Page 1 sur 1
panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 10:50 am
par coriolis81
bonjour à tous
quand on a un pb on se tourne vers l’apper

le chauffe eau en capteur plan est en fonction depuis 2/3 ans
a la dernière coupure elec (semaine dernière) je vais voir si tout va bien et si il est « relancé »
-je vois une baisse de la pression glycol » : je remet un peu de pression et je purge

-mais surtout le circulateur qui est sensé tourner ne tourne pas ( il fait un léger bruit normalement) et il est bouillant

j’ai testé les bornes, le 220 est partout à l’entrée et à la sortie de la régule
quel est donc le problème ? le circulateur est hs ?
merci

Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 18:33 pm
par domwood
salut,
as-tu tapoté sur le corps ? ou mieux, enlévé la grosse vis centrale qui laisse apparaitre une fente dans la quelle glisser un tournevis plat ?
si non, c'est un problème courant sur les circus de chaudière qui restent à l'arrêt hors saison. on appelle ça le gommage.
Si ça tourne librement au tournevis, mais arrêté sous tension, possible que ce soit le condensateur qui est mort. (plutôt rare quand même).
Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 19:16 pm
par coriolis81
bonjour et merci de l’aide

j’ai enlever la vis et fait tourné au tournevis, ça force à mort

, dans les deux sens

ça ne sent pas bon, non ?

a quoi cela pourrait être du ?
merci encore de l’aide

Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 19:24 pm
par domwood
oui, ça devrait être quasi libre en rotation.
pas de panique, ça s'ouvre facile, surtout si tu peux l'isoler par des vannes. 4 vis chc, avec une clef btr ou allen. (débrancher l'élec avant, bien sûr.)
donc prévoir que du caloporteur va couler, et si ça force un peu pour dégager le corps, c'est peut-être un joint torique qui oblige à tirer un peu, ou les saletés qui sont à l'origine du problème.
si ça te fait peur, poste une photo ici qu'on voie le modèle, et tu trouveras sans souci un tuto sur youtube. (par exemple on fait la manip pour orienter différemment le bornier-quart ou demi-tour). vraiment rien de sorcier, surtout si tu as des vannes.
Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 19:27 pm
par domwood
tiens, par exemple. j'ai pas regardé, mais y'a pas de raison...
https://www.youtube.com/watch?v=_TzCSDGgIcY
Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 19:32 pm
par coriolis81
merci
je vais démonter la bête cette semaine
je tiens au jus

Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 19:39 pm
par domwood
Re: panne de circulateur ?
Posté : dim. sept. 14, 2025 19:41 pm
par coriolis81
on trouve tout sur le net

, mais il y’a encore des personnes qui aident

merci

Re: panne de circulateur ?
Posté : lun. sept. 15, 2025 20:43 pm
par coriolis81
bonjour

j’ai démonté la bête
j’ai sorti le rotor, tout est comme neuf à l’intérieur, il n’a que deux ans

mais le rotor ne toune quasi pas, il faut forcer à mort au tournevis pour le faire tourner

ça semble mort
je vais devoir changer ça 🥲
j’espère ne pas en tuer un tout les deux ans
dois je changer par exactement la même réf ? ou je peut chopper un truc sympas sur le bon coin ?
merci
Re: panne de circulateur ?
Posté : lun. sept. 15, 2025 20:54 pm
par coriolis81
c’est un wilo ST20/6-3 C

Re: panne de circulateur ?
Posté : lun. sept. 15, 2025 21:17 pm
par domwood
c'est ça ou c'est plus moderne ? (basse conso)
https://avignonclimatisation.com/produc ... t20-6-3-c/
je pense à 20 diamètre, 6 hauteur manométrique, 3 nbre de vitesses. à voir aussi la longueur, 130, 150, 180...
les équivalences de circus sont très connues de google, tu peux commencer par là et je pense que tu retomberas sur les valeurs que je viens d'énoncer. celui que j'ai mis en lien n'est pas des plus économes (en 2025

)
bizarre ta panne.
Re: panne de circulateur ?
Posté : lun. sept. 15, 2025 21:38 pm
par coriolis81
c’est bien lui en 130mm
je vais chercher un peu et fouiller sur lbc
oui je trouve ça étrange j’ai pas trop vu de panne se ce genre

, mais c’est toujours sur moi que ça tombe ce génie de truc


merci encore