Page 1 sur 1
[projet] premiere installation
Posté : jeu. mars 29, 2007 18:22 pm
par tomtoms-pirate
bonjour,
je suis nouveau inscrit et j'espere trouvé ici de l'aide pour ma premiere realisation!
donc pour resumer:
une installation d' un ballon dedietrich duo 400l( solaire + electrique)
avec 5m² de capteur dietrisol ( 2 pro de 2.5m²)
la maison est plein sud sur la façade arriere, inclinaison 45°
je voudrais savoir, si il est possible d'installer les panneaux comme cela, car j'ai peur de ne pas avoir assez de place sinon... :? :(
merci d'avance pour les reponses!
Posté : jeu. mars 29, 2007 18:54 pm
par andrebayle
Bonjour
Jamais dans ce sens là, les capteurs, tu as des points hauts à toutes tes spires, si de l' air rentre dedans, c' est inpurgeable.
A noter dans la rubrique, " ce qui ne fonctionne pas "
André
Posté : jeu. mars 29, 2007 19:30 pm
par tomtoms-pirate
merci de la reponse, c'est bien ce que je pensé...
cependant peux tu me dire ce pourquoi dedietrich le propose? :?

en bas a gauche
merci!

Posté : jeu. mars 29, 2007 19:47 pm
par andrebayle
Re:
Les possesseurs de capteurs plans te répondront plus sûrement que moi, mais sur la doc ci dessus, rien ne dit qu' il n' y a pas 2 montages différents possibles du collecteur dans un même modèle de capteur.
En tout cas, moi je ne ferais pas un montage comme ça. Tu t' es renseigné chez De Dietrich ??
J' ai encore le souvenir d' un radiateur de chauffage monté comme ça dans une voiture que j' ai eue... je n' ai jamais pu le purger comme il faut. :D
André
Posté : jeu. mars 29, 2007 19:58 pm
par tomtoms-pirate
je vais appeler DEDIETRICH demain si j'ai le temps.
il y a peut etre une erreur dans leur schema.
sinon pour moi je ne sais pas quoi faire du coup...
:?
Posté : ven. mars 30, 2007 8:02 am
par ametpierre
en circul forcée on peut les monter comme on veut
du moment que l'on realise tickelman.
ce qui a motivé la reponse de andré et le dessin de depart de ton capteur
les bons capteurs ne sont pas réalisés comme ceci (avec un serpentin)
un capteur et fait de tuyaux en paralèlles
voir par ex:
http://www.apper-solaire.org/coop/capteurlong.pdf
pierre amet
Posté : ven. mars 30, 2007 12:19 pm
par superplombier
salut
il y a deux conseptions de capteurs plan, e, paralelle et en serpentin serie, ce sont 2 ecoles
souvent en serie il n'y a pas de point haut de purge, pour eliminer l'air , lors du remplissage, on fait circuler le fudle avec une pompe qui s'intercale sur le circuit, et ceci pendant un long moment, par la suite il y a un degaseur vers la pompe
pour la pose de capteur serie, il faut un diamettre de tube de liason plus faible car il faut augmenter la vitesse
le rendement est le meme, mais plus delicat à travailler pour les debit
Posté : ven. mars 30, 2007 14:47 pm
par MICHOKO
bonjour superplombier,
ton post m'interpèlle, mon installation est en drain back, je n'ai pas le dégazeur, est-ce un problème ? (mon capteur possède un serpentin en série)
Michoko
Posté : ven. mars 30, 2007 21:31 pm
par tomtoms-pirate
Bonsoir!, merci de vos reponses! :o
donc je peux quand même les installer comme cela?
sachant qu'il y aura des "duo tube" de diametre 15mm. sur une longeur de 10m max.
merci.
Posté : lun. avr. 02, 2007 18:35 pm
par tomtoms-pirate
bonjour, j'ai contacté dedietrich, ils me disent qu'in n'y a pas de probleme si montage serie.

bon donc ça devrait aller!!

Posté : lun. avr. 02, 2007 19:36 pm
par jeha
Bonjour,
J'ai vu ce montage aussi, ça m'a interpelé, mais après tout pourquoi pas ! il faut simplement ne pas vouloir les vidanger, et s'assurer d'une vitesse suffisante du fluide pour chasser les bulles. Cette configuration n'est pas compatible avec le "drain back", je pense tout de même qu'il est préférable de les monter horizontalement de façon à ce qu'ils puissent se vider, ne serait ce que pour remplacer le fluide en cas de besoin !