une enceinte de blindage autour du relais .

YWB

Re: Souci régulation circulateur vario D5 Laing 12 volts

Posté : ven. févr. 28, 2025 12:51 pm
par Francois04
Merci à toi,
Oui je pensais aussi à un retour du circulateur.
Peut-être juste ajouter une diode de non-retour, je vais essayer çà!

Re: Souci régulation circulateur vario D5 Laing 12 volts

Posté : lun. mars 03, 2025 12:56 pm
par Francois04
Problème résolu!
Lorsque j'ai remplacé le circulateur j'avais connecté la broche PWM au lieu d'une en tout-ou-rien..
Francois